發一個江蘇省同層排水施工照片
請問各位在施工現場的同仁們,現在一些樓盤在設計中,都涉及到同層排水的設計,而在同層排水的設計中有好幾個方案,不知各位是否在施工中切身涉及了這個方面的問題,并且請教是怎樣進行同層排水的.
公司要求新大樓采用同層排水工藝,可是需要我制定具體的施工規范和技術要求,難啊,對這個只知道皮毛,求大蝦們幫助小弟渡過難關,
個人看法,將來的墻排模式一定會綜合中國國情,各個企業提供不同檔次的產品,所以,慣性思維上的墻排=很貴,應該重新看待 開發商,有的開發商就不點名了,一個洗手間的管件管材費用,給總包的要求是60元,業內朋友就可以了解,實際總包只會購買40元的pvc產品,還得做進降板層,回填的工藝,圖中有詳細解釋 試問,按照如此要求的降板式同層排水做法,一個合格的洗手間,造價會便宜?現在什么貴?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是設計,還是施工,監管,都應該重視這個問題!因為做不好,就會臭,會漏,要修起來就得砸! 不降板同層排水的確是個新的系統產品,但是CJJ232-2016建筑同層排水工程技術規程 ,以及12S306住宅衛生間同層排水系統安裝 , 14S307住宅廚、衛給水排水管道安裝,這兩本國標圖集中,對我們的不降板同層排水核心配件都有所提及。 放心上圖,放心推薦給甲方。又節約成本,又提升品質,何樂不為? 本人Q105073745 微 wre
本帖最后由 我沒那么帥 于 2013-11-30 14:26 編輯 同層排水是衛生間排水系統中的一個新穎技術,現在運用的比較廣泛,但是它怎樣區別于傳統的排水系統,優勢何在呢?下面為您圖文解析同層排水的好處。1、同層排水系統:衛生間內采用隱蔽式水箱安裝,管道采用HDPE管與配件材料。
--------------------------引自湖南新科偉業同層排水 ①降板的高度一般在30~40cm左右,方可滿足橫管安裝坡度。 ②做局部降板時,采用專用新維通配件連接排水支管與立管,可能滿足管道安裝和排水橫管的坡度需要。 ③重視做好防水施工,降板層和地面層都應做好防水施工。 ④注意考慮沉箱的排水,對于降板沉箱內的積水可在降板最低處設置漏水處理器,排除滲漏污水,避免降板區域內積水,漏水器上保護蓋周圍部應包扎過濾網,避免固體顆粒通過地漏排至管道中。
同層排水衛生間防水
當前,傳統隔層排水系統在我國建筑衛浴室中仍占一定比例,特別是在建筑科技較不發達地區仍廣泛應用。隔層排水系統指的是衛生間排水系統的支管穿過 自身衛生間的樓板在樓下衛生間的天花上橫排接入排水主立管。該方式具有施工方便、灌水試驗查漏方便、維修方便等優點,但其弊病也顯而易見。一、 同層排水的優點、技術優勢
工序: 基層清理→防水處理→放樣→管道安裝→管道水泥砂槳定位→陶?;蛘渲閹r填層→植筋及鋼筋網鋪設→細石砼澆搗→防水處理→刷水泥漿結合層鋪砂漿→石材面刷專用粘結劑→鋪地面石材(瓷磚)→灌縫、擦縫→石材晶面處理
同層排水是指排水器具的出水管不穿越所在樓層,采用后排水的方式,各衛生用具的排水匯合橫管在與衛生器具同一樓層沿墻敷設,從而避免了常規做法的缺陷。同層排水系統具有隔音好、密封性能好、水阻小、排氣性能好、超長使用壽命等特點,而且支管與干管的連接方式獨特,能減少支管的負壓不易破壞存水彎的水封。同層排水方式,無支管和存水彎穿過下一層樓板,也就避免了上層污物通過管線泄漏到下一層,減少疾病傳播的可能。而傳統的排水系統因需要穿過樓板,漏水的可能性大,所以一旦泄漏將會影響下層住戶的健康。
一、管道堵塞的主要原因 (1)設計缺陷。如:橫管管徑偏大,使橫管流速過低造成沉淀堵塞;管道轉彎過多,致使水力條件不好,流動阻力增大,轉彎處容易滯留雜物而堵塞。 (2)施工缺陷。由于室內外管道可能不是同時或由同一班組(工種)人員施工,因而在標高控制時,可能會產生一定的誤差,導致室內排出橫管的管底標高低于連 接室外檢查井排水干管的管底標高,在用戶使用后很快產生堵塞;橫管未按規范和設計要求放坡,產生坡度過小或倒坡現象;不注意成品保護,存水彎或立管底部積 存建筑垃圾,導致管道不通暢。
同層排水方案最根本的理念改變是通過本層內的管道合理布局,徹底擺脫了相鄰樓層間的束縛,避免了由于排水橫管侵占下層空間而造成的一系列麻煩和隱患,包括產權不明晰、噪音干擾、滲漏隱患、空間局限等,然而不少項目在應用同層排水技術過程中出現較多問題,導致同層排水技術達不到預期要求,甚至留下不少質量隱患,本文邀請來自碧桂園的網友給大家全面分享同層排水技術▼01一.同層排水工藝篇①初識同層排水②同層排水工藝對比③同層排水安裝流程④同層排水施工流程詳解管件預埋固定混凝土澆筑結構閉水實驗沉
我這里要做一個醫院項目管道排水的施工方案,由于各層都有潔凈要求,要避免各層的污水對下層造成污染,所以對排水管道施工質量要求很高,需要確保其施工質量的詳細方案!懇請高手幫忙!不甚感激!
