亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防管材有用PE管的嗎

    今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,可以節省30%的成本.真的可以這樣做嗎?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.

  • 北京的消防檢測收費標準

    建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會 一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 6

  • 請教各種管材及管件制造標準

    最近設計中,甲方要求小弟提供各種管材及管件的制造標準,常用的低壓流體輸送鋼管等都可以查到,但是pvc排水管,鑄鐵管件的標準等等不常用的,卻沒有,請大家幫幫小弟!

  • 關于消防管材的選用,急急急!!!!!!!!!!

    請教:消防管材可使用的有哪幾種?今天有甲方問我是不是可以用PP-R管作為消防管材,如果可以的話,那它的壓力等級需要多少才能滿足要求。熱鍍鋅焊接鋼管是否還可以作為消防管材。順便再問下,室外供水管管材常選用哪些?懇請各位能給個解釋,謝謝!

  • 關于消防管材的選用,急急急!!!!

    請教:消防管材可使用的有哪幾種?今天有甲方問我是不是可以用PP-R管作為消防管材,如果可以的話,那它的壓力等級需要多少才能滿足要求。熱鍍鋅焊接鋼管是否還可以作為消防管材。順便再問下,室外供水管管材常選用哪些?懇請各位能給個解釋,謝謝!

  • 請教一下消防管材的問題

    消火栓試驗壓力根據系統工作壓力,小于等于1.0Mpa的,試驗壓力為1.4Mpa。大于1.0Mpa的,系統工作壓力加0.4Mpa。那么至少試驗壓力是1.4Mpa。選擇消火栓環網架空管材的時候,需要考慮1.4Mpa的試壓嗎,小于等于1.2Mpa的采用熱浸鋅鍍鋅鋼管,大于1.2Mpa的則采用熱浸鋅鍍鋅加厚鋼管,或者熱浸鍍鋅無縫鋼管。大于1.6Mpa則采用熱浸鍍鋅無縫鋼管。 一般消火栓怎么選擇管材,需要考慮試驗壓力嗎,工作壓力沒這么大的,用普通的熱浸鋅鍍鋅鋼管嗎(消防管道:采用內外熱浸鋅鍍鋅鋼管,管道配件及閥門壓力等級分別為1.2Mpa,),還是說用1.6Mpa的加厚鋼管或無縫的。。

  • 標準隱形消防登高場做法

    圖紙簡介: 登高場地,小區道路,植草板綠化,難得的綠化消防通道 投稿網友: zxm007 上傳時間: 2013-07-09 圖紙省份:<

  • 消防固定水管的安裝標準

    如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897

  • 關于室外消防管線管材的選型

    各位前輩現在最常用的管材是什么?圖紙上沒有設計管材類型,消防運行壓力1.4MPA,噴淋1.0MPDN150如果綜合考慮造價和施工,哪種管才比較常用并且經濟謝謝大家

  • 山東消防檢測項目、標準要求

    上傳一個消防檢測項目、標準要求,希望對大家有所幫助。

  • 消防增壓穩壓裝置標準圖

    網速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!

  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 上海工地消防安全管理標準

    (最新)上海市建設工程施工工地消防安全管理標準(試行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 編輯 ]

  • 大家室外消防加壓管網都用什么管材啊?

    大家室外消防加壓管網都用什么管材啊?熱鍍鋅鋼管,如果直埋,容易生銹,PE管,規范現在又不讓用了,讓用鋼絲網龍骨的,我目前還沒有見過這種鋼絲網龍骨的,球墨鑄鐵管吧,造價太高。

