中 央空調的冷卻方式基本上有風冷冷卻和水冷冷卻兩種,這兩種冷卻方式各有其優缺點,騰嘉冷卻塔供應商:風冷冷卻塔前期投資小,室外機的噪音較大,而水冷方式前期投資大,但維護成本低。風冷冷卻塔室外機的噪音較大,在同等功率的情況下,當然有噪音小的,但價錢較貴;而水冷方式占地方大,噪音大,震動大;容易在水塔周圍留下水漬,滋生蚊蟲等。 風冷方式:1、前期投資小;靠冷卻煤制冷;制冷效 果差,維護成本大。2、室外機的噪音較大,在同等功率的情況下,當然有噪音小的,但價錢較貴在各 種樓盤的做法上是在地上種草、周邊種樹,一來美觀、二來吸音。3、室外機分兩種類型:新風機
無風冷卻塔綜合運行能耗分析0 概述 冷卻塔通過汽水交換把熱量帶入大氣中,是 循環冷卻水 系統的關鍵設備。無風機冷卻塔(亦稱噴霧通風冷卻塔、“免風機電機”水力取風冷卻塔等)由風筒、收水器、塔體淋水篩網、噴霧裝置、進風百葉窗和集水盆組成。無風機冷卻塔噴霧裝置是一種射流元件,它取代了傳統冷卻塔的填料和風機,噴霧裝置由旋流霧化噴頭、風葉、密封轉動機構三大部分組成,利用液壓驅動。低壓液流通過旋流霧化噴頭形成霧化,噴霧流的反作用推動密封傳動機構和風葉作反向旋轉,產生由下部吹向霧流的風力,氣水比可達1.0~1.3。霧化水滴與進塔空氣在霧化狀態下進行熱交換,達到預期的降溫效果。從原理上,無風機冷
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
上傳一下關于雙曲線自然通風冷卻塔的資料,希望與大家分享!
剛下載的 機械通風冷卻塔工藝設計規范
各位好,最近做了一個項目,屋面上有4臺冷卻塔和4臺風冷機組,設計初期,跟暖通專業溝通,冷卻塔外殼整個都是金屬的,且鋼板厚度大于1.5mm,內部為PVC難燃介質。根據規范,設計就只做了設備接地(風冷機組同做法)。 實際設備到貨后,冷卻塔確實是金屬外殼全包,但是殼體分為三段,中間有絕緣膠條橫貫,上下用N個螺栓連接。跟冷卻塔廠家溝通,他們認為用他們的殼體做接閃器不可靠,也不能保證是貫通的電氣通路。建議我們在殼體上裝設避雷針,以保護冷卻塔。我們設計就出了在冷去塔上安裝避雷針的聯系單,做法參見非金屬外殼冷去塔的避雷針做法。 等到防雷驗收時,當?shù)胤览邹k(內蒙地區)極力反對在冷卻塔上做避雷針的做法,他們認為這就是找雷劈,并給出兩條路,要么設計認定這個冷卻塔不需要防雷,只做接地即可,如果設計認定他需要防雷,那么就離開三米,在屋面上做獨立的避雷塔,要求高度12米。拋開防雷辦是否有依據不講,我現在很糾結,到底怎么做才是真正解決問題的辦法!
SP系列噴霧式水動力通風冷卻塔是新型節能循環水設備,該設備無電力風機、淋水填料,通過水動力風機旋轉、循環水霧化增大接觸面積,從而實現熱能的交換,達到降溫的目的。 騰嘉噴霧式水動力通風冷卻塔是由塔體、固定噴水系統以及具有噴霧和抽風雙重效果的水動力噴霧裝置組成。其中水動力噴霧裝置是本塔的核心部件。它包括旋轉水室、旋流霧化噴頭、風葉、轉動機構等。本產品充分利用了原循環水系統中的剩余壓力、以此為動力源,壓力水從進水管流入水室,經水室均勻分配到多只噴頭,并從噴頭以霧狀形態噴出。在噴霧推力的反作用力下,使
.如題,大家誰做這塊,結合經驗與書本討論一下。。。書本相關見大教《給水工程》P459或M2的P257的濕式冷卻塔分類圖。。。僅僅看這些內容,凡是用鼓風機的,都是逆流式的,沒有橫流的。.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-13 23:58 編輯 ]
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了?。。?/p>
瑤琳仙境:
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語?。!!K杂X得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。