同層排水的構件,比如多功能地漏,接入器等怎么畫,采用同層排水衛生器具不需要p彎S彎?還有其他什么設計的要點,有畫過的大神給指點下唄
現在設計師設計建筑同層排水時,北方采用HDPE管材比較多而南方采用PVC管材比較多。 比較這兩種材質和性價比后你就會對采用那種材料來做同層有所選擇。 PVC:1)價格便宜,能夠在造價上可以迎合地產商。 2)施工方法簡單,沒什么技術含量,一般工人都會施工安裝。 3)材料到處都有,采購方便。 壞處:1)材質比較容易破裂,這也是北方和南方在采用時要考慮的。 2)管道接口采用膠水,在一定時間后膠水都會老化,那就會產生漏水,地層防水要是做的不好污水就會對鋼材 產生 腐蝕 或滲透到地面,如果產生這情況重
目前國內同層排水是有人利用降板技術在做,但是始終有隱患,根據歐洲的經驗,只要采用后排水的衛生潔具,完全可以在樓板上方放置管道,這樣才是真正的同層排水技術,目前國家建設部也在研究這種同層排水的技術,該技術在上海與北京等地區已有工程實例 對于同層排水及地漏,解釋如下: 一.在同層排水系統中,對于地漏,我們的建議是最好不設(歐美國家私人住宅衛生間不設地漏),原因有以下幾點: 1.目前大多數住宅為產權房,打掃衛生間已不用拖把.水桶等清掃。 地漏的使用率極低,水封很容易被破壞,引起竄味,導致衛生間有臭味;(大多數居民并不了解有臭味的原因而深感煩惱和厭惡,對生活品位和品質都有影響)
同層排水需要降板多少?有沒有哪本圖集上有明確規定的。傳統做法是降350.我們現在降320.有人說可以降300.很混亂。。不知道哪位高手有明確依據沒有。
目前國內同層排水是有人利用降板技術在做,但是始終有隱患,根據歐洲的經驗,只要采用后排水的衛生潔具,完全可以在樓板上方放置管道,這樣才是真正的同層排水技術,目前國家建設部也在研究這種同層排水的技術,該技術在上海與北京等地區已有工程實例 對于同層排水及地漏,解釋如下: 一.在同層排水系統中,對于地漏,我們的建議是最好不設(歐美國家私人住宅衛生間不設地漏),原因有以下幾點: 1.目前大多數住宅為產權房,打掃衛生間已不用拖把.水桶等清掃。 地漏的使用率極低,水封很容易被破壞,引起竄味,導致衛生間有臭味;(大多數居民并不了解有臭味的原因而深感煩惱和厭惡,對生活品位和品質都有影響) 2.洗臉盆.浴缸等都有溢流口,衛生間使用時,一般只濺起少量水珠,清掃時通常用較干的抹布; 3.地漏在實際施工中,很難保證其位于地坪最低處,即使地面有少量積水,也無法通過地漏排除。 二.針對國內規范,要求地漏必須設置的情況下,我們通常采取三種措施: 1.采用側墻式地漏,存水彎設置在管道井中; 2.我們在開發新型