亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無風機冷卻塔的問題?

    我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)

  • 冷卻塔風機故障分析與處理

    冷卻塔風機故障分析與處理

    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:45 編輯 摘要:簡要闡述了循環水冷卻塔和風機的結構、設計參數,介紹了故障情況,對產生故障的原因進行了分析,著中介紹了故障處理過程,并提出了建議。 【關鍵詞】冷卻塔風機 故障 分析 處理過程 一、前言) 河南安陽鋼鐵集團公司制氧廠1#23500機組循環水冷卻塔采用兩臺GFNL-1750×2組合,系逆流式機力抽風冷卻塔,塔體為鋼筋骨架玻璃鋼結構。塔頂配備2臺風機,風機主要由電動機、聯軸器、傳動軸、減速器、輪轂、葉片、塔外油標等部件組成。其中減速器為二級齒輪傳動,減速器安裝底座為鋼架結構,風機輪轂材質為碳鋼結構,葉片為采用鋁合金材質的薄板型結構,通過帶有法蘭的碳鋼管用螺栓與輪轂聯接在一起,輪轂和減速器之間采用錐軸聯接,安裝、拆卸方便,葉輪由6片角度可調的葉片組成,可以適應不同的風量要求;聯軸器采用雙排鏈鏈條聯軸器,鏈條外面裝有鋁合金

  • 【探討】關于冷卻塔及風機盤管的問題

    1.風機盤管有沒有什么國標風量是2380m3/h的。2.甲方要求冷卻水溫差按3.5度算,說是實際只能達到這么多,這樣合理嗎?

  • 屋面冷卻塔、風機安裝照片!

    屋面冷卻塔、風機安裝照片!

    工程在收尾階段,各位給提點建議!大連斯頻德冷卻塔共兩組

  • 誰用過無風機科技冷卻塔??

    各位大蝦,誰用過無風機科技冷卻塔??效果怎樣、價格高不?偶瀏覽樣本時看到了中國良機集團-廣州良機冷卻設備有限公司有生產但還是不太了解,請指教

  • 冷卻塔風機變頻控制求助

    以下事宜,求助大家: 當系統負荷減小,供回水溫差較小時,這時如果我們不去作冷卻水變頻,而是冷卻塔風機變頻,這時應該如何去控制? 因為室外溫度是變化的,不可能有一個冷卻水最低出水溫度的定值,因此風機要根據什么來變頻呢?

  • 無風機冷卻塔應用問題!!急!!

    請教各位: 目前無風機冷卻塔技術上是否成熟?實際應用效果如何? 有那為前輩用過的話談談經驗??? 循環水泵的揚程多少為宜?(塔放置二層屋頂)

  • 大型工業冷卻塔如何選用國產風機

    設計條件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定計算氣水比為0.7,進塔干空氣密度為1.12kg/m3,出塔干空氣密度為1.06kg/m3,出塔濕空氣密度為1.09kg/m3,進塔空氣溫度35℃,出塔空氣溫度38℃;實際全壓176Pa,風機直徑9.14m.請教如何選風機,電機?國內風機廠商請選擇:保定,上海二化機,上海貝得爾......多謝.

  • 噴霧冷卻塔多風機4000型、

    噴霧冷卻塔多風機4000型、

  • 精密空調冷卻塔水泵風機的檢修和保養

    一、精密空調冷卻塔的檢修保養 精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題。有的冷卻水系統與大氣相通,空氣中的污染物如塵土、雜物、細菌、可溶性固體等隨時都有可能進入循環水系統,使微生物大量繁殖造成污染。與此同時,如果系統的補給水未經軟化處理,隨著水的蒸發,水中的鹽類不斷被濃縮,水的硬度將提高,還有水中溶解氧的作用,使金屬管道結垢、腐蝕。最有效的水處理方法是根據水質的情況定期向系統內投入清洗藥劑進行水處理,使水質達到指標要求。使用經過水處理的軟水作為補給水是冷卻水系統最理想的水源。 二、精密空調水泵的維修 1.填料函維修 維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,若漏水還超過標準,可適當再旋緊壓

  • 精密空調冷卻塔、水泵、風機的檢修和保養

    一、精密空調冷卻塔的檢修保養精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題。有的冷卻水系統與大氣相通,空氣中的污染物如塵土、雜物、細菌、可溶性固體等隨時都有可能進入循環水系統,使微生物大量繁殖造成污染。與此同時,如果系統的補給水未經軟化處理,隨著水的蒸發,水中的鹽類不斷被濃縮,水的硬度將提高,還有水中溶解氧的作用,使金屬管道結垢、腐蝕。最有效的水處理方法是根據水質的情況定期向系統內投入清洗藥劑進行水處理,使水質達到指標要求。使用經過水處理的軟水作為補給水是冷卻水系統最理想的水源。二、精密空調水泵的維修1.填料函維修維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,若漏水還超

  • 冷卻塔風機標準JB-T-9099-2002

    冷卻塔軸流風機標準

  • 冷卻塔風機電機取消可以嗎?

