有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
以下是雷泰諾給大家對于品牌冷卻塔的一些客觀評價,希望在您不了解時候作出選擇時,給您一些幫助。
我現在遇到一個具體的工程問題 是個溴化鋰吸收制冷 總是因為冷卻塔出口水溫過高 自動停機 (設定溫度是45) 我覺得太夸張了 比空氣干球溫度還高 其中我發現的問題 1、能感覺出來冷卻塔風扇的確有點慢 清高手指點一下具體測其風量的方法(最好在實際中用過 理論的我知道)2、冷卻水很臟 銹得很嚴重 (我覺得問題就在這里) 請高手給個明確的意見另: 請高手給一套關于溴化鋰制冷的標準參數 (比如冷凍水進出口水溫、冷卻水進出口水溫等等)謝謝 很急懸賞一下 意思意思 我分太少了 繼續努力中
常規節能設計,過渡季節采用冷卻塔代替冷水機組。疑問如下:1 冷卻塔通常是開式,如何保證循環水管(冷卻塔、管道、末端、冷卻循環泵)的水質,是不是需要定期清洗,通常清洗時間多久?2 通常,冷卻循環泵是按照冷卻塔-供回水管(冷卻)-冷水機組選擇揚程和流量的,當過渡季節使用時,冷卻循環泵面臨的沿程阻力(冷卻塔-供回水管(冷卻)-供回水管(冷凍)-末端)完全不一樣,此時冷卻循環泵不是工作在高效區(個人估計),那么該如何解決?3 是否考慮增設一個板換,在過渡季節取代冷水機組的位置,冷卻部分的沿程阻力和冷凍部分的沿程阻力就可以利用原有的冷卻循環泵和冷凍循環泵,這種做法除了增加板換,是否還會存在什么問題,請指出?MATi
BAC冷卻塔具有FM防火認證,CTI認證,是高瑞項目冷卻設備的首先,如有需要其技術及服務的我可以提供。
如題,現在很多辦公樓設置了24h冷卻塔,然后在每一層預留冷卻水管道。請教大神們這個24h冷卻塔是怎么計算出來的,又是作何用途的,請?jiān)敿毭枋鲆幌隆６嘀x。
上次做一個工廠的空調設計,選用40P的柜機,冷卻塔計算的水流量只有30M3/H左右,可是有人說選用40M3/H水流量的冷卻塔還小了,該選多大的呢?為什么/謝謝!
各位老師:我單位一臺中央空調冷卻塔工作一直較好,溫差一般在5~7℃左右今年溫差一般維持在3~4℃左右請問是什么原因?怎樣解決?
填料在高溫冷卻塔中的應用主要是作為空氣和水進行熱交換的場所,所以可以說填料直接影響著高溫冷卻塔冷卻功能的好壞、效率的高低。但是高溫冷卻塔可以使用的填料有哪些呢?下面就來為大家來介紹一下。 PP耐 高溫填料:PP填料為聚丙烯料,能承受較高的水溫,因此一般用于高溫冷卻塔中。PP填料的常用評判指標為厚度,一般來講,厚度高的薄膜具有較好的性能。另外一個參數是透明度,一般來講,透明度越高的PP薄膜,結晶性能越好,抗 老化性和耐 高溫程度均較高。 PVC填料:斜紋設計,將導風與散熱和收水集為一體,采用真空吸塑工藝進行加工,令填料的波紋不會變形。該填料交錯式排列,使水滴貼近于膠片表面,有益于空氣與水地接觸,斜紋設計,盡量減低對空氣的阻力,使水流動的速度緩漫,增加了水氣交換時間,以增加填料的散熱效率。 高溫冷卻塔可以使用的填料一般有以上兩種類型,對于這兩種類型的填料,我們在使用的時候應該根據自己的實際需求來進行選擇。
