消防的應急照明燈,在消防報警狀態,因為回路仍有電,如果強制點亮? 找了好多廠家,應急照明燈都是三線制,而且自帶電池,根本無法強啟。
各位大俠,電廠安裝的消防應急照明燈(雙頭,非持續式照明)定期需不需要完全放電等相關試驗呢?謝謝
適用于:影劇院、商場、賓館、銀行、醫院、公寓、人防工程、地下設施及其它要求不間斷照明的場所。 在正常照明電源發生故障時,能有效地照明和顯示疏散通道,或能持續照明而不間斷工作的一類燈具。廣泛用于公共場所和不能間斷照明的地方。 應急照明燈可按工作狀態和功能進行分類。按工作狀態可分為3類:① 持續式應急燈。不管正常照明電源有否故障,能持續提供照明。② 非持續式應急燈。只有當正常照明電源發生故障時才提供照明。③ 復合應急燈。燈應急照明燈具內裝有兩個以上光源,至少有一個可在正常照明電源發生故障時提供照明。按功能可分為兩類:① 照明型燈具。在發生事故時,能向走道、出口通道、樓梯和潛在危險區提供必要的照明。② 標志型燈具。能醒目地指示出口及通道方向,燈上有文字和圖示,標志面亮度為7~10cd/m2,文字的筆畫粗度至少19mm,高度至少150mm,觀察距離30m,透光文字與背景有較大的對比。應急照明燈由光源、電池(或蓄電池)、燈體和電氣部件等組成,采用熒光燈等氣體放電光源的應急燈還包括變換器及其鎮流裝
收錄于話題 消防應急照明燈具包括應急照明燈、安全出口標志和疏散指示標志,其供
在應急照明燈的配管的時候,比如接一個疏散指示燈安裝高度為2.2米,后面又借安全出口燈,在這樣接配管中疏散指示燈是翻上翻下還是只計算已個高差,加接線盒?
最近設計一些階梯教室、報告廳的電氣,對于應急照明有些疑惑在網上下載的一些資料中,有應急筒燈、應急吸頂燈這樣的燈具,還有些圖中將一些格柵式燈具也標注為應急形式,他們和常規的這些燈具有何差異?
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮? 忘各位大神解答
想知道這個消防應急照明箱的原理?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2、還有一種消防應急照明,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢?優點暈了,希望高手解釋下。還有,按照規范,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,當一路進線停電時,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢???
采用雙電源切換箱的集中供電的應急照明,在沒有火災自動報警系統的情況下當正常電源斷電應急燈能否自動點亮?怎么點亮?期待各位的解答!!!謝謝!
現在大家設計時候對住宅,辦公,學校,小型商業,大型商業,娛樂場所,工廠都分別選用什么樣的應急照明燈具?對我個人來說我常用的如下:住宅 吸頂燈自帶蓄電池(考慮燈具的安全防止有些雙頭應急燈被盜)辦公:考慮二次裝修一般會選用雙頭應急燈學校 :吸頂燈自帶蓄電池或雙頭應急燈小型商業:考慮二次裝修一般會選用雙頭應急燈大型商業:應急熒光燈娛樂場所:先考慮雙頭應急燈,但二裝考慮美觀會配合選用帶蓄電池筒照燈具工廠:考慮設備布置工藝在疏散通道上布置雙頭應急燈我個現在在工程上見到最多的是LED雙頭應急燈,但現在LED燈功率都比較小(2*1.5W,查到最大的也才2*5W。),咨詢過廠家說是現在提倡節能。當然也有部分是用熒光燈,這個是比較好,能保證消防時的照度,雙頭燈則難以保證。現在 GB 17945-2010 消防應急照明和疏散指示系統 不清楚這本是否是真的?里面 6.2.5 使用熒光燈為光源的燈具不應將啟輝器接入應急回路,不應使用有內置啟輝器的光源。 請問這熒光燈沒啟輝
需要配備應急照明的場所,規范有要求哪些場所可以用帶自電源的應急燈,哪些地方要用EPS電源供電的燈具嗎?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-1-14 10:41 編輯 ]
現有高層住宅樓,16層,每層需安裝3盞應急照明燈,單獨布線。應急燈平時不亮,斷電后亮,靠蓄電池供電。問怎樣選電線和開關?謝謝!
GB50016-2014第10.3.2條要求走道的照度不低于1Lx,用應急雙頭燈LED2*5的大約得多遠才能滿足要求,不太會算, 有沒有2*6W的應急雙頭燈具。?
本帖最后由 li287921519 于 2014-11-20 09:53 編輯 在零下30度左右的冷庫,怎么做應急照明和疏散指示?使用帶蓄電池的應急燈不行吧,我看介紹它的適用溫度最低在-10度。
審圖中心要求應急照明也要專用供電回路,對于三級負荷,有必要嗎?應急照明燈具自帶蓄電池,停電后自動點亮,保證維持必要照度和應急時間不就可以了嗎?
想請問下關于應急照明燈具采用觸摸開關帶消防接口,其具體原理圖是怎么樣的,看綠鋒的產品有兩線制帶消防接口,三線制帶消防接口以及四線制帶消防接口的產品,這幾種不同的產品其具體消防照明配電箱的出線回路該怎么處理?是不是還是需要設置一根帶有能接收消防信號繼電器的應急照明強啟線?求達人指教!
最近看到LED燈的應用,其中說其只需要電話線上的弱電流,就可工作,不干擾電話信號,且壽命一般都可達到8年.可以想象我們現在做的公建應急照明系統有多麻煩,多么浪費甲方資金.如果采用LED燈的話,那該多么方便啊,甲方也省下大筆的維修費用.不知道各位大俠怎么認為?或者有沒有相關的信息.謝謝指點!!!!!!!!