冷卻塔的主要用途:就是用來冷卻生產用循環水。此水經過冷卻以后就可以重復使用,就能大量的節約水源。1,冷卻塔上的水,是用高壓水泵打上去經過布水器后,將水均勻地散開后落下來。一般情況下冷卻塔高度為十幾米、幾十米象個巨大的煙囪,其上方有一臺大型的排風扇,能通過排風扇的旋轉,將
清洗與保養
除部分南方和海濱地區可以采用直流冷卻方式外,大部分地區火力發電廠采用帶自然通風冷卻塔的二次循環冷卻方式,但在北方缺水地區,采用更節水的空冷方式。當采用間接空冷方式時,也需要建設大型的自然通風間接空塔。 20噸冷卻塔高度(m)隨年度變化據估計,全國有超過1000座大小不等的冷卻塔,大部分為逆流式冷卻塔 。中國的第一座自然通風冷卻塔于1936年建于撫順發電廠,塔高50m,淋水面積1000
冷卻塔工作原理是通風的空氣從正確的角度吹向滴下來的水,當空氣通過這些水滴的時候,一部分水就蒸發了,由于用于蒸發水滴的熱量降低了水的溫度,剩余的水就被冷卻了。這種方法的冷卻效果依賴于空氣的相對濕度以及壓力。 當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。但是,水向空氣中的蒸發不會無休止地進行下去。當與水接觸的空氣不飽和時,水分子不斷地向空氣中蒸發,但當水氣接觸面上的空氣達到飽和時,水分子就蒸發不出去,而是處于一種動平衡狀態。蒸發出去的水冷卻塔原理:冷卻塔是由本體、集水盤、消音
冷卻塔組成 (1)淋水填料將需要冷卻的水(熱水)多次濺灑成水滴或形成水膜,以增加水和空氣的接觸面積和時間,促進水和空氣的熱交換。水的冷卻過程主要在淋水填料中進行。(2)配水系統將熱水均勻分布到整個淋水填料上,熱水分布均勻與否,對冷卻效果影響很大。如水量分配不均勻,不僅直接降低冷卻效果,也會造成部分冷卻水滴飛濺而飄逸到塔外。(3)通風設備在機械通風冷卻塔中利用通風機產生預計的空氣流量,以保證要求的冷卻效果。(4)空氣分配裝置利用進風口、百葉窗和導風板等裝置,引導空氣均勻分布于冷卻塔整個截面上。(5)通風筒通風筒的作用是創造良好的空氣動力條件,減少通風阻力,并將排出冷卻塔的濕熱空氣送往高空減少濕熱空氣回流。機械通風冷卻塔的通風筒又稱風筒。風筒式自然通風冷卻塔的通風筒起通風和將濕熱空氣送往高空的作用。(6)除水器將排出濕熱空氣中所攜帶的水滴與空氣分離,減少逸出水量損失和對周圍環境的影響。(7)塔體
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。工業生產或制冷工藝過程中產生的廢熱,一般要用冷卻水來導走。從江、河、湖、海等天然水體中吸取一定量的水作為冷卻水,冷卻工藝設備吸取廢熱使水溫升高,再排入江、河、湖、海,這種冷卻方式稱為直流冷卻。當不具備直流冷卻條件時,則需要用冷卻塔來冷卻。冷卻塔的作用是將挾帶廢熱的冷卻水在塔內與空氣進行熱交換,使廢熱傳輸給空氣并散人大氣。工業生產或制冷工藝過程中產生的廢熱,一般要用冷卻水來導走。冷卻塔的作用是將挾帶廢熱的冷卻水在塔內與空氣進行熱交換,使廢熱傳輸給空氣并散入大氣中。例如:火電廠內,鍋爐將水加熱成高溫高壓蒸汽,推動汽輪機做功使發電機發電,經汽輪機作功后的廢汽排入冷凝器,與冷卻水進行熱交換凝結成水,再用水泵打回鍋爐循環使用。這一過程中乏汽的廢熱傳給了冷卻水,使水溫度升高,挾帶廢熱的冷卻水,在冷卻塔中將熱量傳遞給空氣,從風筒處排入大氣環境中。冷卻塔雖然是空調制冷系統中的附屬設備,但它卻擔負著散發整個系統所吸收的總熱量的重要任務因此,對冷卻塔的操作正確與否,直接關系到整個空調系統的制
什么是 1 噸串聯中頻爐閉式冷卻塔 1 噸串聯中頻爐冷卻系統主要包括冷卻中頻電源和冷卻1 噸串聯中頻爐體兩大部分。 中頻電源冷卻方式: 中頻電源部分包括電源柜內各個電源器件和電力電熱電容組。電源部分由精密電器元器件組成,冷卻管道比較細為了防止管內結垢堵塞管道所以一般使用軟化水或者純凈水。 閉式冷卻塔 密閉式冷卻塔,又被稱作“閉式冷卻塔、蒸發式冷卻器、蒸發式空冷器”等。 采用閉式冷卻塔時:
濕式冷卻塔加裝擋風板的數值研究
1噸 3噸電爐用冷卻塔在日常使用中如何保養? 冷卻塔日常的應用是否恰當直接影響著冷卻塔使用的壽命!所以我們應該具體了解一下冷卻塔使用的時候需要注意哪些問題。 一、備件管理: (1)考慮備件,備件的互換性利用率提高 (2)備件必須是完整的,可以使正常的設備維修 (3)越來越多地使用新技術 &
250噸冷卻塔生產廠家在供應過程中避免不了會有一些客戶問關于產品的問題,那么本廠也是這樣;擁有多年的冷卻塔生產經驗,也積累了眾多的新老客戶,在銷售過程中各種各樣關于產品的問題也遇到了很多,而冷卻塔水溫升高的問題是問的比較多的。下面我們的專業人士就為大家分析了幾種可能性: 可能性1.水在填料過程中形成水滴接觸了空氣,發生了空氣熱傳遞現象,造成溫度成稿; 可能性2.在發生熱傳遞的同時也發生了質傳遞; 可能性3.熱傳遞是水和空氣之中溫度高的向溫度低的傳遞,質傳遞是指誰的表面形成了水蒸氣,在向空氣擴散的同時也把水蒸氣擴散到空氣中,玻璃鋼冷卻塔這也是冷卻塔水會減少的原因; 可能性4.使用冷卻塔目的是達到一定的降溫效果,其主要取決于散熱片、風機風量、涼水塔使用水量,以及良好的通風條件,安裝位置也有一定的影響。
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!