低噪音閉式冷卻塔的優點 低噪音閉式冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。基本原理是:干燥(低焓值)的空氣經過風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動,濕熱(高焓值)的水自播水系統灑入塔內。當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,逆流低噪音冷卻塔,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的的冷卻塔。 低噪音閉式冷卻系統:
冷卻塔的主要用途:就是用來冷卻生產用循環水。此水經過冷卻以后就可以重復使用,就能大量的節約水源。1,冷卻塔上的水,是用高壓水泵打上去經過布水器后,將水均勻地散開后落下來。一般情況下冷卻塔高度為十幾米、幾十米象個巨大的煙囪,其上方有一臺大型的排風扇,能通過排風扇的旋轉,將
冷卻塔工作原理是通風的空氣從正確的角度吹向滴下來的水,當空氣通過這些水滴的時候,一部分水就蒸發了,由于用于蒸發水滴的熱量降低了水的溫度,剩余的水就被冷卻了。這種方法的冷卻效果依賴于空氣的相對濕度以及壓力。 當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。但是,水向空氣中的蒸發不會無休止地進行下去。當與水接觸的空氣不飽和時,水分子不斷地向空氣中蒸發,但當水氣接觸面上的空氣達到飽和時,水分子就蒸發不出去,而是處于一種動平衡狀態。蒸發出去的水冷卻塔原理:冷卻塔是由本體、集水盤、消音
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
我現在有個工程,有逆流式冷卻塔安裝,想知道具體的原理,冷卻水的溫度范圍是多少?3-8C? 那么供給水的溫度又是多少?室外的空氣溫度對冷卻有影響嗎?如果室外溫度和濕度都很大,能起到冷卻作用嗎? 那位好心人,給說說,給解惑啊 謝謝,再次謝謝啊
濕式冷卻塔加裝擋風板的數值研究
玻璃鋼冷卻塔的保養技巧 冷卻塔的工作原理是將產生的熱水通過熱交換、質交換作用使其水溫下降,廣泛應用于空調循環水系統和工業用循環水系統中。為了能夠使冷卻塔的制冷效果達到最佳狀態,日常的維護保養是必不可少的,蘇州譽誠水冷設備有限公司從事冷卻塔維修行業近20
冷卻塔的結構組成及功能: 支架和塔體:外部支撐; 填料:為水和空氣提供盡可能大的換熱面積; 冷卻水槽:位于冷卻塔底部,接收冷卻水; 收水器:回收空氣流帶走的水滴; 進風口:冷卻塔空氣入口; 百葉窗:平均進氣氣流,保留塔內水分; 淋水裝置:將冷卻水噴出; 風機:向冷卻塔內送風; 軸流風扇
在中央空調系統中,聲音是各種部件運行過程的合成產物,比如風扇的振動、電機的機械運動等。在使用中央空調的時候,噪音總是讓我們頭疼不已,對于中央空調冷卻塔的噪音更是一個重量級的難題,今天小編就和大家分享一下關于中央空調冷卻塔噪音控制的一些方法。 1、高強度軸流風扇: 選擇轉速低的高強度軸流風扇可降低噪音。 2、放大中央空調冷卻塔尺寸以降低電機功率: 選用較大尺寸的冷卻塔可以降低電機功率,使噪音控制在可接受的范圍內。 3、單面進風冷卻塔: 對于噪音也別要求的區域,可將設備聲音較小的一側面朝敏感區域排布,從而降低該區域的噪音等級。 4、進出風消音器: 經設計及測試的性能優異的消音器,可安裝于中央空調冷卻塔進出風口
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
隨著工業的發展,許多工業企業中存在著多種職業危害因素,其中噪聲危害尤為突出。為了減少噪音對周圍環境的污染、提高工作效率、維護生產者的身體健康,對噪聲進行控制處理是十分必要的。在眾多的噪聲源中,工業冷卻塔的噪聲一直是噪聲治理的難點。本文通過某單位的工程實例,介紹了工業冷卻塔的噪聲處理方案,并對現場進行了測試。 1工程概況某公司現有工業冷卻塔三座,主要用于制氧機冷卻水的循環使用,冷卻塔采用機械通風,風機安裝在冷卻塔上部。2002年7月10日,有關監測部門對廠界噪聲進行了測量。監測結果為:廠界噪聲晝間值為68.7dB(A),夜間值為62.3dB(A)。《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348—90)規定,工業區的噪聲必須達到Ⅲ類標準要求,即廠界噪聲晝間值不大于65dB(A),夜間值不大于55dB(A)。依此標準,該單位廠界噪聲無論白天還是夜晚都超出了國家標準的要求,因此需要進行控制處理。 2主要噪聲源分析冷卻塔在正常運轉時產生
在環境很重要的今天,噪音污染或者環境污染都是不能原諒的事情,特別是噪音,以前沒有把噪音污染當做是環境污染的一種指標,但是隨著人們生活習慣的上升,噪音也成了一種可恨的污染,所以廠家很注重改善噪音的方法,比如如何改善封閉式冷卻塔的噪音問題呢。大家都知道封閉式冷卻塔是個很容易產生噪音的機器,轟隆隆的很刺耳,而且封閉式冷卻塔噪音的穿透性也很強,該怎么改善封閉式冷卻塔的噪音呢,首先大家肯定會想到機器發聲是否是因為動機太響,是的,必須控制住發動機的聲響問題,比如可以用一些消聲罩嗎,但是確保發動機的熱量可以散發出去,要不然發動機會燒掉,那就解決不了辦法還會損失很多。當然我們可以在封閉式冷卻塔震動的地方加上防震片,振動就是聲音的來源之一,所以加上消聲片能緩解很多,以至于不會產生那么大的噪音。當然為了改善封閉式冷卻塔的噪音問題我們可以從傳播媒介上進行控制,比如將其放在隔音效果比較好的控制室里,這樣就不會對環境產生很大的影響。設置防護林也是一種改善封閉式冷卻塔噪音的好方法,畢竟只要隔絕了接收原與產生源的結合就是好方法。
冷卻塔設備在正常運行時,噪音能夠超過80分貝以上,給周圍環境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,滿足周圍人員的環境噪音排放要求。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,進行相應的選材與設計。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,能夠有效的降低空氣性噪音對周圍環境的影響。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!