各位大哥,我想請教一下一2500KVA10/0.4KV干式變壓器一般采取什么保護?最好能給我一個具體一點的說明,謝謝了!!
SCB9-2000/10/0.4變壓器采用微機電流兩段保護,過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器的比較 2005-7-26 曾慶贛 劉 燕 張勖成 摘要:對樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器技術性能進行比較,探討了二類產品的過負載能力和環保特性。關鍵詞:干式變壓器 樹脂澆注 浸漆 0 前言 當前世界的干式變壓器市場中,存在著以歐洲為代表的樹脂澆注干式變壓器(CRDT)及以美國為代表的浸漆型干式變壓器(OVDT)這樣二大類型[1]。與歐洲相似,我國及一些新興工業國家(如日、韓等),由早期采用浸漆型干式變壓器發展到采用真空樹脂澆注干式變壓器;而以美國為代表的北美市場,在引進樹脂澆注干式變壓器技術的同時,其浸漆型干式變壓器也獲得了發展。 有關樹脂澆注干式變壓器和浸漆型干式變壓器這二類干式變壓器的比較,近年來有數篇文章發表[1][2][3],市場上也希望更加深入了解這方面的情況。 我廠是國內最早引進歐洲先進環氧樹脂澆注干式變壓器技術的廠家之一。我們根據參加2002年德國漢諾威電工博覽會的資料、2002年美國亞特蘭大IEEE輸變電設備展的內容,以
如題,有個朋友負責一個配電所,因市網電壓波動(升高)跳閘,分析是差動保護動作,但我看書時,好象差動保護很少用在10KV變電所啊,多數是用在35KV以上的變電所才用。據了解,當時跳閘時,空氣濕度很大,相對濕度有75%,我個人分析可能是濕路跳閘,因為當時其進線柜的干燥開關是關閉的。請高手分析一下。多謝了。
如題,規范上沒有明確說明,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-6-11 22:15 編輯 我校有一座10KV開閉所,2進12出單母分段,下面一共有室內變電站10個,每個變電站都裝有兩臺干式變壓器(容量從500-1600不等),前期電力公司施工安裝時變壓器進線都是只有墻上安裝的室內負荷開關,長期運行下來損壞很多,操作也不方便,現在想改造成環網柜控制,想請教各位:1、柜子型號怎么選?2、需要什么保護措施?只選隔離開關、熔斷器加負荷開關行不行?3、每個站兩臺變壓器各有一臺柜子行不行?是否需要在接一臺總進線柜?
我公司現有一臺1250KVA的干式變壓器,由于公司用電負荷只有250KW左右,想換一臺油浸變壓器來減少基本電費。請問更換后在高壓柜上的哪些參數需要更改?
做一個酒店工程,預計變壓器的安裝容量在5000KVA左右,甲方想用箱變,請問箱式變壓器與干式變壓器的比較,有什么優缺點?
好像有規定,油浸式變壓器800KVA及以上變壓器有瓦斯或溫度(壓力)保護,所以高壓就要用真空斷路器;那么干式變壓器多大的時候?高壓需要用真空斷路器,不能用負荷開關!請教大家了!
