請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,都與栓口矛盾。打開門有一個栓口始終是被阻擋的。后來質監站也提出了這個問題,需要整改。我當時超級困惑。沒有辦法解決啊。我花時間想了想,消防箱是用作消防時使用的,平時是用不著的,那門就不用打開,況且平時也是鎖起來的,當火災發生時候,我們沒有鑰匙打開消防箱的。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶。抓緊給領導匯報了一下,所以后來我們也就沒有整改了。想想這個質監站沒有經驗啊,差點搞的我也沒有經驗了。哈哈僅供參考
大家看下這個消防箱的位置,里面是臥室,門垛只有200,可以這樣設置嗎?
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用???有沒有規范明確規定的?。侩p出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵!
高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離?。常懊卓刹豢梢阅兀心莻€大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,謝謝
現在有一18層住宅(高度大于24M),底下三層為網點,消防箱內必須有自救式消火栓箱嗎?如果必須,是都用還是只有網點用? 請問那本規范上有規定?
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!
請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。
10-12公分的墻體(泡沫磚)可以做半明半暗的消防栓箱嗎?消火栓箱深度24公分。 消火栓箱錄布置在走廊(公寓),其消火栓背面的墻體為衛生間的外墻。 跟施工單位的人探討指出做半明半暗的箱子消防通不過,扯上防火通不過。 我當時就悶了,還真沒看到過這條規范的。
本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 20:15 編輯 消防栓上面放置了一根買來的過梁。消防栓與門之間的間距只有30公分左右,中間沒有構造柱。消防栓四周是要用巖棉塞滿的,而我們工地由于預留洞口的錯誤只能打掉部分加氣磚,最后在塞滿零星加氣磚。如圖所示。個人感覺真心不行,不過沒人聽我的建議。大家一起再來找不規范的地方。
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