亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防設計怎么處理這兩本規范?

    今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?

  • 消防設計要用到的哪些規范

    我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家?guī)兔Γ瑤臀伊袀€清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家幫忙列最新版的吧，謝謝....

  • 這樣的建筑符合消防規范嗎?

    這樣的建筑符合消防規范嗎?

    有一個幼兒園建筑。36m X 16.5m。共四層。建筑面積約2400,未超過2500。設有兩個樓梯。一邊一個。在首層,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二、三、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),樓梯也一塊一個。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,是否正確?

  • 請教如何理解這條消防規范呢?

    我國規定噴頭距天花板的距離應該在75—150MM之間;對于可燃天花板這一距離不能大于300MM;對于不然天花板不能大于450MM。不太明白這條規范的意思,感覺前后有點矛盾 請教各位?

  • 四層賓館的消防噴淋問題

    一座四層 建筑面積4700平方左右的賓館改造 消防怎么做啊?甲方提供資料 沒有市政自來水 只有賓館一口水井 通過水泵送水到屋頂水箱

  • 消防考試需要準備哪些規范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~

  • 和消防有關的規范,不定時更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清

  • 關于消防的規范條文理解

    城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具?

  • 說一說消防規范的那些例外(一)

       規范總是有些例外,如下: 一、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能;對于高電壓消防泵作主泵,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置。

  • 求教改造賓館的消防設計

    我單位現在計劃將一個原三座樓的辦公區域改造成賓館,原樓座為地下一層,地上2-3層的磚混及框架結構.總面積8000m2.目前涉及到消防改造問題,因為我們是要改造為賓館,當然要考慮客房的利用性,所以我們想只設計室內消火栓,噴林系統能不做就不做,換句話說就是能省就省,最好就是用市政壓力供應消防用水,但是不知道此方案可行否,同時如果就目前我們的這個情況,最低限度消防工程應設計到哪些內容!希望大家討論!

  • 請教消防規范中的幾個問題?

    問題一:假設有一丙類廠房,室外消防用水量20l/s,室內消防用水量5L/s,旁無天然水源,市政管為枝狀。那根據低規第8.3.1條:要求室外管網為環網,向環網的供水管不小于兩條,那是否意味著要求市政管為環網?那如果要滿足規范要求是否又要加消防水池?又根據第8.3.3條:當市政為枝狀且消防用水量超過25 了L/s要加消防水池,那是否意味這種情況下不要加消防水池,是否意味這種情況下不要求市政管網為環網? 問題二:第8.3.1條和它的條文解釋對室外消防用水量 15l/s,是否要求室外管網為環網這種情況說明有矛盾。 問題三:第8.3.3條和它的條文解釋對當市政管為枝狀,室內外消防用水量以20L/S,還是以25L/s為界,設消防水池有矛盾。還是我的規范印錯了? 各位兄弟請教了!

  • 規范要設消防水池的條件?

    如題 : 為什么規范要求設消防水池的條件是市政管網滿足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水會同時達到最大么????

  • 大型商鋪的消防如何做,遵循什么規范呢?

    今天遇到一建筑,才三層高,每層面積2000多平方米。是隔成一套一套的小商鋪,各套內有獨立小內樓梯上2、3層,他的消防該如何做呢?只考慮室外的?要考慮室內的?如果考慮做室內消防,采用雙出口消火栓,每兩家公用一個消火栓,那整個樓下來也有四、五十個消火栓之多!!!這樣做是否合理呢?如果這樣做,某家商鋪如果失火,自家也只有一個消火栓能用,并不滿足規范要求的每層有兩柱水柱同時到達啊?我真的很糊涂,還請教各位幫幫我啊!謝謝!!!

  • 消防系列規范,有需要的下載!

    有一系列消防規范,有需要的下載!

  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 送大家一個規范的消防施工合同

    送大家一個規范的消防施工合同

    送大家一個規范的消防施工合同

  • 宿舍消防設計適用規范疑問?

    我院在海南省有一宿舍項目,為多層建筑,若按照住宅標準可不設消火栓,若按照其他建筑則要設消火栓,規范又無宿舍那一項,問可否按照住宅標準不設消火栓!!!!急,在線等!!!

  • 新的多層消防規范開始執行了

    新的《建筑設計防火規范》2006.12.01開始執行。主要變化為:(1)消火栓的設置場所:明確了辦公、教學樓消火栓的設置條件》>5層或者>10000立方(2)明確了旅館、展覽館、商店、醫院的的噴林設置條件任一樓層>1500平米或者總面積>3000平米(3)明確帶有中央空調(送回風管道)的辦公建筑總面積>3000平米須設噴林(4)圖書館藏書>50萬冊,要設噴林(5)提出展覽館體育館宜設置消防炮(6)消防水泵應為自灌式吸水

  • 旅游景區6F賓館,排水、消防怎么辦?

    剛接到一個新工程:在一旅游景點建一個賓館,該賓館共六層,正面入口為第三層,后面出口為第一層,也就是有三層從正面看在地面下,從后面看共為六層,后面出口處為一平臺,在平臺上可以觀看湖面風景(后面出口只能通往湖面,沒有其它道路)。由于此賓館建在山區的風景區,沒有市政工程,生活水不知道該怎么辦,怎么排出樓體?排出來后怎么處理(湖水是市政的生活水源,不可以被污染)?因為有天然水源,認為不必再做消防水池,可是消防水泵如何滿足自灌?了解到此湖水的豐水期與枯水期水面高差約為8米。大家來幫幫忙呀!

  • 5層賓館的消防用電負荷等級

    5層賓館,3700多平方米 設高位水箱、室內消火栓、自動報警、自動滅火系統,應急電源是蓄電池組。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷? 2、火災時,主電源停電,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教!

點擊加載更多

賓館消防規范

賓館消防規范專題,為您提供賓館消防規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與賓館消防規范 相關的專業交流討論,更多賓館消防規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 毛片国产精品完整版| aaa成人| 在线视频一区二区日韩国产| 香蕉依人| 婷婷综合久久中文字幕一本 | 中文字幕日本在线观看| 亚洲国产最新在线一区二区| 桃色视频网站| 思思久久96热在精品国产免费| 日本网站视频| 日韩在线高清| 色婷综合| 亚洲www网站| 亚洲国产影视| 亚洲欧美日韩在线播放| 亚洲日本天堂在线| 一二三四影院在线观看视频| 亚洲图片欧美在线| 一区在线视频| 最新亚洲精品| 国内精品免费久久影院| 国产在线成人精品| 99热这里只有精品在线观看| sese综合| 国产精品久久亚洲不卡4k岛国| 国产免费一区2区3区4区| 精品成人网| 老女人chinese肥臀老女人 | 阿v视频在线免费观看| 成人看的一级毛片| 国产精选在线观看| 精品视频一区二区观看| 男人的天堂啪啪| 人妖另类xx00视频| 日日夜夜操视频| 亚洲免费网| 中日韩美中文字幕| 久久亚洲精选| 国产成人综合网| 91女神疯狂娇喘3p之夜| 精品伊人|