朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,各位大神。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125?采用的是什么連接?卡箍還是?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是這個三通怎么用?該怎樣接?
最新浙江省消防驗收規范
某項目消防驗收現場住建部門驗收人員實地點燃裝修裝飾地面材料查看其燃燒性能
各位朋友本人急需消防水和消防電的新版驗收規范,希望哪位朋友給傳一下,郵箱:zhuanghe101901@163.com,深表感謝!
浙江省建筑工程消防驗收規范
泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。
CJJ94-2003 城鎮燃氣室內工程施工及驗收規范
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
泡沫、自動噴水、氣體滅火施工驗收規范強制性條文的檢查表格供大家參考