亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 關于建筑裝飾工程設計專項資質標準

    (一)建筑裝飾工程設計專項資質設甲、乙、丙三個級別。

  • 城市消防站設計標準(2006年版)

    城市消防站設計標準(2006年版)

    新版的《城市消防站設計標準》提供給大家,以備不時只需不時之需。

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!?。。。。。。。。?!

  • 住宅等級與給水排水及消防設計標準

    住宅等級與給水排水及消防設計標準來源:消防商務網(www.119hw.com)進入21世紀后,我國提高了對住宅舒適性、使用性、安全性、耐久性和經濟性的要求,對住宅建設的建筑與結構技術、節能與新能源的利用、廚衛技術、管線技術、環境及其保障技術、智能化技術和施工監造技術進行了綜合評價,提出了住宅的3個檔次分類———適用型、舒適型和享受型,這些技術要求和分類都與給水排水和消防有關。本文試圖根據住宅的不同等級和標準要求,提出與之相適應的給水排水與消防的設計標準,以便于設計中掌握尺度,達到不同檔次住宅的要求。 一、給水排水設計標準 在設計策劃過程中,設計人員應根據業主投資情況,以及業主對住宅檔次的確定,提出各個專業的具體技術指標、標準,以便體現業主的建設要求,為業主把好投資關和質量關。所以在設計策劃中應確定各個專業的設計標準,以便于投資估算和品質控制。 1 住宅等級的劃分 目前,國內把住宅分為適用型、舒適型和享受型3個等級。其具體分

  • 重磅!勘察設計資質標準公開征求意見!

    為落實建設工程企業資質管理制度改革要求,我部會同國務院有關部門起草了《建筑業企業資質標準(征求意見稿)》《工程勘察資質標準(征求意見稿)》《工程設計資質標準(征求意見稿)》《工程監理企業資質標準(征求意見稿)》(見附件),現向社會公開征求意見。有關單位或個人可于2022年3月10日前通過以下途徑和方式提出反饋意見:1.電子郵箱:sgc@mohurd.gov.cn。2.通信地址:北京市海淀區三里河路9號住房和城鄉建設部(信封請注明“資質標準征求意見”字樣),郵編:100835。住房和城鄉建設部辦公廳     2022年2月2

  • 消防設施專項工程設計資格分級標準

    消防設施專項工程設計資格分級標準 公安部消防局發布 一、總則 (一)為了加強從事消防設施專項工程設計單位的資格管理,根據建設部《工程勘察和工程設計單位資格管理辦法》(建設[1991]504號),結合消防專業特點,制定本標準。 (二)消防設施專項工程設計主要包括火災自動報警及其聯動控制系統,自動噴水滅火系統,氣體滅火系統,固定和半固定泡沫滅火系統,干粉滅火系統,防煙排煙系統等自動消防系統。 (三)消防設施專項工程設計資格分為甲、乙兩級。 二、分級標準 (一)甲級 1、資歷和信譽 單位從事消防設施專項工程設計5年以上,且有良好的社會信譽。 2、技術力量 單位從事設計

  • 消防增壓穩壓裝置標準圖DWG設計好資料

    消防增壓穩壓裝置標準圖!講解詳細!供大家學習參考,設計!

  • 園林景觀工程設計專項資質標準是什么?

    風景園林工程設計專項資質設甲、乙兩個級別。

  • 工程設計資質公路行業新標準大改革篇

    工程設計資質公路行業新標準大改革篇

    廣大的企業都知道,一個公司若想在某個行業領域長期發展,做大做強,資質是彰顯公司實力的標準,只有企業的資質配套各方面涉及領域廣泛,才有更多商業機會,才會有更多選擇,你們設想一下一個工程是想找一個有各種甲級資質和乙級資質的單位承接好,還是找一個只有丙級的單位承接好呢,可想而知是選著實力強大而優質的甲級單位來承接,就相當我們買東西都只會在大平臺購買,比如某貓,某東,很少會去一些小平臺是購買物品是吧。   那一個企業發展肯定是從小做到大,從低做起高對吧,對于沒有申請過而又想去申請資質的企業來說,申請資質的步驟和流程會比較繁瑣和不知而感到困難重重,下面我就來講解一下如果去申請資質,我們來看下工程設計行業的最新意見都講了什么:

  • 建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準

    建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準 詳情可見附件內容

  • 民用建筑消防安全疏散系統設計標準

    民用建筑消防安全疏散系統設計標準

  • 請教關于常規消防設計的有關問題

    1、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀?報警按鈕需要設置嗎?2、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,能否采用鋼絲網骨架復合管?這個規范上有明確要求嗎?3、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠?

點擊加載更多

消防設計資質標準

消防設計資質標準專題,為您提供消防設計資質標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設計資質標準 相關的專業交流討論,更多消防設計資質標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑防火驗收規范

消防智能疏散

主站蜘蛛池模板: 在线观看一区| 女同调教重口女虐女| 成人免费在线播放视频| 嫩草成人国产精品| 永久免费精品影视网站| 国产亚洲精品a在线观看app| 在线看片国产| 中文国产成人精品久久久| 亚洲天天综合网| 亚洲天天做夜夜做天天欢人人 | 876av电影| 51视频精品全部免费| 伊人第一路线| 91久久澡人人爽人人添 | 亚洲成人福利在线观看| 窝蝌蚪免费精品视频| 天天综合天天| 亚洲动作电影在线播放| 亚洲精品天堂自在久久77| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码| 亚洲国产高清在线精品一区| 亚洲国产日韩在线精品频道| 亚洲精品大片| 伊人精品视频| 亚洲视频一区| 91国语精品自产拍在线观看性色 | 亚洲一级毛片在线播放| 在线观看免费视频国产| 黄色a∨| 久久久影院亚洲精品| 2021久久天天躁狠狠躁夜夜| 成年人免费在线视频网站| 国产精品免费视频能看| 久久er热在这里只有精品85| 男人j放进女人p全黄| 日韩精品一区二区三区中文字幕| 天天做天天爱天天大综合| 一二三四高清在线手机视频| 中文字字幕在线精品乱码app| 久久九九有精品国产23百花影院|