SCB3-2000/10樹脂澆注干式變壓器的電氣性能為空載損耗空載電流阻抗電壓和負載損耗,如何計算,與油浸式變壓器相比較有何優點。~~~~最近頭有點大,一篇技術報告標題選擇范圍大了,答辯老師問的很細。自己單位一點資料都找不到,SCB3又是老型號,網上書店圖書館也很難找的到資料。求各位大師幫幫忙,先謝謝大家了。
請問電抗器,變壓器的冷卻方式有哪些?風冷變壓器,風冷電抗器都是常見的油冷變壓器較常見,油冷電抗器有嗎?水冷變壓器有嗎?水冷電抗器有嗎?其他冷卻方式有嗎?有電氣同仁一起幫忙,找這樣的廠家
變壓器和電抗器的聲級測定
干式變壓器線圈澆注工藝
樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器的比較 2005-7-26 曾慶贛 劉 燕 張勖成 摘要:對樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器技術性能進行比較,探討了二類產品的過負載能力和環保特性。關鍵詞:干式變壓器 樹脂澆注 浸漆 0 前言 當前世界的干式變壓器市場中,存在著以歐洲為代表的樹脂澆注干式變壓器(CRDT)及以美國為代表的浸漆型干式變壓器(OVDT)這樣二大類型[1]。與歐洲相似,我國及一些新興工業國家(如日、韓等),由早期采用浸漆型干式變壓器發展到采用真空樹脂澆注干式變壓器;而以美國為代表的北美市場,在引進樹脂澆注干式變壓器技術的同時,其浸漆型干式變壓器也獲得了發展。 有關樹脂澆注干式變壓器和浸漆型干式變壓器這二類干式變壓器的比較,近年來有數篇文章發表[1][2][3],市場上也希望更加深入了解這方面的情況。 我廠是國內最早引進歐洲先進環氧樹脂澆注干式變壓器技術的廠家之一。我們根據參加2002年德國漢諾威電工博覽會的資料、2002年美國亞特蘭大IEEE輸變電設備展的內容,以
有生產電抗器,變壓器的廠家嗎?電抗器一般做哪些試驗?硅鋼片是用的哪里的啊?生產這些產品需要哪些設備啊
如圖所示:圖一為常用的電抗器鐵芯示意圖(I型鐵芯疊塊與E型鐵芯疊塊之間有空氣隙);圖二為常用變壓器鐵芯示意圖(矽鋼片為交叉迭裝,為的是盡量減小矽鋼片之間的空氣隙);問題一:為什么變壓器要盡量減小空氣隙,而電抗器鐵芯卻要留有空氣隙呢?問題二:電抗器能否用圖二的方式交叉迭裝,會有什么區別呢?問題三:反過來,變壓器鐵芯能否用圖一所示的方式安裝,會出現什么樣的結果呢?
大家喜歡就拿去!
①外部電壓諧振疊加引起局部電壓突變而導致局部電壓過高,對環氧樹脂放電,造成樹脂開裂; ②我公司質檢到配電房現場檢測,發現干變高溫跳閘信號沒有引到變壓器前端的高壓柜上,因此盡管變壓器超溫運行也不會引起變壓器跳閘,變壓器超溫工作會降低高壓澆注料的絕緣性能,時間長后絕緣破壞就會對外部放電,從而引起一條放電裂口; ③ 運回公司仔細檢查后,發現高壓10kV下端一引出頭有一處破損,破損處下面有一放電裂口。10kV高壓引出頭一點小破損也會造成電磁線對空氣放電,導致樹脂開裂。另外一種可能是10kV高壓引出頭小破損是由于裝箱運輸過程中碰撞干變外殼所致。
環氧樹脂澆注型干式變壓器具有安全、耐燃、絕緣性能好、損耗低、噪聲小、運行可靠、維修簡便等優點。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量為1250kVA的干式變壓器。 1.電氣產品類變壓器投入運行前的檢查 (1) 檢查有無開裂,接線蛸子接頭、鐵芯、夾緊裝置等有無損傷和松動。
樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器大比拼
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
(1)前期準備 1)變壓器安裝施工圖手續齊全,并通過供電部門審批資料。 2)應了解設計選用的變壓器性能、結構特點及相關技術參數等。 (2)設備及材料要求 1)變壓器規格、型號、容量應符合設計要求,其附件,備件齊全,并應有設備的相關技術資料文件,以及產品
變流技術基礎及應用.pdf 4.4變壓器分接開關實用技術.pdf 9.0變壓器工程技術.pdf 14變壓器制造專用設備.pdf 4.8電工技術基礎學習指導.pdf 1.9電力變壓器的安裝、運行和維修.pdf 4.6電力變壓器故障與診斷.pdf 8.2電力變壓器檢修與試驗手冊.pdf 11.2電力變壓器設計計算方法與實踐.pdf 8.7電路與電工技術實踐教程.pdf 3.7集成穩壓器使用指南與應用電路.pdf 6.2交流電能電功率測量綜合誤差的測試計算及改進技術.pdf 8.7正弦波逆變器.pdf 8.5
請問《變壓器和電抗器噪聲測定》GB7328-87作廢后有什么標準代替嗎?急急!!
我單位有兩臺SFPSZ7-63000/220的變壓器,現在有一臺變壓器10KV側加了總的電抗器(4000A),另一臺沒有加電抗器,試問:可以將兩臺變壓器并列運行嗎(10KV側)?