正在管理一個工地,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,怎么解決,還要考慮位置要對稱、美觀,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦
消防二次裝修接入費,只涉及二次裝修對原有消防變更而導致消防系統維保單位日后工作增加相關服務內容而收取費用。其中增加服務內容包括原有消防設備增容,日常維護設備數量增加以及消防系統突發事件的應急處理(但不包含更換設備、材料等施工方單位應承擔的服務)等等。 最直觀增容例子,自動報警系統增加煙感點位,總有業主自認懂得行業標準,系統回路預留了10%裕量,可以供給改造方使用。但是,10%裕量為
用液化石油氣代替乙炔使用;私拉亂接電線;使用電爐子、電褥子等電器;施工現場動火防護措施不到位;施工人員隨意亂扔煙頭等現象大量存在,稍有不慎,極易引發火災事故。由于建設單位或經營者消防安全意識淡薄,自身素質參差不齊,為了片面追求裝修效果的美觀和經濟效益,在裝修過程中經常出現占用或堵塞安全出口和疏散通道;遮擋室內墻壁消火栓、應急照明、疏散指示標志和滅火器材;甚至擅自拆除噴頭、探頭等違法行為,導致消防設施不能正常完整有效的使用。 消防部門監管有限,導致違法行為滋生。由于消防部門人力、時間有限,加之一些規模小、性質復雜、施工地點分散的裝修工程不受約束,增加了監管難度和執法效力,滋生了違法裝修行為,造成此類場所的火災隱患長期存在。 建筑內部裝修工程相對建筑工程具有工期短,施工快的特點,如不及時發現,就會出現疏漏。因此,要有效控制建筑
[size=14.6667px]分享一篇建筑中城市消防規范,內容很完整,資料整理來源 [size=14.6667px]--- [size=14.6667px]眾智建筑資源 城市消防規劃建設管理規定 第一章 總則 第一條 為了提高城市防火滅火能力,防止和減少火災的危害,根據
施工單位要求根據新消防規定啟動下面的設備,現在我們做的柜子采用的是以下啟動方式,能符合新的消防要求嗎? 噴淋泵一用一備 45KW/臺,星三角啟動; 消防栓泵一用一備 22KW/臺,全壓啟動; 噴淋穩壓泵一用一備 4KW/臺,全壓啟動; 消防栓穩壓泵一用一備 7.5KW/臺,全壓啟動;能符合嗎?
某消防安裝工程,我要求施工單位進行管材和閥門抽樣送檢,可是施工單位負責人說:“不用送檢啊,都有合格證的嘛,我們搞過好多工程都不用送檢的。”請問消防管材和閥門送檢有什么規定?
9 電氣 9.1 消防電源及其配電 9.1.1 一類建筑圖書館的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排煙設施、火災自動報警、自動滅火裝置、火災應急照明、疏散指示標志和電動的防火門窗、卷簾、閥門等消防用電,應按現行的《電力設計規范》規定的一級負荷要求供電;二類建筑圖書館的上述消防用電應按二級負荷的兩回線路要求供電。 9.1.2 應急照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 9.1.3 消防用電設備單獨的供電回路,在發生火災切斷電源時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志。消防用電設備的兩路電源或兩回路供電線路應在末級配電箱處自動切換。自備發電設備,應設有自動啟動裝置。 9.1.4 圖書館建筑的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在不燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm,明敷或在吊頂內敷設時必須穿金屬管,并采取防火保護措施。采用絕緣和護套為不延燃性材料的電纜時,可不采取穿金屬管保護,但應敷設在金屬線槽或電纜井溝內。 9.1.5 電力電纜不應和可燃氣體管
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
裝修期間電梯使用管理規定 電梯是每位業主的公共財產,由于近期電梯使用環境惡劣,造成電梯故障較多,延長電梯的使用壽命是我們共同的責任,您在使用電梯時,請遵守如下規定: 一、不得用身體倚靠轎廂門或使用物品擋住轎廂門,不得長時間站在門中間,長時間檔住轎門容易造成電梯死機故障,影響電梯正常使用。 二、使用電梯搬運物料必須平衡放置,避免轎廂傾斜,影響電梯正常使用,不能重疊放置。如有石砂垃圾垃圾掉進轎廂門導軌上,必須馬上清理。 三、乘坐電梯時不得超載超員使用電梯,以免電梯發生滑梯故障,影響電梯正常使用。 四、等待使用電梯搬運時,請自覺有
現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,配自動噴水滅火系統。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。
