  • 建筑內部裝修設計防火規范

    建筑內部裝修設計防火規范

  • 建筑內部裝修防火施工及驗收規范

    建筑內部裝修防火施工及驗收規范

  • 建筑內部裝修設計防火規范.rar

    建筑內部裝修設計防火規范.rar

  • 建筑內部裝修防火規范中無窗房間是如何定義的?

    請教個問題,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,如何定義?裝有不可開啟窗的房間,算不算無窗房間?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,消防都算是無窗房間嗎?按這個2018年實施的新規范要求,如果算無窗房間的話,地面材料都要用A級,通常使用的PVC、橡膠地板、環氧樹脂地坪都不能用了。

  • 建筑內部裝修設計防火規范(2001年版

    建筑內部裝修設計防火規范(2001年版

  • 建筑內部裝修設計規范及宣貫

    建筑內部裝修設計規范及宣貫

  • 《建筑設計防火規范》內部講課資料

    《建筑設計防火規范》內部講課資料

  • 關于防火規范的兩個問題

    1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝

  • 對于防火規范的理解問題

    建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???

  • 關于《防火規范2014》的疑問

    新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條!!!!怎么破?怎么破?

  • 大家對防火規范是如何理解的?

    防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?

  • 請教些關于防火規范的問題

    請教些關于防火規范的問題

    最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度么,各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)

  • 建審科關于《消防新規范及內部裝修規范的培訓材料》

    某市消防支隊建審科關于《消防新規范及內部裝修規范的培訓材料》,內部使用!!

  • 求夠填寫建筑內部裝修防火審核報表的相關經驗

    :handshake 小生第一次填寫建筑裝修防火審核申報表,里面的我都填得七七八八了,但是還有最后一項就無從入手了,“工程簡要說明”,在這里我說說現在的情況,要報裝修防火的是一個商住樓中的其中一個小商鋪,現在我沒有這個商住樓的相關建筑概況,該商鋪為一層,建筑面積約117平方米。 請問像這種情況報消防如何說明這個商鋪的“工程簡要說明”了:handshake

  • 關于農貿市場的防火規范

    最近做一個比較小的農貿市場,兩層,一層農貿市場,二層超市,每層2100平方米的面積,我想問下各位,防火疏散這一塊人數的計算,農貿市場和超市是參照商場還是什么?

  • 裝修材料的分類和防火等級

    裝修材料按其使用部位和功能,可劃分為頂棚裝修材料、墻面裝修材料、地面裝修材料、隔斷裝修材料、固定家具、裝飾織物、其他裝飾材料七類。 ( 注:裝飾織物系指窗簾、帷幕、床罩、家具包布等 )

  • 四層及以上的娛樂場所裝修材料根據《建筑內部裝修設計防火規范》的3.1.18條規定頂...

    四層及以上的娛樂場所裝修材料根據《建筑內部裝修設計防火規范》的3.1.18條規定頂棚為A級,其他部位為B1。那還要不要根據3.1.2條的無煙房間再提高一個等級呢。

  • 兩條防火規范相矛盾,怎么辦?

    《建筑設計防火規范》GB50016-2014第5.5.8條要求安全出口不少于2個。《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第6.1.1條又說某些情況可以只有一個安全出口。這兩者有矛盾之處。比如說一棟10層辦公樓,按《建筑防火規范》要設2部樓梯,但是按《高層防火規范》又可以只設1部樓梯??

  • 關于2014新防火規范的問題

    2014新防火規范不像老規范,沒有明確規定高層塔式住宅各個高度樓梯的設置要求,可不可以理解成高層塔式住宅就要設兩個安全出口(剪刀梯)?哪位老師能給指點下?謝謝!

點擊加載更多

內部裝修防火規范

內部裝修防火規范專題,為您提供內部裝修防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與內部裝修防火規范 相關的專業交流討論,更多內部裝修防火規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

信息系統設計規范

內裝修防火規范

主站蜘蛛池模板: 色视频在线免费| 巨大黑迪克vs娇小亚洲女| 草草视频在线免费观看| 99久久精品免费看国产免费| 精品免费在线视频| 一级做a爱 一区| 亚洲视频区| 亚洲婷婷天堂在线综合| 亚洲国产二区| 亚洲激情在线视频| 亚洲国产成人综合精品2020| 亚洲国产福利| 亚洲视频精品| 一级做a爰片久久毛片美女| 一二三四视频中文字幕在线看| 亚洲精品天堂自在久久77| 亚洲国产精品久久久久网站 | a久久99精品久久久久久不| 久久精品国产欧美成人| 97久久精品视频| 1717she精品永久免费视频| 91女神疯狂娇喘3p之夜| 91色欧美| 成人综合在线观看| 国产成人精品久久一区二区三区| 国产成人亚洲综合一区| 国产一区二区免费| 久艹视频| 欧美熟妞| 天天躁夜夜躁很很躁麻豆| 午夜网站视频| 亚洲手机在线| 中文字幕色婷婷在线视频| 黄色网址在线播放| 秘密影院久久综合亚洲综合| caoporn免费在线| 国产精品午夜电影| 看看日日麻批40分钟免费视频| 欧美男男猛男gayxxx3d| 日本最大黄色网站| 亚洲精品在线观看视频|