滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期
滅火、應急疏散預案演練制度一、單位每半年開展一次整體綜合性全員演練,各部門每季度在本部門內部組織有部門人員參加的局部演練,演練內容主要包括報警、滅火、疏散。具體內容按照《滅火應急疏散預案》進行。二、滅火應急疏散演練由消防安全責任人組織,消防安全管理人、崗位消防安全責任人和義務消防隊員參加。三、滅火應急疏散演練應擬定好演練計劃,確定參加人員,按照滅火和應急疏散預案開展。四、營業期間組織演練應當提前向顧客告知,并采取防止演練期間造成意外的措施。五、演練結束后應對演練的開展情況進行總結講評,并根據演練情況和單位有關情況變化,及時修訂完善預案。
消防應急預案演練記錄.doc
關于應急預案的有關規定
1、高層中的樓梯照明是屬于消防照明還是應急照明?2、當樓梯間照明采用二級負荷供電,疏散指示燈可不可以接在這一回路上?3、如果可以的話,指示燈還要不要加上一根充電線?規范上什么地方有這方面的指示?
一個展覽中心,地面上設置燈光型消防應急疏散指示地燈,間距是多少???我查了一下網上,有人說是3米,這個有規范依據嗎?請高人指點,謝謝了!
知識點:應急照明
消防應急疏散照明技術的應用及其供電 2005-4-27 摘要:消防應急疏散照明技術是一門涉及消防應急照明和標志燈具產品開發、系統設計、安裝應用等項內容的重要建筑防火技術。近十幾年來,隨著科學技術的迅速發展,消防應急疏散照明技術有了長足發展和廣泛應用。另外文章著重對工程上普遍采用的集中電源式供電和自帶電源式供電方式進行了比較分析。 關鍵詞:應急疏散照明 發展 供電方式 比較 1 消防應急疏散照明技術的發展及應用消防應急疏散 照明技術是一項受到各國重視、有多年發展歷史和涉及建筑火災時保證人員生命安全的重要救生疏散技術。消防應急燈具包括照明和標志燈具兩類。近年來,隨著照明技術的迅速發展,高大而復雜的智能建筑日益增多,消防應急照明法規和標準不斷健全和完善,消防應急燈具產品品種不斷增多,性能不斷改進,技術水平有很大提高,得到了廣泛的應用和發展。 歐美等國消防應急疏散照明技術發展較早、較快,處于領先地位,上述各種燈具已被大量生產和廣泛應用。我國雖起步晚,但發展也很快。
1 智能消防應急照明疏散系統概況 集中控制型智能消防疏散系統由集中控制型消防應急燈具控制器自動形成最佳疏散路線并控制現場的集中控制型消防應急標志燈指示,改變逃生方向。該系統的工作原理如下: 在建筑物內疏散通道的地面或靠近地面的墻上每隔一定的距離埋設一只集中控制型消防應急標志燈,消防應急標志燈沿疏散路線埋設直至通向任何一個安全出口。所有的集中控制型消防應急標志燈通過總線方式連入集中控制型消防應急燈具控制器。 非火災時,集中控制型消防應急燈具控制器時刻監視每一只集中控制型消防應急標志燈的工作狀態,當消防應急標志燈本身或連接線路出現故障時報出故障燈的編號和位置,便于馬上進行維修,以防火災出現時應急燈具不能發揮作用;火災時,集中控制型消防應急燈具控制器接收到來自火災自動報警系統的報警位置信號后,立即從智能逃生路線數據庫中查找最佳疏散路線并迅速啟動消防應急標志燈上的相
那位仁兄有關于這方面的預案資料啊,也可以是開關柜,變壓器,電纜溝起火采取的預警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我這里先附上一些自己搜索的一些資料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!
關于地鐵施工的應急預案,作為一個備案。
GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解。現為三個的會所,首層為大堂,二層為中空,三層為多功能廳,廳前有一通廊,通廊右上角有一樓梯間,多功通廳尺寸為25MX15M,到了做施工圖時,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,15m計算按房間內任一點至樓梯口,不是計算到多功能廳的門口。 如果這樣做會破壞建筑布局。我的理解是計算到廳的門口。 麻煩各位高人指點一下,不勝感激!!
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?
我國《環境保護法》第47