亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 超低音冷卻塔產能過剩怎么辦?

    超低音冷卻塔產能過剩怎么辦?

       在生產中,我們都講究節能降耗,當然了我們也應該具體問題具體對待,不同的物體要用不同的方法。那么我們應該怎么來有 效的避 免低音冷卻塔出現產能過剩這個問題呢?    低音冷卻塔風機是用來循 環水系統的,當然了無論是從設備數量還是維修耗電等多個方面來看,音冷卻塔風機占的比重很大。要想控制低音冷卻塔的產能過剩有以下方法。 控制橫流式冷卻塔的填料到風機的高 度大于或等于風機直徑的0.2倍。 在逆流式冷卻塔填料的頂面到風筒間氣流收縮段的高 度要符合下列規定: 如果他頂蓋是平頂的時候,要從填料的頂面算起,其頂角要小于90度

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?

    冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.

  • 關于無風機冷卻塔的問題?

    我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)

  • 請教關于冷卻塔的配電問題

    我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?

  • 低噪冷卻塔擾民 怎么辦~

    有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~

  • 請教大家冷卻塔是否匹配?

    此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!

  • 中水可以作為冷卻塔補水嗎?

    現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?

  • 請教冷卻塔的選型如何選擇?

    請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!

  • 探討關于閉式冷卻塔的使用

    水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。

  • 怎么樣選擇冷卻塔的負荷?

    參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?

  • 影響冷卻塔的因素有那些

    這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!

  • 閉式冷卻塔系統的有關問題

    1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。

  • 有上海"日立"牌子的冷卻塔嗎?

    目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;

  • 冷卻塔水量不平衡怎么辦?

    有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組。現單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。

  • 請教關于冷卻塔填料的問題!

    公司用的是3臺逆流式無風機冷卻塔,8年多了,填料應該要換了但我對這玩意完全不懂,上網一查,有點波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等應該用哪一種呢?另外,填料有哪些技術參數,各有什么要求請高手幫忙解答!謝謝!

點擊加載更多

超低噪冷卻塔

超低噪冷卻塔專題,為您提供超低噪冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超低噪冷卻塔 相關的專業交流討論,更多超低噪冷卻塔相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

場地修復

汀步設計

主站蜘蛛池模板: 成人视屏在线观看| 亚洲人成亚洲精品| 久久综合色播| 狠狠色伊人久久精品综合网| 成人宗合网| 成人国产网站| 99精品热视频这里只有精品7| 2020国产成人精品免费视频| 在线观看的毛片| 在线一区二区观看| 伊人久久综在合线亚洲不卡| 亚洲最大免费视频网| 亚洲人成毛片线播放| 亚洲合集综合久久性色| 亚洲国产网址| 亚洲国产精品激情在线观看| 亚洲动作电影在线播放| 亚洲精品电影| 一级做a爰片久久毛片免费看| 一二三四在线播放免费视频中国| 亚洲天堂在线视频| 伊人久久国产| 伊人青青久| 中文在线观看永久免费| 国产成人高清亚洲一区app| 久久岛国| 99久久er热在这里都是精品66 | 免费观看黄a一级视频日本| 久视频免费精品6| 欧美乱轮视频| 色激情综合网| 亚洲免费黄色网址| 在线观看精品视频网站www| 成人免费视频一区| 91免费永久在线地址| 成人高清视频在线观看| 国产主播福利精品一区二区 | 99久久国产视频| 成人免费网址在线| 国产综合色精品一区二区三区| 久久精品只有这里有|