亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 高效逆流閉式冷卻塔(淺談)

    高效逆流閉式冷卻塔(淺談)

  • 大力推廣高效節能的工業冷卻塔

    一、我國工業節水在未來十年要達到的總體目標 隨著我國水資源短缺的嚴重性、緊迫性及不可回避性呈現在國人面前,如何建立節水型經濟和節水型社會的問題引起了黨和政府的高度重視,節水已成為國策。在黨的十五屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展十個五年計劃的建議》中明確提出:水資源可持續利用是我國經濟社會發展的戰略問題,核心是提高用水效率,把節水放在突出位置。國家水利部的調查資料顯示截止到1998年,我國工業用水占總用水量的21%,這一比例盡管不是很大,但對我國國民經濟的持續發展有著決定性的影響。毋需置疑,工業節水是我國節水工作的一個重要的不可忽視的方面。 為貫徹黨的十五屆五中全會精神,國家經貿委制定了“關于加強工業節水工作的意見”的重要文件,提出了我國2000——2010年未來十年工業節水要達到的總體目標是: ●工業取水年增長率:在工業增加值年均增長10%左右的情況下,取水量的增長控制在每年1%——1.2% 。 ●重復利用率:從目前的50%左右提高到2005年的55%,2010年達到60%。

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 冷卻塔及其管道的安裝與毀滅

    冷卻塔及其管道的安裝與毀滅

    冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]

  • 求助:冷卻塔的選型合理嗎?

    現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!

  • 無電機冷卻塔真的節能嗎?

    之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]

  • 低位開式冷卻塔如何設置

    請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大

  • 冷卻塔平衡管研究和改造

    冷卻塔平衡管研究和改造

  • 冷卻塔是否可以給冷水升溫?

    在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。

  • 冷卻塔吸垢器組成以及危害

    冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,并形成結晶,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,達到軟化水質、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。  冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO

  • 關于冷卻塔的常見小知識

    關于冷卻塔的常見小知識

    冷卻塔的常見知識:    冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果。 冷卻塔形式分為:  1、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方  2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別:  1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位。  2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方。水噸以立方數為單位。

  • 冷卻塔選型需遵循哪些原則

    10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不

  • 為什么要定期清理閉式冷卻塔?

    閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,除了常規的保養和維護,我們還要進行定期的清理。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔!1、閉式冷卻塔運行一段時間后,水中存在鈣、鎂離子與酸式碳酸鹽。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽。2、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,產生銹垢,會堵塞管子,導致冷卻塔換熱效果下降、失效。甚至需要在殼外噴淋冷卻水;3、水垢等沉積雜物會消耗能源,從而增加了運行費用,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,縮短管束壽命;4、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,易進入灰塵雜物。冷卻水在循環系統中循環運行,會滋生大量微生物與沉積物,使冷卻效果嚴重下降,影響正常工作;5、循環水中的雜質造成填料堵塞,影響系統的設備性能。

  • 請教關于冷卻塔的配電問題

    我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?

  • 關于無風機冷卻塔的問題?

    我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)

  • 中水可以作為冷卻塔補水嗎?

    現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?

  • 低噪冷卻塔擾民 怎么辦~

    有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~

點擊加載更多

高效冷卻塔

高效冷卻塔專題,為您提供高效冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高效冷卻塔 相關的專業交流討論,更多高效冷卻塔相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高效節能冷卻塔

耐候鋼板安裝

主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品高清在线观看| 日韩欧美亚洲综合久久99e| 国产综合91天堂亚洲国产| 草草视频免费在线观看| 456影视| 亚洲精品另类有吗中文字幕| 在线一区视频| 亚洲影视一区二区| 亚洲日本天堂| 亚洲午夜久久久久久尤物| 亚洲系列在线| 夜夜夜夜曰天天天天拍国产| 亚洲最新永久在线观看| 亚洲视频精品在线观看| 亚洲午夜免费视频| 又黄又爽又刺激又色的视频| 在线精品免费视频| 中文字幕一区二区在线播放| 国产在线播放不卡| 国内精品免费视频精选在线观看| 网站三级| 真实国产乱弄免费视频| 亚洲一级大黄大色毛片| 亚洲人成电影网站国产精品| 亚洲人成在线精品| 伊人狼人久久| 成人国产在线不卡视频| 亚洲日本乱码中文论理在线电影| 亚洲色无码播放| 69国产成人综合久久精品91| se01亚洲| 国产精品三级视频| 九九热网| 青春草在线观看精品免费视频| 日本精品一二三区| 亚洲电影网址| 在线青青视频| 58av国产精品| 国产精品播放| 免费毛片网| 色妞www精品一级视频|