(1)按相數分:1)單相變壓器:用于單相負荷和三相變壓器組。2)三相變壓器:用于三相系統的升、降電壓。(2)按冷卻方式分:1)干式變壓器:依靠空氣對流進行冷卻,一般用于局部照明、電子線路等小容量變壓器。
“當然相同的是都是電力變壓器,都會有作磁路的鐵芯,作電路的繞組。而最大的區別是在“油式”與“干式”。也就是說兩者的冷卻介質不同,前者是以變壓器油(當然還有其它油如β油)作為冷卻及絕緣介質,后者是以空氣或其它氣體如SF6等作為冷卻介質。油變是把由鐵芯及繞組組成的器身置于一個盛滿變壓器油的油箱中。干變常把鐵芯和繞組用環氧樹脂澆注包封起來,也有一種現在用得多的是非包封式的,繞組用特殊的絕緣紙再浸漬專用絕緣漆等,起到防止繞組或鐵芯受潮。(又因為兩者因工藝、用途、結構方面的分類方法不同派生出不同的類別,所以我們從狹義的角度來說)
自耦的耦是電磁耦合的意思,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,原副邊沒有直接的電的聯系,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯系,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分。 在目前的電網中,從220KV電壓等級才開始有自耦變壓器,多用作電網間的聯絡變。220KV以下幾乎沒有自耦變。 對于干式變壓器來講,它的絕緣介質是樹脂之類的固體,沒有油浸式變壓器中的絕緣油,所以稱為干式。干式變壓器由于散熱條件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型變壓器,電壓等級也在35KV及以下,幾乎沒有高于35KV的。
樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器大比拼
我廠供電是進線35KV,然后由一臺主變變成10KV,再送往各車間,全廠所有的10K斷路器出線都在總變電所,有專門的配電值班人員,現我們又需要上一臺10KV的干式變壓器。離總變電所大概200米左右,現設計院給我們設計總配電所一臺10KV斷路器出線,然后在10KV變壓器就地還設了一臺10KV斷路器進線,說是給變壓器就地保護,請問變壓器的就地保護有必要嗎?這樣的話,是不是重復保護了呢?
干式變壓器因為節能 ,適用于惡劣環境等特點備受青睞。因此現在新建工廠的配電站大多數都使用干式變壓器。本文主要從干式變壓器的安全保護系統方面,來介紹干式變壓器的一些知識。
如題,做變壓器的廠家很多,但是生產勵磁變的廠家很少,尤其的600MW機組用的大勵磁變,這兩種變壓器到底有什么區別呢?? 據我所知國內能生產600MW火電機組勵磁變廠家好像只有海南金盤,廣東順特,山東金曼克幾家,是否還有其他的呢?[ 本帖最后由 ltt1980 于 2009-9-16 17:11 編輯 ]
我公司現有一臺1250KVA的干式變壓器,由于公司用電負荷只有250KW左右,想換一臺油浸變壓器來減少基本電費。請問更換后在高壓柜上的哪些參數需要更改?
干式變壓器是由 武漢合眾電氣設備制造有限公司制造的,應用廣泛,干式變壓器是指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器。 干式變壓器的安全運行和它的使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全的可靠性。 干式變壓器從20 世紀末以后,幾乎再沒有從國外進口,在國內的重點項目和重大工程中,難覓國外干變的蹤影。我國至今已成為世界上干變產銷量最大的國家。 干式變壓器與油浸變壓器的區別: 干式變壓器依靠空氣對流進行冷卻。小容量變壓器變比6000V/400V;油浸式變壓器是以油作為變壓器的主要絕緣介質,依靠油作冷卻介質(自冷。風冷。水冷)。一般升壓站
在很多眼里并不了解變壓器(之前小編就講到一篇關于變壓器的簡述),更不用說是知道干式變壓器與油式變壓器有什么區別了,其實這兩者之間存在著眾多的差別,我們只有增加對其的了解性,才能夠充分的發揮其正常的功能,其實干式變壓器與油式變壓器最值得一提的區別便是,兩者之間的絕緣介質以及散熱介質不同,這兩者的不同,造就了其功能之間的差距,故我們應該增加對其性能的了解。 干式變壓器與油式變壓器有什么區別,這個問題一直困擾著很多人,那么今天我們就一起來分辨一下,首先對干式變壓器而言,其絕緣介質比較多,比如空氣、環氧樹脂等,其次散熱介質下以空氣為主,選用的原因主要是不會發生任何的滲漏。而對油式變壓器而言,其絕緣介質一般選用的是紙板等,而散熱介質則選用的是變壓器油等,主要原因是成本較低。
400KVA變壓器一般為什么不選擇干式,干式變壓器一般在什么情況下用?高手幫忙答下,謝了,變壓器這塊,選用要遵循什么?有資料或者規范嗎?