請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
我認為是閉式系統,因為算揚程時可以不考慮位差的壓頭??墒菐煾嫡f是開式,因為管路與大氣有相通部分(開放式冷卻塔)。諸君以為?
開式冷卻塔:當冷卻塔出口立管增加了50m,循環水泵揚程是否需要變化?當冷卻塔高度提高了5m,循環水泵揚程是否需要變化? 要考慮列出伯努利方程,來解釋這個開式系統的問題
橫流、逆流冷卻塔那個效果好! 如那位大俠有相關資料,不妨傳上給大家共享一下, 特表感謝。 也歡迎大家發表高見。
開式和閉式冷卻塔的冷卻原理:1.開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。 此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。2.閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。 內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機組。 外循環:在冷卻塔中,為冷卻塔本身進行降溫。不與內循環水相接觸,只是通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。 在此種冷卻方式下,通過自動控制,根據水溫設置電機的運行。 兩個循環,在春夏兩季環境溫度高的情況下,需要兩個循環同時運行。秋冬兩季環境溫度不高,大部分情況下只需一個內循環。相對于開式冷卻塔,
逆流冷卻塔和橫流冷卻塔的技術比較項目 逆流式冷卻塔 橫流式冷卻塔 塔體高度 因進風口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔總高度較高,體積較大。 因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故橫流塔總高度低,體積小。 布水系統 逆流塔采用噴嘴布水,對壓頭要求較高,噴嘴易堵塞。 橫流塔采用重力自然落下的布水系統,散水孔不易堵塞,而且布水均勻,最大限度地提高了填料性能。 檢修 逆流塔整個塔體為封閉結構,設備檢修或進行日常維護時,要停機。 橫流塔體設有檢修門,塔內部留有檢修空間,可以在不停機的情況下對設備進行檢修和日常維護。 風阻 逆流塔水氣逆向流動,加上配水對氣流的阻擋,因此風阻較高,電機耗功較大。 橫流塔比逆流塔低,進風口高即為填
閉式冷卻塔與開式冷卻塔性能比較 一、工作流程圖 1. 開式冷卻系統
清洗與保養
冷卻塔按照水和空氣是否直接接觸分為閉式冷卻塔與開式冷卻塔,對于兩者如何選用,除了考慮投資成本之外,還應從性能上做一個分析對比。 01、開式冷卻塔 冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。 02、閉式冷卻塔 冷卻原理,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。 ①內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機
開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。 閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。 ①內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機組。 ②外循環:在冷卻塔中,為冷卻塔本身進行降溫。不與內循環水相接觸,只是通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。在此種冷卻方式下,通過自動控制,根據水溫設置電機的運行。 兩個循環,在春夏兩季環境溫度高的情況下,需要兩個循環同時運行。秋冬兩季環境溫度不高,大部分情況下只需一個內循環。
詳細:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
市場上有2種進風方式的冷卻塔,一種帶進風百葉的(有FRP/PVC/鋁合金/不銹鋼等制作的)如良機、金日等結構、另一種是填料自帶百葉的,如馬利,那種進風方式好?
我們投標,某國外公司,在國內投資火力發電廠,需要冷卻的循環水量為5.4萬噸/小時。我問了很多廠家都不生產,誰有,我需要資料。
本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 編輯 橫流式玻璃鋼冷卻塔簡介本系列橫流式玻璃鋼冷卻塔采用兩側進風,靠頂部的風機,使空氣經由塔兩側的填料,與熱水進行介質交換,濕熱空氣再排向塔外。填料采用兩面有凸點的點波片,通過安裝頭使點波片粘結成整體,以提高剛性,兩面的凸點還可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部設有收水措施。產品特長:1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優化及采用鋼結構,運轉重量也大大降低。2、節省電力采用通風阻力小的填料和由清華大學專為冷卻塔設計的機翼型玻璃鋼高效風機,從而減小所配用的電機功率,超低噪聲型采用的電機功率更小,更節省電力,也可根據用戶的要求,配用雙速電機來節電。3、運轉噪聲極低采用清華大學專為冷卻塔而設計的FRP材質的機翼
大型商城選用冷卻塔時用橫流冷卻塔好還是逆流冷卻塔好?他們的各自的優缺點是什么
方形橫流式冷卻塔工作原理廣泛用于石油、化工、冶金、電力等企業大量的循環系統中。適用于我國北方嚴寒地區,有效地解決了冬季百葉窗冰凍問題。它采用了變扭矩變極電機,使之在熱力性能、耗電、塔體穩定性及噪聲方面,居國內外領先水平。方形橫流式冷卻塔特點1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優