現有一套空調凈化系統,空調放于一樓,客戶要求冷卻塔放于二樓樓頂,以前只做過空調放的比冷卻塔高的位置,現在是冷卻塔比空調高,請問在管路設計上有沒有要改變的東西,另需注意哪些細節方面改進,另外我以前是用一臺冷卻塔給三臺空調供水,分別用三臺水泵,現在計劃三臺空調用一臺水泵,一個冷卻塔給三臺空調供水,不知是否會有影響,大家提點意見
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
工程在收尾階段,各位給提點建議!大連斯頻德冷卻塔共兩組
開式冷卻塔作為冷卻塔的一種,在日常生活中也具有十 分重要的意義。在開式冷卻塔的安裝調試過程中,選擇開放式冷卻塔的位置非 常重要。如果選擇了合 適的位置,開式冷卻塔的功能可以達到事半功倍的效 果。反之,如果位置選擇不當,可能會影響冷卻塔的冷卻能力。 選擇開式冷卻塔的位置,目的是使冷卻塔在新鮮空氣中能夠自由、不受阻 礙地進入機組,并保 證大限度地減少回流位置。實現這一目標就要考慮各 種可能影響冷卻塔安裝的因素。在設計階段,我們應該把重 點放在空間限制、周邊建筑、現有單元、相鄰建筑、風向領 先、管道和未來可能的擴建計劃上。掌握這些數據后,可以正確選擇污
為什么冷卻塔需要安裝聲屏 障呢? 冷卻塔隔聲屏 障又稱作隔音墻,指的是為減 輕行車噪聲對附近居民的影響而設置在公路側旁的墻式構造物。隔音墻是減少公路,鐵路及工業噪聲的有 效的辦法。它能使聲波在傳播途徑中受到阻擋,從而達到在某特定位置上的降噪作用.隔音墻不能阻擋噪聲,但可以降 低噪聲8-15分貝以上。 冷卻塔隔聲屏 障是由立柱、屏體、連接件等組成,立柱是由H鋼焊接鍍鋅噴塑制成,是屏體的主要受力構件,屏體是主要的隔聲部件,固定在H鋼槽內。立柱固定在做好的預埋件上。材質有玻璃鋼、噴塑板、pc板等多種選擇。 顏色:藍色、灰色、綠色;可根據客戶需求將屏體噴
請教:冷卻塔上是否要安裝避雷小針?我現在做的工地圖紙上是沒要求做的,設計員的意思是冷卻塔的基礎與避雷干線接通就可以了,不必安裝避雷小針。可是,我們施工方的理解是,不安裝避雷小針就是直接把冷卻塔當成了受雷體,應當安裝避雷小針,并用專用接地線引自接地主干線。可設計對此的解釋是:裝上避雷小針引下的雷電流還是要通過冷卻塔的,那避雷小針就沒有特別作用。是這樣么?
第一張相片
冷卻塔安裝時應注意哪些事項:1.做塔混凝土基礎之前,應核對其基礎尺寸是否與待供設備的的基礎尺寸相符合。2.冷卻塔在屋面的混凝土基礎,應在屋面防水工程施工前完成。3.在屋面安裝冷卻塔時應保護好屋面防水層。4.冷卻塔盡量安裝在通風良好和遠離重要建筑物的位置,并應盡量選擇運轉噪音較小的設備,一般應控制環境噪音在55-60dB之內。5.進出冷卻塔的水管應做墩及支架。
1.預選適當安裝場地 安裝冷卻塔位置注意其負重及通風條件. 2.預造水泥基礎,及安裝水塔支持架 可依照說明書建議,預造混凝土或鋼鐵架之地基,然后將水塔的底盆支持架以環形組裝成圓框狀,水平必須劃一. 3.安裝水塔水槽及盆底 將水槽安置在中央基礎上,水盆外圍承于底框上,水盆內圓承于水槽法蘭面上固定. 4.安裝中心喉管,中心喉夾束及圍身支持架 中心喉要垂直安裝在水槽喉曲上,然后裝上中心喉夾,再加裝圍身支架. 5.安裝散熱片支架及散熱膠片 將散熱片支架輿中心喉夾連接,但必須確保水平垂直.查證各件串好,可將所有螺絲收緊,然后放進組合散熱膠片. 注:如需要踩踏在架上安裝其它設備,請先以木板暫墊在散熱片支架上. 6.安裝外殼圍身及爬梯 將外殼圍身放置在圍身支架上,然后環繞著散熱片組裝及收緊螺絲,再裝上預早指定位置之爬
如題:現有一棟三層高樓(標高10m左右),制冷主機安裝在一層(約克 500RT);冷卻塔安裝在屋頂,運行狀況良好。現由于屋頂另有別的用途,需要將冷卻塔由三層屋頂移至安裝在室外地坪(一層),在施工過程中需要注意哪些技術上的事宜,(如,冷卻水供回水管管徑是否變化?冷卻水泵是否需要怎么調整?流量、揚程、功率什么的怎么計算?)謝謝各位大俠!在線等............
冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。工業生產或制冷工藝過程中產生的廢熱,一般要用冷卻水來導走。從江、河、湖、海等天然水體中吸取一定量的水作為冷卻水,冷卻工藝設備吸取廢熱使水溫升高,再排入江、河、湖、海,這種冷卻方式稱為直流冷卻。當不具備直流冷卻條件時,則需要用冷卻塔來冷卻。冷卻塔的作用是將挾帶廢熱的冷卻水在塔內與空氣進行熱交換,使廢熱傳輸給空氣并散人大氣。 一、冷卻塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空氣經過風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動,濕熱(高焓值)的水自播水系統灑入塔內。當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。
冷卻塔淋水設備反射型噴濺裝置主要由噴嘴、套管、接頭、上噴濺盤及下噴濺盤四部分組成。表面光滑平整,無明顯縐縮、無裂紋、無缺口,上下噴濺盤齒隙均勻齒間無毛疵、缺齒現象,反射角度準確。 噴濺裝置是逆流式玻璃鋼冷卻塔配水系統的組成部分之一。其作用是將配水槽中的冷卻水噴濺成細小的水滴,均勻地布灑到填充料層上,以達到較好的冷卻效果。騰嘉冷卻塔 接下來說說玻璃鋼冷卻塔淋水設備的安裝問題: 1、冷卻塔淋水構架施工
送大家一本規范看看!
請問 冷卻塔一般是安在樓房屋頂,但是屋頂又要做保溫混泥土和防水,冷卻塔可以提前給土建單位基礎圖,讓其澆筑出基礎來,那冷卻水供回水管道支架呢?還有冷卻塔的補水、泄水、平衡管的支架如何固定啊?有防水層又不能打膨脹螺栓。管道安裝和土建施工到底是個什么順序?還有冷卻水管出屋面怎么處理?
冷卻塔按其用途分為工業和民用兩種;按形狀可分為圓形塔和方形塔;按水與空氣的流動方向可分為逆流式和橫流式。工業用冷卻塔主要用于石油、化工、冶金、電力等大水量的循環系統中,溫降一般為10--25oC;民用塔主要用于醫院、賓館、公用建筑上 密閉式冷卻塔施工方案,溫降為5--8oC,噪聲較低。逆流式冷卻塔水流自上而下,空氣自下而上作逆向流動 密閉式冷卻塔實力雄厚,其配水方式采用布水器旋轉散水、噴淋管噴淋散水和霧化器噴射布水等形式;橫流式冷卻塔是水自上而下,空氣則由塔外水平流向塔內,配水采用池式自然散水。更多咨詢歡迎咨詢山東恒安18863609396
冷卻塔-換熱器等設備安裝施工組織設計
由于地鐵車站位于地下,與室外環境相對不通風,車站內通風換氣都依賴車站風亭,故風亭在地鐵車站中有不能替代的作用。冷卻塔間接消 除車站的余熱,為乘客創 造一個舒適的過渡性環境。 地鐵車站風亭及冷卻塔的設置給地面周邊環境帶來了不好的影響。國 內城市已建成的地鐵,接收到市民投訴比較多的就是有關風亭的排風、冷卻塔的噪音、余熱、漂水等問題。在建設中與周邊單位比較難協調的也是關于風亭、冷卻塔的設置問題。 在對待風亭及冷卻塔的設置問題上, 國外地鐵有許多做法,國 內的一些城市也開始嘗試新的做法, 并取得了成功
來源:制冷世界 版權歸原作者所有 冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。工業生產或制冷工藝過程中產生的廢熱,一般要用冷卻水來導走。從江、河、湖、海等天然水體中吸取一定量的水作為冷卻水,冷卻工藝設備吸取廢熱使水溫升高,再排入江、河、湖、海,這種冷卻方式稱為直流冷卻。當不具備直流冷卻條件時,則需要用冷卻塔來冷卻。冷卻塔的作用是將挾帶廢熱的冷卻水在塔內與空氣進行熱交換,使廢熱傳輸給空氣并散人大氣。 一、冷卻塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空氣經過風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