現實狀況是部分夜總會、歌廳在規劃設計之初,就沒有考慮這方面的要求,這就造成了日后此類場所的火災隱患及先天缺陷,歌舞廳二次裝修,很多舞池地面采用木質龍骨輕型板材天花和墻面、布藝沙發以及家具,墻面及頂面裝修中,大量采用木質龍骨和防火性能很低的化纖及高分子材料,室內各界面采用防火性能偏低的裝修材料,造成防火安全系數很低。例如某夜總會內部裝修(圖略)。墻面采用防火噴涂的木龍骨,若木龍骨防火措施存在缺陷,將直接影響整個室內的消防安全。一些公共娛樂場所,設在磚木結構的老房子里,原有建筑屋,房頂是木質物件或鋼制結構,舞臺結構及木地板是可燃的。觀眾廳、天花板和墻面為滿足音響效果,大多采用可燃材料,完全增大了火災發生的概率。還有些工程使用聚苯、聚氨酯等原料,使其更難于適應實際的防火要求。歌舞廳大功率電器、線路、設備也是火災隱患永久發生源。營造具有足夠穿透力和震撼力的音響及燈光效果,采用大功率低音炮組合音箱,舞池上方設置安裝多排可控強力射燈、吊燈,而這些似乎臨時搭建的燈、揚聲器、錄像設備及錯
圖紙簡介: 醫院的裝修工程,包括給排水,太陽能+空氣能熱水供應,噴淋,消火栓,滅火器完整施工圖 投稿網友: puresung 上傳時間: 2013-09-04
如何處理裝修合同糾紛?當裝修單位未完全履行合同,施工質量低劣,不履行質量承諾,裝修材料亂堆亂放,裝修破壞毗鄰房屋,裝修破壞承重結構等等,那么消費者可以和裝修公司協商解決,或者請求消費者協會調解,向有關行政部門申訴等等,小編為您一一介紹。1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。未完全履行合同主要表現在:裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規定的裝飾材料,施工中無故停工,未在約定工期內完工等。2、裝修粗制濫造,施工質量低劣。有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規范。表面上說得過去,但經不起驗收或時間的檢驗,出了問題還強詞奪理。尤其是“街頭游擊隊”,質量更沒有保證。3、裝修后的維修服務不完善或不履行質量承諾。裝修后應該按合同規定及時維修,但有些公司卻左右推托。保修期內不保修。4、施工中的噪聲擾民。施工中難免會發出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時間。不要違反環保的有關規定,否則極易引發糾紛。5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。6、裝修破壞了毗鄰房屋。7、裝修破壞了房屋主體結構及承重結構。針對裝修糾紛,有關部門制訂了一些規定。如《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國環境
某項目消防驗收現場住建部門驗收人員實地點燃裝修裝飾地面材料查看其燃燒性能
現在很多的大城市市中心到處都是高樓大廈,有些城市都以高樓著稱,甚至利用高樓打造旅游景點的形象展示給大家。寫字樓裝修雖然能夠提升城市的形象,但是寫字樓裝修是有時間規定的,寫字樓裝修時間有什么規定,共裝網小編就來介紹給大家。
如果你不清楚,那么湖南博江消防在這里給你作一個簡單的解答,更多詳情還請來咨詢我們哦!裝修消防審批流程是: 一、網上備案:在消防網上進行填表申報,如果抽中5個工作日將資料送到消防部門檢查; 1、網上報審抽中;所有相關設計資料的準備,裝飾設計圖紙、消防給水、自動滅火系統、火災自動報警系統、消防供電系統、防排煙系統、應急照明及疏散指示系統等相關消防系統設計圖紙,由正規資質單位設計并提供蓋章文件;同時提供工商營業執照和資質證書;取得消防部門頒發的許可裝修函; 2、、網上報審未抽中:直接施工,必須驗收(必須完善網上申報抽中的資料,備驗收一一核對); 二、裝修許可;取得消防部門頒發的許可裝修函;三、送驗;1、材料樣品,消防裝修過程中所用施工材料,取樣品送檢;一般消防驗收時抽檢最多的是 各類防火涂料、防火門、應急燈疏散指示標志和滅火器,裝修裝飾的還有地毯等; 2、材料資料的準備,樣品材料相關合格證書復印件,提交消防產品法定檢驗機構檢驗報告,以及消防產品生產許可證或在我省銷售使用的備
1# xx室內裝飾裝修項目 程序性.政策性問題 1.圖
噴淋系統有消防泵房、樓梯間、電梯前室、地下室、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置;管道支架、吊架、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治?
現有一辦公樓,地下3層主要設備機房,停車場。地上53層辦公商業用。總面積210000平方米。現大樓消防設計9600點報警點。可請專家來說至少要17000點。請各位朋友,老師指點指點。