亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!

  • 切斷非消防電源如何設計?

    消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?

  • 請教關于常規消防設計的有關問題

    1、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀?報警按鈕需要設置嗎?2、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,能否采用鋼絲網骨架復合管?這個規范上有明確要求嗎?3、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠?

  • 有關食品車間消防設計問題

    該食品車間主要生產蛋糕,按丙類分類,共三層每層面積都超過2000平方,每層都有有冷庫和潔凈車間,這個車間要做自動噴淋嗎,要做如何做。

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 消防水池可以露天設計么

    最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。

  • 罐區消防管網與消火栓設計

    罐區消防管網與消火栓設計

    油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小。油氣空間小,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,油氣空間大,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,危險性大,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,應該從油罐的布置、油罐間距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考慮。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,并選擇通風良好的地點單獨設置,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻。油罐應根據儲存的油品種類儲存,易燃油品與可燃油品應分組儲存。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3。一個罐組由幾個油罐組成,布置時首先應考慮到火災的幾率。油罐個數越多,發生火災的幾率越高。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,單罐的容積均小于1000m3。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制。油罐組內油罐的排列,首先

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 老舊建筑怎樣進行消防設計?

    (一)、建筑部分 1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據); 2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置; 3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)? (二)、電氣部分 1、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總

  • 臥式儲罐的消防設計問題

    對于小于200m?的臥式儲罐,我查了很多規范都是設置移動式泡沫系統,現在有一下幾個問題: 1、對于臥式儲罐的移動式泡沫計算,要參考泡沫新規這條來計算流量嗎,這個保護面積太大,計算出的流量很大合理嗎,可否通過在罐區加隔堤來減少計算流量 2、計算出來的移動式泡沫的水量要加到消防水池里面嗎?流量要加到消防泵嗎?還是不管水量和 流量,由消防車提供,我們只設計泡沫儲罐?

  • 商場建筑的消防設計須知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2.  采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3.  營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。    4.  營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:

  • 請教關于消防炮設計問題

    各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?

  • 一間4S店消防設計的問題

    現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),第二幢為一層飯堂,上面6層員工宿舍。問題:1;請問怎么確定建筑物的性質?2;消火栓用水量怎么確定,還有火災的持續時間? 3;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間?

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 商業消防講座--設計院

    論文簡介:一、建筑分類二、消防車道三、防火分區四、安全疏散五、疏散寬度六、樓梯形式七、防火分區的劃分方式八、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06

點擊加載更多

消防設計資質

消防設計資質專題,為您提供消防設計資質相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設計資質 相關的專業交流討論,更多消防設計資質相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日本强在线播放一区| 国自产拍在线视频天天更新| 久久岛国| 国产在线成人一区二区三区| 澳门色视频| a在线视频播放观看免费观看| 99精品国产第一福利网站| 久久免费电影| 亚洲午夜一区二区电影院| 免费亚洲视频| 国产黄色a| 久久www成人看片| 4hu44四虎在线观看| 嫩草影院久久国产精品| 在线免费观看国产| 亚洲一区在线观看视频| 在线观看免费视频a| 天天看夜夜操| 天天看片日日夜夜| 亚洲v在线| 亚洲日本天堂| 在线观看免费国产| 久操青青| 69视频免费在线观看| 99热6| 综综综综合网| 亚洲免费中文| 亚洲一区二区三区香蕉| 伊人狠狠操| 亚洲免费观看视频| 欧美综合色网| 日本天堂在线| 污视频网站在线观看| 亚洲日本视频| 中文字字幕码一二区| 久青青| bdsmjapanese酷刑调教| 国产麻豆永久视频| 久久精品韩国三级| 全免费a级毛片免费看不卡| 免费视频直播毛片在线|