剛下載的 機械通風冷卻塔工藝設計規范
請教:逆流式機械通風冷卻塔按直徑分有幾個標準,比如說除了最常見的直徑為9.5m的外,另外它們的處理量分別是多少呢?謝謝!
上傳一下關于雙曲線自然通風冷卻塔的資料,希望與大家分享!
SP系列噴霧式水動力通風冷卻塔是新型節能循環水設備,該設備無電力風機、淋水填料,通過水動力風機旋轉、循環水霧化增大接觸面積,從而實現熱能的交換,達到降溫的目的。 騰嘉噴霧式水動力通風冷卻塔是由塔體、固定噴水系統以及具有噴霧和抽風雙重效果的水動力噴霧裝置組成。其中水動力噴霧裝置是本塔的核心部件。它包括旋轉水室、旋流霧化噴頭、風葉、轉動機構等。本產品充分利用了原循環水系統中的剩余壓力、以此為動力源,壓力水從進水管流入水室,經水室均勻分配到多只噴頭,并從噴頭以霧狀形態噴出。在噴霧推力的反作用力下,使
JBT 12708-2016 機械通風冷卻塔用水輪機技術條件
.如題,大家誰做這塊,結合經驗與書本討論一下。。。書本相關見大教《給水工程》P459或M2的P257的濕式冷卻塔分類圖。。。僅僅看這些內容,凡是用鼓風機的,都是逆流式的,沒有橫流的。.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-13 23:58 編輯 ]
噴流式冷卻塔屬于自然通風冷卻塔么?
求電廠1500m2自然通風冷卻塔的工藝部分圖紙,只要工藝部分,我手頭的一套有些小問題我想核對下。我是做電力設計的,水工和化學專業資料可以與大家共享。謝謝!e-mail:allenmfq@163.com Q:13053513
想請教一下各位,一座自然通風冷卻塔的底部半徑為26米左右,填料層半徑為20米左右,一期水量為5600立方米/小時,二期水量為9000立方米/小時,我看了一個相似的塔,填料層用了1.5米高,我看了教科書和手冊,計算非常復雜,不知道填料的高度有沒有簡單一點的計算方法呢?請大家多多支持!謝謝了!
根據本論壇一個“冷卻水最高溫度計算”的EXCEL表,用vb編寫了本程序,簡化了試算的過程。冷卻能力根據電力工程水務設計手冊加了個修正系數。 編程是現學的,錯誤請指正。主要是為了方便有需要的人用。
無風冷卻塔綜合運行能耗分析0 概述 冷卻塔通過汽水交換把熱量帶入大氣中,是 循環冷卻水 系統的關鍵設備。無風機冷卻塔(亦稱噴霧通風冷卻塔、“免風機電機”水力取風冷卻塔等)由風筒、收水器、塔體淋水篩網、噴霧裝置、進風百葉窗和集水盆組成。無風機冷卻塔噴霧裝置是一種射流元件,它取代了傳統冷卻塔的填料和風機,噴霧裝置由旋流霧化噴頭、風葉、密封轉動機構三大部分組成,利用液壓驅動。低壓液流通過旋流霧化噴頭形成霧化,噴霧流的反作用推動密封傳動機構和風葉作反向旋轉,產生由下部吹向霧流的風力,氣水比可達1.0~1.3。霧化水滴與進塔空氣在霧化狀態下進行熱交換,達到預期的降溫效果。從原理上,無風機冷
知識點:城市發電廠 機力通風冷卻塔的噪聲控制是城市燃機電廠的建設難點,不應該是拍腦袋出來的簡單措施,而要是設計計算出來的具體技術方案。
各位好,最近做了一個項目,屋面上有4臺冷卻塔和4臺風冷機組,設計初期,跟暖通專業溝通,冷卻塔外殼整個都是金屬的,且鋼板厚度大于1.5mm,內部為PVC難燃介質。根據規范,設計就只做了設備接地(風冷機組同做法)。 實際設備到貨后,冷卻塔確實是金屬外殼全包,但是殼體分為三段,中間有絕緣膠條橫貫,上下用N個螺栓連接。跟冷卻塔廠家溝通,他們認為用他們的殼體做接閃器不可靠,也不能保證是貫通的電氣通路。建議我們在殼體上裝設避雷針,以保護冷卻塔。我們設計就出了在冷去塔上安裝避雷針的聯系單,做法參見非金屬外殼冷去塔的避雷針做法。 等到防雷驗收時,當地防雷辦(內蒙地區)極力反對在冷卻塔上做避雷針的做法,他們認為這就是找雷劈,并給出兩條路,要么設計認定這個冷卻塔不需要防雷,只做接地即可,如果設計認定他需要防雷,那么就離開三米,在屋面上做獨立的避雷塔,要求高度12米。拋開防雷辦是否有依據不講,我現在很糾結,到底怎么做才是真正解決問題的辦法!
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
圖紙簡介: 本工程為一雙曲線型逆流式自然通風冷卻塔,圖紙包括:總說明、基礎布置圖、基礎環與回水連接處配筋圖、基礎挖方圖、擋風板預埋件圖、塔頂欄桿及避雷裝置圖、自地面至塔門扶梯詳圖、通風筒幾何尺寸詳圖等。 投稿網友: kspider 上傳時間:
中 央空調的冷卻方式基本上有風冷冷卻和水冷冷卻兩種,這兩種冷卻方式各有其優缺點,騰嘉冷卻塔供應商:風冷冷卻塔前期投資小,室外機的噪音較大,而水冷方式前期投資大,但維護成本低。風冷冷卻塔室外機的噪音較大,在同等功率的情況下,當然有噪音小的,但價錢較貴;而水冷方式占地方大,噪音大,震動大;容易在水塔周圍留下水漬,滋生蚊蟲等。 風冷方式:1、前期投資小;靠冷卻煤制冷;制冷效 果差,維護成本大。2、室外機的噪音較大,在同等功率的情況下,當然有噪音小的,但價錢較貴在各 種樓盤的做法上是在地上種草、周邊種樹,一來美觀、二來吸音。3、室外機分兩種類型:新風機
我公司目前有大約35~50座機力通風濕式冷卻塔,目前填料經常出現問題,最近有不少同行介紹無填料的冷卻塔方案,我經過一段時間的了解和學習還是確定不了是否應該對現有機力通風濕式冷卻塔進行無填料改造,想請各位大俠指導。
前提是不好拆周圍的建筑物,因為本單位設備層被外行領導搞創收了,旁邊有營業單位,動不來只能考慮在改換.增加設備等辦法了.風機是良機500噸直交流的,東西2側進風(2側都被堵,只有1米多空間)由于通風不好,冷卻水溫差只有2.3度我想了幾個點子不知道有沒有用,高手指點:1,加鼓風機之類到冷卻塔進風口,增大進風量 2,冷卻塔頂端出風處弄個類似煙囪的東西,防止熱風倒流回進風口 3 改風機功率,增大風機葉片大小 ...其他想不出來了,當然最好的方法就是把周圍的障礙物拆了,但估計那些外行領導是不同意的 大家多提意見 小弟先再此謝過了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!