建筑設備專業技術措施2008年版. 能賺點幣嗎?
01 BIM技術在建筑工程中的應用現狀 BIM:(BuildingInformationMolding)是建設項目特性的數字化表達,是建筑的信息集合,包括幾何信息,還有非幾何信息,構建的材料,構建重量,構建價格等等。BIM模型包括了后端和前端,后端就把所有的信息集中在一起,前端形成一個模型,形成之后最終給出一個效果模型,就是在圖中所
請問《綠色建筑與建筑設備節能技術》這門學科需要學習哪幾門課程?我是18屆考研生 想報考這門學科。希望大家告知!
室內消防管道及設備安裝技術交底
消防設備安裝技術交底.rar
1 問題的提出 根據規范,一些建筑應設置消防水池,為解決水池的死水問題,通常情況下是將消防水池與生活水池合并。這樣做使水池容積很大,而生活用水量相對于水池容積偏小,從而使水池內的水循環周期過長,水池水質變差,造成生活飲用水二次污染。同時,在缺水城市,一些建筑按規定應設置中水設施,為保障中水設施的正常運行及系統的水量平衡,還必須設有中水貯水池(以下簡稱“中水池”)。如考慮將中水池與消防水池合并,將中水作為建筑消防用水的水源,不但可節省一部分自來水,并可有效地避免生活飲用水由于停留時間過長而造成二次污染等情況的發生。
消防工程作為建筑施工的重要一環,貫穿建筑設計、施工及運營維護整個生命周期,當前BIM技術在建筑工程中的應用逐漸增多,如何利用BIM技術提升消防設計、施工驗收、消防安全管理,進而提高建筑的整體消防安全水平? 1.消防設計復核 與傳統CAD繪圖相比,BIM模型是一種高度可視化的工具,建設工程審核人員可以從任一角度查看專業的三維模型,借助BIM模型,復核人員能夠將更多精力集中于技術性審查,提高設計審查的效率和準確性。 傳統審核模式需要逐一測量建筑之間的防火間距,消防車道寬度、轉彎半徑、場地坡度等等參數,通過BIM模型審核人員只需要合理設置審查規則,軟件就可以自動計算出相應參數指標并與設置的規范極限值進行比較并自動標注出不符合規定的設計,大大簡化復核流程,提高審批的效率。 2.消防設計優化 <
提到了一些有爭議的解決辦法,盡管有一些地方要求過于嚴格了。供大家參考。
建筑消防設施檢測技術規程
智能建筑設備自動化技術
建筑設備工程概預算與技術經濟
part-1
本人從網上看的很多都是貼在論壇里面,可是論壇下載速度確實不敢恭維,發個網盤的鏈接吧http://dl.dbank.com/c00bgfsh8a#
頂層消防水箱穩壓設備如何選型?穩壓泵的流量和揚程如何計算?穩壓罐的容積計算?希望哪位大蝦幫我解決一下!最好提供參照哪個公式!在哪本書上能夠查到!謝謝
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
本資料包含的具體的留洞做法要求,建議設計院結構專業出圖前增加留洞圖紙,匯總核對其他專業的留洞位置,出圖前查改留洞位置,盡量避免后續施工中再出變更單的麻煩!建筑設備等專業也應學習該資料,掌握管線傳梁的結構限制要求,盡可能做到避免不合理留洞做法!
建筑自動消防設施作為建筑電氣的一部分,擔負著火警預報、火災撲救等重要職責。近年來,隨著新技術、新產品的不斷涌現,建筑自動消防設施也日新月異。 1 火災自動報警系統性能不斷提高 火災自動報警系統作為重要的建筑自動消防設施,其技術進步性表現報警時間提前、報警可靠性提高、特殊場所火災
1 傳統水泵控制技術的弊端 在傳統的水泵控制方式中,靠調節出口或人口閘閥方式來進行,人為增加管網阻力達到變化流量和壓力的目的。因此,在控制過程中,流程阻力損失相應增加,而此時水泵的特性曲線不變,葉片轉速不變,電機輸入功率并無減少,而是白白地損失在調節過程中。經測算,當水泵的流量由100%降到50%時,若分別采用調節出口和人口閥門的方式,則電機的輸入功率分別為額定功率的84%和60%,而水泵的軸功率僅為12.5%,即損失功率分別為71.5%和47.5%。這說明不采用先進的控制措施,即使水泵的設計效率為100%,其實際的運行效率可能只有百分之十幾或更低。傳統的控制方式,造成水泵長期處于高速、滿負荷狀態下運行,因此維護工作量大,設備壽命低,并且運行現場噪聲大,影響環境。 2 變頻調速技術的原理 變頻調速技術(variableveloc