最新防火規范講解,大家可以參考了解
最新版防火設計規范圖示說明,大家共同學習交流哦!照片清晰,共同學習哈!按順序下載,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。
最新防火規范,需要的朋友來下。
建筑設計防火規范
最新高層名用建筑防火規范
建筑設計防火規范2014年。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???
最新建筑設計防火規范,需要的來!!!
防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?
新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條!!!!怎么破?怎么破?
最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度么,各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)
1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝
現在都不知道怎么整了,感覺關于機械排煙的東西好少,不知道是不是應該沿用以前的規范,關于最小機械排煙量,跨防煙分區的話排煙量應按多少來計算的一些條文都沒找到,如果的能找到的兄弟,希望多多指教
最新建筑防火規范2014發布-2015實施
UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布
關于對工程建設國家標準《建筑設計防火規范》、《高層民用建筑設計防火規范》整合修訂征求意見稿修改意見的通知 各有關單位、專家: 根據住房和城鄉建設部工程建設國家標準制訂、修訂計劃的要求,公安部消防局組織公安部天津消防研究所、公安部四川消防研究所等有關單位,對《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)及《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)進行整合修訂,整合修訂之后的規范名稱仍為《建筑設計防火規范》。目前已編制完成整合修訂征求意見稿,現印發給你們,請研究提出修改意見,并請于8月20日前將有關意見反饋《建筑設計防火規范》編制組。通訊地址: 天津市南開區衛津南路110號(郵編:300381)
本帖最后由 houzi123321 于 2015-4-16 20:07 編輯 誰有最新版的防火規范,麻煩發一下。
今天下了GB 50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范,其中有一條8.2.9條:汽車庫內無直接通向室外的汽車疏散出口的防火分區,當設置機械排煙系統時,應同時設置進風系統,且送風量不宜小于排煙量的50%。看了下條文解釋,說盡量做到送風在下,排風在上。想問下,采用通風采光井上補風的方式消防部門是否認可呢?(好像目前沒提過,不曉得以后會提不)
請問各路大俠,有人知道廣州當地?lt;建筑防火設計規范>有什么特別的要求,或者最新的<建筑防火設計防火規范>是哪個版本的.
最新的《建筑設計防火規范》GB50016,還在報批中,希望大家用得著。
最新防火規范
最新防火規范專題,為您提供最新防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與最新防火規范 相關的專業交流討論,更多最新防火規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題