請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?
一、鋁合金襯塑管美觀豪華 鋁合金襯塑管外形美觀有金屬光澤,它克服了塑料管道受熱膨脹而變形彎曲的不足,鋁合金襯塑管的質量僅為其它金屬管道的約五分之一,可有效地減少建筑物的載荷,最適合高檔建筑如高檔商住樓、高檔賓館及生活小區的主供水、供暖管道,提高建筑物的整體質量和檔次。 二、鋁合金襯塑管50年免維護 鋁合金襯塑管采用的內、外層材料均為國內一流原材料,在正常使用情況下,會永久保持管道系統美觀、堅固,不必為管道系統的防銹防腐多花成本。 鋁合金襯塑管獨到的內襯層在熱熔連接后和外層鋁管形成一體,其接口部位良好的處理工藝,避免了爆管隱患及安裝污染,克服了一般金屬管道因銹蝕而導致管道損毀的現象。 三、鋁合金襯塑管耐熱性能提高 由于鋁合金襯塑管外部金屬層(鋁層)的保護,杜絕了內襯層受熱及壓力作用下而產生的彈性蠕變,更不會發生塑性蠕變。因此,鋁合金襯塑管比純塑料管道耐更高的溫度,其使用壽命也更長。 四、鋁
我們知道目前銅電纜行業的市場還是以銅纜為主,但是中國是一個銅資源短缺的國家,而進口銅原料大漲導致銅價倒掛。所以目前電纜工業“以鋁節銅” 已經成為業內關注的熱點。鋁合金電纜對比銅電纜具有哪些優勢,能否和我們分享下您的一些看法呢?
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,都與栓口矛盾。打開門有一個栓口始終是被阻擋的。后來質監站也提出了這個問題,需要整改。我當時超級困惑。沒有辦法解決啊。我花時間想了想,消防箱是用作消防時使用的,平時是用不著的,那門就不用打開,況且平時也是鎖起來的,當火災發生時候,我們沒有鑰匙打開消防箱的。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶。抓緊給領導匯報了一下,所以后來我們也就沒有整改了。想想這個質監站沒有經驗啊,差點搞的我也沒有經驗了。哈哈僅供參考
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
大家看下這個消防箱的位置,里面是臥室,門垛只有200,可以這樣設置嗎?
一、從產品結構比較 鋼塑管的外層為鍍鋅管,內層為PE(冷水),PEX(熱水);由于鋼塑管的外層長期與氧氣接觸,被氧化生成三氧化二鐵,長時間使用其表層將會脫落,減弱鍍鋅管的使用壽命,不能做到與建筑同壽命,它的壽命只能達到20~30年。鋁合金襯塑管,外層為無縫鋁合金層,內層為符合國家標準的PERT,PPR,PB管材,外層的鋁合金層經氧化生成三氧化二鋁氧化膜,他不會因與空氣及其它介質的長時間接觸對其造成損害,保證了鋁合金襯塑管的使用壽命長達50年以上。 二、從產品內外層結合比較 鋼塑管是通過熱熔膠使內外層結合,熱熔膠長時間受熱水的作用,熱熔膠加速老化,使內外層脫離,水就會從內外層中縫流入,對鍍鋅管直接進行腐蝕,極大的減弱了鋼塑管的使用壽命。鋁合金襯塑管內外層通過線性預應力技術復合而成,應力不會因時間的推移和熱水的作用而消失,保證了鋁合金襯塑管的壽命達到50年以上。 三、從內層塑料的厚度及性能比較 鋼塑管的內層為PE,PEX,其厚
萬科為什么要用鋁合金模板?1、混凝土表面質量平整光滑,可達到免抹灰的效果2、鋁合金建筑模板強度高、精度高,板面拼縫少。3、施工方便,鋁合金建筑模板組裝方便,可以由人工拼裝,或者拼裝成片后整體由機械吊裝。4、規范施工,周轉次數高,正常使用可達到300次。5、應用范圍廣。鋁合金建筑模板墻體模板、水平樓板、柱、梁、爬模等模板的使用。6、重量輕,每平方米重量不足19Kg。7、建筑工期
現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離取30米可不可以呢,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,謝謝
實際上鋁合金移門起源于美國,很快發展到歐洲,屬于華人的有臺灣“頂固”牌。目前鋁合金型材用鈦鎂鋁合金。世界第一鋁合金大國為俄羅斯,品種、質量均為世界第一。我國鋁合金相對來說落后。我多次考察、出訪過俄羅斯。作為家庭裝修用,除了強度外,門面安全很關鍵,國外采用1:>5mm鋼化玻璃。2:>5mm強化玻璃加貼紙。3:木板、塑板類。門框架型材寬度>40mm,厚度>1mm。五金件要求也很高。輪子有金屬、塑料、纖維三種,前兩種以淘汰。眾所周知,移門最重要的部件就是承載整扇門重力的滑輪,移門手感的輕與重,嗓音的大與小直接影響到整個家庭裝潢的檔次與居住舒適感,而從中體現出的就是移門的品質,這就好比汽車的輪子,輪子不好,再好的車子也跑不快。
一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!
請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