  • 某醫院消防巡檢柜標準圖紙

    【共享】某醫院消防巡檢柜標準圖紙

  • 加強消防監督---行業標準

    中華人民共和國公安部 關于貫徹公共安全行業標準 加強消防監督有關問題的通知 公消[2007]226號 各省、自治區、直轄市公安消防總隊: 近日,公共安全行業標準GA703-2007 《住宿與生產儲存經營合用場所消防安全技術要求》經公安部技術監督委員會批準發布,將于今年8月1日起實施。為了貫徹落實該標準要求,大力推動住宿與生產儲存經營合用場所(俗稱“三合一”)火災隱患的整治,同時汲取近年來特別是今年幾起重特大火災事故教訓,切實做好消防監督工作,現將有關要求通知如下: 一、 強制性公共安全行業標準GA703-2007《住宿與生產儲存經營合用場所消防安全技術要求》,對“三合一”場所的概念、防火分隔、安全疏散、消防設施和火

  • 一級消防合格標準已出,72分

    一級消防合格標準已出,72分

    一級消防合格標準已出,72分

  • 消防噴淋系統氣壓測試合格標準

    我是甲方,因車間設備已正常生產,噴淋系統無法進行水壓試驗,故要求施工方進行氣壓試驗,目前結果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直說此為合格,其他無方法,請問消防氣壓試驗是否有相關標準,打多少公斤保多少小時降多少算合格呢?

  • 山東省消防檢測地方標準DB37

    有需要的朋友自行下載,山東省消防專用檢測標準。

  • 消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求

    消防巡檢柜是電器的組合并不是單個的電器元件所以我們可以理解為一個電器操控成套。消防巡檢柜必須安裝在干燥、潔凈、散熱條件良好的室內。消防巡檢柜的安裝必須由專業電氣人員進行。消防巡檢柜必須嚴格按照電氣圖紙盒相關建筑布線圖要求安裝、配線。鋪設。由消防巡檢柜連接到消防水泵配電柜的接線應做好色標,必須保證和消防水泵配電柜的相序一致。消防巡檢柜和消防泵配電柜之間的互鎖、啟動信號線,在連接時必須保證接線正確無誤。所以電控柜和水泵電機的外殼必須接地。檢查消防巡檢柜和消防配電柜之間的接線、保證接線正確、緊固,檢查水泵電機的對地絕緣。消防巡檢柜消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求在選擇消防巡檢柜需要注意幾點事項:1、質量要有保證。質量保證這是毋庸置疑的,不管是什么產品,質量就是本質,質量都不過關,后期保養又有何用。2、證書要齊全。正規的消防單位通常都會有工程報驗必需提供的資料:公安部消防產品合格評定中心的批文、國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測報告、3C證書。如果沒有證書,則質量無保障,有極大的安全隱患,該

點擊加載更多

消防管材標準

消防管材標準專題,為您提供消防管材標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管材標準 相關的專業交流討論,更多消防管材標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防控制柜標準

建筑消防標準

主站蜘蛛池模板: 天天综合色网| 午夜毛片电影| 日日干天天草| 亚州视频一区| 伊人91| www黄色com| 18成人免费观看网站入口| 99热免费| 国产香蕉97碰碰久久人人| 九九热这里只有国产精品| 欧美日韩视频在线第一区二区三区| 穷山沟五女一夫刘小山| 婷婷综合激情五月中文字幕| 亚洲视频在线播放| 中文字幕在线观看亚洲| a级国产乱理伦片在线观看99| 国产精品成人观看视频国产| 久久精品伊人| 日本成人在线播放| 亚洲激情视频| 亚洲精品黄色| 成人在线观看一区| 久久亚洲国产成人精品性色| 日本久久精品视频| 一级毛片一级毛片一级毛片一级毛片| 亚洲高清视频在线| 成年人在线免费播放| 国产在线播放一区二区| 欧美精品亚洲人成在线观看| 亚洲高清视频在线播放| 黄色三级图片| 国产精品成在线观看| 老太婆户外野战xxx| 天堂tv亚洲tv日本tv欧洲| 在线视频综合视频免费观看| axhd国产馆入口| 开心片色99xxxx| 亚洲第一区视频在线观看| 久久精品无码一区二区日韩av| 国产成人免费在线观看| 欧美成人猛男性色生活 |