消防設施完善維護托管方案
論文摘要:為了讓相關消防設施管理維護人員及消防控制室的工作人員了解和掌握消防設施的分類、構成、性能及管理維護,現就消防設施的管理維護與使用作較為系統的介紹。論文關鍵詞:消防設施:維護;保養 1 消防控制室 1.1 消防控制室設備的組成 消防控制設備根據需要可由下列部分或全部控制裝置組成: 火災報警控制器;室內消火栓系統的控制裝置;自動滅火系統的控制裝置;常開防火門、防火卷簾的控制裝置;防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置;電梯回落控制裝置;火災應急廣播的控制裝置;火災報警裝置的控制裝置;其他控制裝置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作為消防設備監視及操作的中樞,主要包括下面各系統的控制: 消火栓系統;自動噴水滅火系統;有管網氣體滅火系統;防排煙系統;消防聯動控制設備
上海市建筑消防設施調試技術規定
來源:消防百事通 如有侵權,請聯系刪除 北京市2019年7月1日實施的DB11/T1620—2019《建筑消防設施維修保養規程》,很清楚的規定了一些消防設備/器材的具體報廢年限。 1 供配電設施 <
論文摘要:為了讓相關消防設施管理維護人員及消防控制室的工作人員了解和掌握消防設施的分類、構成、性能及管理維護,現就消防設施的管理維護與使用作較為系統的介紹。論文關鍵詞:消防設施:維護;保養 1 消防控制室 1.1 消防控制室設備的組成 消防控制設備根據需要可由下列部分或全部控制裝置組成: 火災報警控制器;室內消火栓系統的控制裝置;自動滅火系統的控制裝置;常開防火門、防火卷簾的控制裝置;防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置;電梯回落控制裝置;火災應急廣播的控制裝置;火災報警裝置的控制裝置;其他控制裝置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作為消防設備監視及操作的中樞,主要包括下面各系統的控制: 消火栓系統;自動噴水滅火系統;有管網氣體滅火系統;防排煙系統;消防聯動控制設備;消防通訊設備。 <
見一消防設施,不知起什么作用,請各路高人給予指點
這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,請到這個地址參加,有獎品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
建筑消防設施的檢測內容
如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!
各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定?
小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,沒有消火栓,沒噴淋,也沒煙感,這樣真的行么?
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
建筑設計防火規范GB50016-2006上面有寫如下: 11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。 今天我們老大問我為什么?我回答是規范要求,他說是出于何種意義,有什么作用,和總出線柜切換有什么不同,以及優缺點,希望大俠不吝賜教,謝謝。
希望對大家有所幫助
現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,配自動噴水滅火系統。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。
某企業的燃煤鍋爐房, 用途:產生蒸汽用,不發電; 占地面積:907m2 建筑面積:1700m2 地上,獨立建筑,四層,建筑高度25.9m, 丁類建筑,耐火等級二級。 該建筑需設置什么消防設施?
請教各位,32*8*4.5的一個片堿庫與一個同樣大小的潤滑油庫是一個建筑單體。 潤滑油庫做了室內消火栓、干粉和泡沫滅火器。 我們知道片堿是絕對不可以遇水的,所以不能用室內消火栓,所以除了滅火器以外還需要做什么消防設施? 煩請有做過片堿庫經驗的前輩賜教。謝謝