想請教一下:大家在做設計時地基基礎的抗震是如何考慮的?1.在計算基礎配筋,讀取荷載時是否讀取地震力?2.讀取了地震力是不是可以說已經進行了基礎的抗震驗算?3.是否需要其他的諸如抗震構造措施等其他方面的計算或者構造?請指教,謝謝了!
以獨立基礎為例:1.地基承載力——作用效應采用標準組合,考慮地震作用《抗規4.2.4》2.地基變形——采用準永久組合,不考慮地震和風荷載《地基規3.0.5-2》3.抗沖切——采用基本組合,考慮地震作用(存在疑問)《地基規3.0.5-4》4. 抗彎承載能力——采用基本組合,考慮地震作用(存在疑問) 《地基規3.0.5-4》我的問題:(1)上述中的“3”“4”是否考慮地震作用,我的看法是考慮,不知各位如何理解?(2)抗震規范中4.2.2條,“天然地基基礎抗震驗算時,應采用地震作用效應標準組合”感覺這種說法有疑,因為基礎抗震驗算取值應為基本組合,而非標準組合,請問各位如何理解?辛苦大家拉
隨著社會經濟的發展,交通對國計民生越來越重要,尤其是作為交通樞紐的橋梁是堪當大任的生命線工程。橋梁一旦遭受地震嚴重破壞,將造成城市交通系統局部或全部癱瘓,從而導致重大的經濟損失。因此,加強橋梁的抗震性能是加固人重要的使命。 對于橋梁的抗震加固一般分為地基與基礎的加固、結構系統的加固以及結構構件的加固?,F在,我們重點探討一下橋梁地基與基礎的抗震加固。 地基及基礎抗震加固不僅施工難度較大,而且往往花費不菲。因此,橋梁抗震加固設計應盡量避免額外增加基礎的地震需求,以免對地基和基礎進行抗震加固。橋梁在過去的破壞性地震中極少因基礎破壞而倒塌,因此需要權衡不做加固的后果與加固的費用。只有經鑒定確系地基承載力不或基礎抗震能力無法滿足地震需求,且
《抗規》4.2.1和4.4.1條規定了可不進行天然地基及基礎抗震承載力計算的范圍,諸如水泥土攪拌樁、CFG樁等(地基處理規范中所列)復合地基處理方法屬于人工地基,地基處理規范中其他方法也屬人工地基范圍。那按地基處理規范中處理的地基,基礎設計是否還可以按照《抗規》4.2.1和4.4.1條規定考慮?個人覺得可以,把樁基看做是地基處理的一個特例,地基處理和天然地基都可以按抗規執行,地基處理當然也可以。但有一個疑問,當采用地基處理規范處理的地基時,地基承載力調整系數改如何取?是按照基底天然土層取還是褥墊層???歡迎各位討論,提出您的高見。附:4.2.1 下列建筑可不進行天然地基及基礎的抗震承載力驗算:1
3.0.5第3條 “作用效應應按承載力極限狀態下作用的基本組合,但其分項系數均為1.0”這樣子的話,當分項系數均為1.0,承載力極限狀態計算公式(3.0.6-3)不就和正常使用狀態下標準組合的公式(3.0.6-1)一樣了嗎?請指教
地基基礎規范
如題:《地規》3.0.1條地基基礎設計等級為丙級的要求“場地和地基條件簡單.....”。這句話該如何理解呢?按照《巖土規范》3.1.2.3條、3.1.3.3條的判斷場地和地基條件簡單,首先第一條就是抗震設防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解為7度區的地基基礎設計等級就沒有丙級這一說話呢?但是剛才翻了身邊的勘探報告(7度區),還是有不少把基礎等級判定為丙級的。不知道各位大神你們院是怎么確定的?
在建筑地基基礎設計規范8.1.1條中b表示地面基礎寬度,當柱下基礎是矩形基礎時,b是不是指矩形的寬度?如果是指寬度,那么在施嵐青2014版注冊結構工程師專業考試應試指南中在算寬高比時b是指長邊寬度?
規范8.2.7-4和8.2.7-5兩個公式的使用上有何差別?我發現PKPM基礎計算軟件中,使用的又與規范中的不一樣是這樣:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]這些公式之間的關系是什么?怎樣區分使用?謝謝!
地基基礎設計理論與荷載,有用喲
本工程在于廣西崇左,廠房結構,基礎面積為3390平方,該建筑地下巖石為微風化石灰巖,基礎泥土面層約三分之一為回填土,回填土最深處10m左右,設計要求基礎進行人工挖孔樁,孔樁深度為20m。現發現建筑邊角約350㎡出現地下溶洞。其中一個溶洞6m高度,另一個溶洞10m高度(且內充泥漿),溶洞的寬度未知,溶洞大約在-14m處開始出現,不知道大家有沒有好的方法解決溶洞這個問題,望大家指教!謝謝!
規范理解與應用(包括鋼、混凝土、砌體、高層、抗震、地基基礎),希望對大家能有用處。
求教各位個問題,地基基礎設計規范附錄G中基礎底面以下允許凍土層最大厚度,意思是不是說在基礎底面以下可以有一定的凍土層的厚度,比如最大凍深為2米,那么基礎底面可以不用埋深至2米,埋到1.5,然后2米減1.5米等于0.5米,這個0.5米滿足附錄G中的允許厚度就可以?
請教各位:現做一三層框架結構,在山區內,地基持力層為強風化軟巖,但層位不穩定,現本人考慮基礎形式如下,同時存在獨立基礎,墩基礎和樁基礎,請問:能否這樣設置?如需考慮不均勻沉降是否設置后澆帶?
墻體開裂地基或基礎一旦發生問題,一般是通過墻體開裂反應出來。而墻體的整體性及承載力也會因地基基礎的問題而削弱,甚至喪失。在實際工程中,沉降縫是經常見到的。2.基礎斷裂或拱起
地基雖然是不起眼,也是容易被大家所忽視的基礎性房屋構件,但是若是地基不穩固,安全性能不達標的話,也會影響到建筑物的正常使用,所以對于地基這一建筑結構,也是大家不能輕
? 豎向構件在基礎內的錨固長度不足 在層數不高、荷載不大或地質條件較好的工程中,我們在設計獨立基礎或者筏板厚度時,往往考慮的是豎向構件對基礎的沖切問題,再考慮防水等問題,350~400的基礎厚度在設計中經常出現。較薄的基礎厚
論文簡介:1、設計柱下獨立基礎包括確定基礎埋深、基礎底面尺寸,對基礎進行結構的內力分析、強度計算,確定基礎高度、進行配筋計算,并滿足構造設計要求, 投稿網友:liang546361912 上傳時間: 2013-06-12