玻璃鋼冷卻塔中水和空氣的熱交換方式之一是,流過水表面的空氣與水直接接觸,通過接觸傳熱和蒸發散熱,把水中的熱量傳輸給空氣.用這種冷卻方式的稱為濕式玻璃鋼冷卻塔(簡稱濕塔)。濕塔的熱交換效率高,水被冷卻的溫度為空氣的濕球溫度.但是,水因蒸發而造成損耗;蒸發又依循 環的冷卻水含鹽度增加,為了穩定水質,要排掉一部分含鹽度較高的水;風吹也會造成水的損失。工業生產或制冷工藝過程中產生的熱量,一般要用冷卻水來導走。從江、河、湖、海等天然水體中吸取水作為冷卻水,冷卻工藝設備吸取熱量使水溫升高,再排入江、河、湖、海,這種冷卻方式稱為直流冷卻。當不具備直流冷卻條件時,則需要用玻璃鋼冷卻塔來冷卻。 玻璃鋼冷卻塔的作用是將攜帶熱量的冷卻水在塔內與空氣進行熱交換,玻璃鋼冷卻塔使熱量傳輸給空氣并帶走熱量。如火電廠為例,鍋爐回將水加熱成高溫高壓蒸汽;推動汽輪機作功使發電機發電。經汽輪機作功后的乏汽排入凝汽器,與冷卻水進行熱交換凝結成水,再用水泵打回鍋爐循 環使用。這一熱力循 環過程中;乏汽的廢熱在凝汽器中傳給了冷卻水,使水溫升高.?dāng)y帶熱量的冷卻
最近在做一個工業冷卻項目,用冷卻水來冷卻爐壁的。系統中設計有兩個緊靠在一起的蓄水井,一個蓄冷卻塔的出水一個接經過設備后的高溫回水,兩水井間有一根平衡管連接。現在問題是:1.這兩個水井的容積如何計算,是不是與系統的水容量有關?2.那跟平衡管的具體作用是什么?距井底的高度如何確定?冷卻水流量為93T/H,有高手做過類似項目的指點一下吧
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
JBT 11530-2013 制冷用閉式冷卻塔
冷卻塔選擇需要注意哪些事項?下面騰嘉冷卻塔就給你講一講1.玻璃鋼冷卻塔填料:填料是冷卻塔的心臟部分,有原生料與再生料之分,原生料使用壽命在15年左右,而再生料一般在5年內就要替換,其價格占總價的35%左右,填料的質量決定了設備的使用壽命,冷卻塔填料的加工方式決定了散熱與收水的效果,直接影響到設備的運行成本。2、冷卻塔風機:風機材質有鑄鋁和鋁合金,鋁合金強度更好,形狀有平板和機翼型之分,機翼型所產生的風量較大,散熱效果會較好3,玻璃鋼冷卻塔布水系統分為孔式布水和噴頭布水,噴頭布水會較均勻,且不易堵塞,此外,因冷卻塔露天放置,為避免枯葉等臟物飄落在播水盆上造成堵塞,要在播水盆上加上蓋子,防止臟污落入造成臟堵
1、低于0攝氏度情況下運行閉式冷卻塔,有可能造成閉式冷卻塔的填料、進風窗結冰現象發生。這取決于您對流動水出水溫度的設定。一般建議冬季出水溫度不低于10攝氏度。如果低溫對運行有益,請保障在較低范圍內運行。 溫度能夠達到使用要求時,盡可能停止運行風機。 過低的出水溫度有可能造成凝霜,建議可增加電加熱器,在需要時可增加出水溫度。長期停機時(如春節放假),將冷卻器進水口上的排氣閥連接壓縮空氣將盤管中的流動水吹出,保障冷卻器盤管無水,室外機予以覆蓋,保溫防凍。 2、閉式冷卻塔冬季運行防止盤管凍結 乙烯和丙烯甘醇是較佳的盤管防凍溶劑。其加入量和參考防
冷卻塔按照形狀分為方形與圓形,按照水流向分為橫流與逆流, -般常用的為方形橫流冷卻塔與圓形逆流冷卻塔兩種。其中方形橫流冷卻塔占地面積小,噪育低,方便幾臺拼裝,但是造價高圓形逆流冷卻塔造價低。制冷快報分析認為,根據噪音標準還可分為普通型、低噪育型與低噪音型。冷卻塔一般用于水冷機組(水冷螺桿、水冷立柜等) ,與機組的冷凝器相接,多安裝 于建筑的裙樓或者樓頂,也可用于工業場所冷卻。 冷卻塔不能單純按機組額定流程選擇,應該根據當?shù)氐目?氣溫濕度對冷卻塔的能力進行修正后選擇相應的流程。按照機組額定流程選擇發生設計失誤的原因有: 1、冷卻塔參數的測試工況為進風 濕球溫度27°C ,而設計項目的當?shù)赝饨绛h(huán)境溫度和這個溫度有差異,2、冷卻塔的測試工況為進水溫度37°C ,出水溫度32°C ,而我們機組的進水溫度為30°C ,出水溫度為35°C ,兩者有差異。以上兩個差異導致在簡單的按照流程選型的過程中很容易造成冷卻塔的選擇偏小,尤其是上海、廣州、杭州等濕球
