GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解。現為三個的會所,首層為大堂,二層為中空,三層為多功能廳,廳前有一通廊,通廊右上角有一樓梯間,多功通廳尺寸為25MX15M,到了做施工圖時,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,15m計算按房間內任一點至樓梯口,不是計算到多功能廳的門口。 如果這樣做會破壞建筑布局。我的理解是計算到廳的門口。 麻煩各位高人指點一下,不勝感激!!
建筑屬于超高層一類公共建筑,單層建筑面積為3000平方米,每層為一個防火分區,疏散樓梯門口至末端最遠點直線疏散距離31米,經消防局審圖為不符合規范要求。以《建筑設計防火規范》GB50016-2014表5.5.17中其它建筑物高層的位于袋形走道兩側或盡端的疏散門20米做為依據,計得疏散距離僅為25米,我想按這條規范應該是不正確的,本人認為應根據第5.5.17.4條:一、二級耐火等級建筑內疏散門或安全出口不少于2個的觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳、營業廳等,其室內任一點至最近疏散門或安全出口的直線距離不應大于30米為確;以此條規范計得的疏散距離是37.5米,條文說明中明確了本條中的“觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳、營業廳等”場所,包括敞開式辦公區,不知道我理解的是否正確,如果說正確為什么消防局審圖會說不夠疏散距離,還有所謂直線距離是不是以疏散樓梯門的半徑距離為標準。
高層建筑裙房的安全疏散距離,請問是按照GB50016-2014 表5.5.17里面高層建筑選取,還是按照單、多層建筑選取。有哪個規范有提及到嗎?
建規 第5.3.8條 三、不論采用何種形式的樓梯間,房間內最遠一點到房門的距離,不應超過表5.3.8中規定的袋形走道兩側或盡端的房間從房門到外部出口或樓梯間的最大距離。根據表5.3.8袋形走到兩側或盡端的房間至封閉樓梯間的距離應該為22(或20m),又根據注②設有自動噴水滅火系統的建筑物,其安全疏散距離可按本表規定增加25%。如果設噴淋可增加25%,則應該為22*1.25=27.5m,請問大家房間內最遠一點到房門的距離是不應該超過22m呢,還是不應該超過27.5m,謝謝大家
這次的博物館的設計中碰到了疏散距離的問題,如cad圖中紅圈圈出的部分通過黃色的線去疏散,柱距是8米,所以如果按照規范(見另外一個圖)這樣黃線的長度不到40m,這個按照規范中其他建筑的話就符合了疏散距離,如果按照展覽樓的話就超過了規定,但是一層的話主要是辦公和藏品庫區,所以想問下是否可以符合規范,知道的大師請回復下吧。。。著急啊--
請教一下,關于辦公建筑的室內疏散走道長度,規范上表格注明是直線距離,比如袋形走道不超過20米,是直線距離,這里的直線距離是指圖紙上從房間門到安全出口的直線距離,還是指疏散時行走的直線路徑的距離呀? 消防驗收的時候警官計算疏散距離的時候都是按步距來算,一直沒弄懂這個算法是哪里有寫,因為高規我沒怎么看過,一直都是用新建規在作圖,是不是現在驗收警官很多都是參照原高規的辦法來執行驗收的呢?
▼住宅消防車登高面布置 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長
在地下車庫的設計中,確保人員能夠在緊急情況下快速、安全地疏散至安全出口是至關重要的。通過掌握以下知識點,我們將能夠正確計算地下車庫的疏散距離,為設計安全可靠的地下車庫提供指導。 你想知道如何確保地下車庫疏散通道暢通無阻嗎? 你是否對計算疏散距離要不要考慮車輛等障礙物有疑問? <
總共32層,底下三層裙房為商業,頂上29層為住宅,在裙房與住宅之間設置了一層2米設備層。住宅剪刀梯和電梯穿過裙房時均不設置門或窗,四周全部砌墻,也就是說住宅跟商業疏散是完全分開的。問題來了,按照高規裙房百人疏散寬度為1米,按照建規一二層寬度為0.65米,三層為0.75.米。因為住仗業是完全分開的寬度是否可以按建規上取值呢?如果按照高規來取值,將大大增加樓梯的面積,對于寸土寸金的市中心來說嚴重影響收益。大家說說看你們的看法,規范這樣用意何在?
這酒店屬于改造工程,在一棟19層的高層商住樓里的1 3 4 層 ,幫我看看疏散距離夠不夠?我覺得安全出口好像少啦
2019一級消防工程師預習階段備考已經接近尾聲,如今2019一級消防工程師報名時間尚未公布,大家在這段時間可以利用2018版的教材和課程學習基礎知識。眾智博睿教育為各位考生整理了消防工程師考試必看知識點:企業總平面布局。供各位考生備考。 安全疏散基本參數是對建筑安全疏散設計的重要依據,主要包括:人員密度計算、疏散寬度指標、疏散距離指標等參數。 安全疏散距離包括兩個部分:一是房間內最遠點到房門的疏散距離;二是從房門到疏散樓梯間或外部出口的距離。我國規范采用限制安全疏散距離的辦法來保證疏散行動時間。 (一)廠房、倉庫的安全疏散距離 確定廠房的安全疏散距離,需要考慮樓層的實際情況(如單層、多層、高層)、生產的火災危險性類別及建筑物的耐火等級等。火災危險性越大,安全疏散距
二類高層建筑,8層,30米,1-4層為浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8層為旅館(設置中央空調),消防壓力不足,設置屋頂消防水箱,室外設置消防泵房。請問:1. 規范中應采用的12噸水箱是消火栓和噴淋單獨用還是共用?2. 由于壓力不足需設置氣壓罐和穩壓泵,消火栓和噴淋的氣壓罐和穩壓泵是否可共用?氣壓罐和穩壓泵是否一定要設置在屋頂?3. 旅館內設置噴淋有何要求?4.0*5.5的房間可否采用側墻式噴頭?要幾個?請各位同行多多指導!!!不勝感謝(我只設計過多層,對于高層是第一次)
建筑150m內有室外消火栓,但是因建筑周圍沒有較寬的道路,消防車只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停車點150米范內設有室外消火栓。室外消火栓保護半徑150m,說明消防車可從150m內取水。問一下這種情況消防車能不能停在火場150m內任何一點滅火。
入行不久,正做一27M的高層,算噴淋水量29L/S,消火栓水量是直接按表取還是算呢?穩壓泵咋算?消火栓泵揚程.噴淋泵揚程實際設計中水損算不算?氣壓罐咋算?
高層消防疏散距離
高層消防疏散距離專題,為您提供高層消防疏散距離相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層消防疏散距離 相關的專業交流討論,更多高層消防疏散距離相關內容請訪問