GB50229-2006 火電廠與變電站設計防火規范燃煤電廠 5.3.3 變壓器室、配電裝置室、發電機小室、電纜夾層、電纜豎井等室內疏散門應為乙級防火門變電站 11.4.1 變壓器室、電容器室、蓄電池室、電纜夾層、配電裝置室的門應為疏散方向開啟;當門外為公共走道或其他房間,該門應采用乙級防火門 疑問:1.按我的理解,只要是向疏散方向的門都為防火門,但是疏散如何理解,通向室外的算不算?2.變壓器室的門按上述要求,有可能為防火門,但是一般建筑設置變壓器室門帶百葉窗,怎么保證防火呢?
今日看到有人需要防火門和卷簾門的技術規范,我這里正好有,已備共享
圖中箭頭所指處的防火門防火門位置處是多孔磚,和設計院交流一下,設計也確認是多孔磚,總感覺多孔磚不結實,膨脹螺栓有的打進去就會松動,還是應該設計成砼塊比較合理?
現在做了一個工程,配電室的甲級防火門設計成2100*2700,但是甲方說可能消防驗收過不了 .......我查了很多規范,都沒有發現明確提出2100*2700過不了消防驗收這一款,消防對防火門尺寸規格又是怎么規定的?非常感謝。另我是做電氣設計的。
這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白。
急,在線等。消防驗收過不了 現在做了一個工程,配電室的甲級防火門設計成2100*2700,但是甲方說可能消防驗收過不了 .......我查了很多規范,都沒有發現明確提出2100*2700過不了消防驗收這一款,消防對防火門尺寸規格又是怎么規定的?非常感謝。另我是做電氣設計的。
防火門監控控制主機是不是單獨走24V電線到弱電橋架,然后以回路劃分,至各個樓層的防火門監控? 不能和報警系統的聲光,防火閥等電源線共用吧。
如圖,防火門的地上有個小門檻,這樣行嗎?如何避免這種情況?
這個問題是今天在復習二注時發現的。從《建筑防火設計規范》GB
入戶防火門的保修時間,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,請問可否適用與防火門?因為一般竣工后,現在房子不是很好賣,所以當賣出去時已經過去一年了,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,所以請問有沒有強制性規定是多久!!
小弟是搞暖通的,現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???見圖中防火門位置
見下圖:
防火門在選擇上固然非常重要,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,一是劃線,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線。
看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,沒有裝鎖,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,那么,哪位大大能提供依據么?
自己收集的,不是很全
如圖,廁所裝的是防火門,,,,消火栓的保護能進去嗎,,還是說消火栓要設置在廁所里面,菜鳥不懂,,求解:handshake
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?