無電機冷卻塔幾大特點 1.節能——利用循 環系統多余的能量,推動水輪機帶動風扇轉動,節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循 環水泵的電耗,為用戶節省了電費。2.可 靠——水輪機設計嚴謹,結構精密,技能優良,運轉平穩,解決了因電機、電控和減速器引起的漏電、漏油、燒毀和損壞的故障,為持續運行提供了保障。3.安 全——可在防爆的環境下安 全運行。4.高 效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便保障冷卻功能。5.經濟——維修費用低。以水輪機替代電動機及減速器,以免傳統冷卻塔每年對電動機、減速器等的維護、更換費用。6.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音。
干式冷卻塔是冷卻塔的一種,指工作l流動水和空氣不直接接觸,只有熱交換的冷卻塔。干式冷卻塔以其沒有蒸發、沒有飛水的特點,適用于我國北方等缺水地區的空調和工業機器冷卻。 干式冷卻塔的流動工作水從主機房攜帶廢熱,流入散熱翅管內,散熱翅管接觸工作流體,傳導流體熱量到周圍的空氣中。流動工作水與管外空氣的溫差應不少于10℃,保障接觸傳熱的熱力性能良好。 干式冷卻塔的流動工作水封閉在密閉線路中,靠熱力傳導散熱,因而無水氣熱交換,無蒸發,無飛水。干式冷卻塔可以用自然通風,也可以用機械通風。如果不使用風機,干式冷卻塔不產生渦流和機械噪聲,靜音性能優良。 &nbs
玻璃鋼冷卻塔在進行工作的過程中需求進行查看以及清潔,其工作的部分需求做一個具體的查看,玻璃鋼冷卻塔在沒有問題之后才能夠進行。在通過了查看門進入到了塔內之后,需求整理冷卻塔的底盆上面的雜物以及淤泥,并且還要查看其管道是不是被淤塞。 玻璃鋼冷卻塔的皮帶傳動設備里面的皮帶松緊如何,在進行操作時需求查看其風機的轉動是不是較為靈敏等,其設備的可改性,在進行操作時主要是利用較高的樹脂基體,這樣就可以有用的增加其纖維的添加劑,增加玻璃鋼的質量。 玻璃鋼冷卻塔其外表的高質化以及多功能化,在進行操作的過程中是不需求改動其玻璃鋼的制品配方、工藝條件。大部分玻璃鋼外表涂裝防護選用噴漆或噴涂膠衣等簡略辦法,
一、什么叫冷卻塔?冷卻塔就是利用水作為流動冷卻劑,從一系統中吸收熱量排放至空氣中,以減低水溫的裝置。其冷卻系借著水蒸發過程來完成,并使冷卻水可以繼續的流動使用,從經濟效益上來說,無形中減少了成本的浪費。 二、冷卻塔工作原理是什么?冷卻塔的冷卻方法是將熱水噴撒至散熱材表面與通過之移動空氣相接觸。此時,熱水與冷空氣之間即產生顯熱之熱交換作用,同時部份的熱水被蒸發,亦即蒸發水汽中其蒸發潛熱被排放至空氣中,然后經冷卻后的水落入水槽內,利用泵浦將其傳送至熱交器中,再予吸收熱量。 三、冷卻塔選型要素有哪些?1、流動水量;2、冷卻塔的進(熱)水溫度;3、冷卻塔的出(冷)水溫度;4、外氣濕球溫度;5、馬達電壓及頻率;6、流動水水質;7、場地環境狀況及可使用面積;8、要求選用之塔型。