園林綠化的特色多種多樣,豪邁大氣、小爾經典、下面介紹一些小巧別致的園林小品,用于別墅庭院的綠化及室內擺設用,請各位朋友充實
我是專業做園林景石的.提供各種大小的園林石料.大石頭.并承接各種場地的景觀疊造.價位合理.顧客的滿意是我們的追求.
一個酒店的裙房,有餐廳,會議中心,會議室,走道,大廳,早餐廳與大廳是連在一起的,大廳靠外窗,是否可以把早餐廳和大廳采用擋煙垂壁分開,早餐廳采用機械排煙,大廳采用自然排煙?這個問題總是困擾我,上海我做過這樣的,沒問題,因為上海是考慮一個防煙分區著火。技術措施上“4.11.1-4 同一個防煙分區應采用同一種排煙方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 編輯 ]
高規 8.2.2.2 防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00平米,合用前室不應小于3.00平米 請教大家,這個2平米和3平米是指每一層的面積嗎?
有一防煙分區面積為305平方,最長距離為22米。但是可開啟窗為上懸窗,且開啟面積也負荷自然排煙要求,請問可以自然排煙嗎??、求大神回復!
內走道兩端有外窗,但是長度超過60米,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,間距都滿足不超30米,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了!!!
在不能利用車庫出入口補風的情況下,有兩種補風方式。一種為風機機械補風,大多數設計師均是采用這種方式。還有一種是設土建豎井,通風風口進行自然補風。由于是利用車庫的負壓進行自然補風,這種方式就需要較小的風速。那么:1.井道風速及風口風速取多大比較合適?我一般做2~3m/s。2.如果該豎井負責豎向多個防火分區,那么風口是設置成70℃熔斷還是280℃熔斷?3.由于風速較低,那么風口必然很大,如果按照2m/s算的話,有時候會達到4~5m2左右。那么這么大的風口,還可以設置熔斷機構嗎?
匠人精神
最近接手了一個工程,是一個半地下車庫,地下2.4米,地上1.2米,面積大概15000平,高度是3.6米,我們本來想設計機械排風排煙,但是甲方找了一個前期的規劃設計說原則上根本不考慮機械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空間寥寥無幾了,根本滿足不了自然通風的要求。甲方找的前期規劃設計說,可以在車庫地板上面開幾個比較大的通風井來滿足,大家覺的他們這個建議如何?我個人的想法是自然通風加誘導風機,但是我不知道怎么設計,以前沒有做過。大家有什么好的建議嗎?歡迎參與討論!!!
我一直認為靈感的來源決定你作品的高度,從國外作品那里得來的靈感決定了我們只能做他們的徒弟。我是地理愛好者,我從自然中看到了許多作品的影子。我把這些自然美景的圖片拿來與大家分享,看對你是否有啟示。
傳本《設計結合自然》上來,是超星的格式,大家用3.8版本的超星游覽器應該可以打開。pdf版在15-17樓
當利用自然轉彎做L型或z型自然熱補償時,手冊上有要求長臂不超過25m,那短臂有什么要求??有人說不短于2m,也有說不短于5m的還有管道的安裝溫度一般如何取??室內的不采暖溫度???取5攝氏度可以嗎???剛剛做了一個采暖,被補償問題弄的頭暈腦漲的,希望大家給點建議
各位講講霧怎樣才能做得自然些了.如下圖
如題,如下圖
我看高規和建規,上面說的自然排煙口都為可開啟的外窗、天窗、高側窗。但我認為:敞開陽臺通過非防火門與走道或房間相連,其陽臺也應作為自然排煙口呀。因火災時,非防火門可以打開通過敞開陽臺自然排煙呀。
防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2, 這個可開啟外窗面積如何計算呢?考慮到在火災時采取開窗或打碎玻璃的辦法進行排煙是可以的。這句話又如何理解呢?固定窗這樣也可以打碎玻璃啊,那不是也可以自然排煙?
如圖地下一層,只有一層,地上沒有,建筑成剪刀樓梯,加前室。并且做了一個自然排煙井,不做加壓送風,不只道,可行否??請指教!![ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-7-30 17:39 編輯 ]
上海寶礦國際廣場本人是浙江人在上海從事園林景觀石材的,希望在這里交一些設計師和園林的朋友,當然什么樣的朋友都行,能喝喝荼,當然能遇到石材方面的老師更好!讓我有一學習的機會!本人的專業是電腦與廣告,當然景石假山的應用了是本人老本行了,用的到地方可以發我電話。咨詢是不收費的噢,呵!同時在這里發了一些照片,希望這里的朋友不要介意(如果不好你就刪除了吧)QQ:43667695手機:13321993018 王