建筑消防設施的檢測內容
希望對大家有所幫助
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
建筑消防設施檢測技術規程
建筑消防設施 每年
建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個
小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,沒有消火栓,沒噴淋,也沒煙感,這樣真的行么?
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定?
見一消防設施,不知起什么作用,請各路高人給予指點
如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!
這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,請到這個地址參加,有獎品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
建筑消防設施檢測是政府委托具有相應資質的消防檢測技術服務機構(如天津逸翔科技有限公司等)對建(構)物消防安全檢查的一項重要手段。通過設備測試,檢驗檢測等技術手段,能夠對消防安全重點單位的安全狀況進行定量分析,依據國家有關消防法規和技術標準對消防安全重點單位的能源利用狀況作出評價。對違反消防安全行為提出處理意見,加強了政府對消防安全重點單位的監督。具體消防設備檢測規定項目如下:一、火災報警設備(具體內容如下七項)1、點型感煙火災探測器2、點型感溫火災探測器3、火災報警控制器4、火災顯示盤5、火災聲警報器(警鈴)6、消防聯動控制設備7、消防設備應急電源二、自動噴水滅火系統(具體內容如下四項)1、灑水噴頭2、雨淋報警閥3、水流指示器4、消防壓力開關三、給水設備及配件(具體內容如下三項)1、消防泵及泵組2、消防氣壓給水設備和消防增壓穩壓給水設備3、消防恒壓給水設備四、滅火器(具體內容如下兩項)1、
某企業的燃煤鍋爐房, 用途:產生蒸汽用,不發電; 占地面積:907m2 建筑面積:1700m2 地上,獨立建筑,四層,建筑高度25.9m, 丁類建筑,耐火等級二級。 該建筑需設置什么消防設施?
問:消防設施多久維護檢查一次? 答:這個問題不好一句說清楚回答,要結合船旗國/IMO通函,PSCReady結合MSC Circ. 1432通函的要求,在文末做了表格,大家可以參考。 消防設施檢查維護保養相關依據:SOLAS 2000修 14.2條,這一條引用了MSC Circ. 1432,讓這個通函也變成了強制性。 消防設施包括防火設施和滅火設施兩個部分,SOLAS 2000修 14.2條從防火設施/滅火設施/保養三個方面提出了要求: 防火設施:如防火結構/探火和失火報警系統/脫險通道應隨時可用,但是船舶正在修理/閑置/停運/客船上無乘客時,這些防火設施不要求隨時可用; 滅火設施:如固定式滅火系統/手提式滅火器應隨時可用,如手提滅火器被使用了,應立即充裝或者用備用的滅火器更換。和上一條一樣,船舶正在修理/閑置/停運/客船上無乘客時,這些滅火設施不要求隨時可用; 保養方面:應編制保養計劃,供PSCO/FSCO檢查,保養計劃的編制應滿足MSC Circ. 1432的要求。保養計劃可以是電子