    我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。

  • 如何提高冷卻塔風機的節能降耗效率

    冷卻塔風機是循環水系統的核心設備,就循環水設備管理情況看,無論是從設備的數量、維修工作量、耗電量等哪個方面來講,冷卻塔風機都占有很大比重。風機臺數占車間設備總量的57%,維修工時占總量的60%,電耗占總量的22%。如何在節能降耗、減少勞動力的情況下來保證設備的長周期運行,下面就簡單講一下措施: 1、橫流式冷卻塔宜控制填料頂部至風機吸入段下緣的高度等于或大于風機直徑的0.2倍。 2、逆流式冷卻塔填料頂面至風筒進口之間氣流收縮段的高度應符合下列規定: 1)當塔頂蓋板為平頂時,從填料頂面算起的氣流收縮段頂角宜小于90°;當平頂蓋板下設有導流圈(傘)時,從收水器頂面算起的氣流收縮段頂角可采用90°~110°。 2)當塔頂蓋板自收水器以上為收縮型時,收縮段蓋板的頂角宜采用90°~110°。 3、橫流式冷卻塔的淋水填料從頂部至底部應有向塔的垂直中軸線的收縮傾角。點滴式淋水填料的收縮傾角宜為9°~11°;薄膜式淋水填料的收縮傾角宜為5°~6°。 4、雙側進風的逆流式冷卻塔宜設中部擋風隔板,隔板上緣距填料支撐梁底200~300mm,下緣伸入塔

  • 冷卻塔風機 玻璃鋼冷卻塔清潔

    冷卻塔風機 玻璃鋼冷卻塔清潔

       玻璃鋼冷卻塔在進行工作的過程中需求進行查看以及清潔,其工作的部分需求做一個具體的查看,玻璃鋼冷卻塔在沒有問題之后才能夠進行。在通過了查看門進入到了塔內之后,需求整理冷卻塔的底盆上面的雜物以及淤泥,并且還要查看其管道是不是被淤塞。   玻璃鋼冷卻塔的皮帶傳動設備里面的皮帶松緊如何,在進行操作時需求查看其風機的轉動是不是較為靈敏等,其設備的可改性,在進行操作時主要是利用較高的樹脂基體,這樣就可以有用的增加其纖維的添加劑,增加玻璃鋼的質量。     玻璃鋼冷卻塔其外表的高質化以及多功能化,在進行操作的過程中是不需求改動其玻璃鋼的制品配方、工藝條件。大部分玻璃鋼外表涂裝防護選用噴漆或噴涂膠衣等簡略辦法,

  • 調整冷卻塔風機葉輪與降低冷卻水溫

    我這里有個問題,需要大家幫我解決一下我們公司一冷卻塔用了三年了,現在越來越覺得冷卻塔滿足不了我們的需要,特別是夏天今年最高出水溫度達到了36度,為止公司損失了不少,(我們公司是化工企業,要求比較高),由于目前一個循環水場供兩條生產線,無法停下更換填料。現在我們想通過調整冷卻塔風機葉輪來加大風量以控制夏天的冷卻水水溫。但是目前不能確定調整風機葉輪是否能達到目的,再有運行成本是否要增加,經濟上是否有成效。謝謝大家發表意見!

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 冷卻塔風機電動伐需要電源線嗎?

    屋頂有4臺冷卻塔風機,地下室有冷卻塔補水泵,同時屋頂有電動閥,一個冷卻塔對應一個電動伐,現在在屋頂冷卻塔附近設置了冷卻塔風機控制箱,冷卻塔控制箱電源是從地下室冷卻塔配電控制柜引上屋頂的,那么請問這個電動伐需要電源線嗎?需要控制線嗎?,如果需要,請問電源是從那里取?控制線從哪里取?同時,請問各是幾根線?

  • 冷卻塔參數 玻璃鋼冷卻塔減速器

        玻璃鋼冷卻塔在進行使用時屬于常見制冷設備的一種,在實踐中,為了保障其設備應用地時間長些,除了給設備做好基礎的檢查工作和清潔工作外,還需要定期做好維護保養工作。    玻璃鋼冷卻塔一般情況下會配水冷式冷水機進行使用,對于使用皮帶減速裝置的冷卻塔,每兩周停機檢查皮帶的松緊度,不合 適時要進行調整。如果冷卻塔是使用齒輪減速裝置,那么每個月停機檢查齒輪箱中的油位,油量不夠時要補加好。    玻璃鋼冷卻塔每運行六個月要檢查油的顏色和黏度,達不到要求就要換。冷卻塔風機的電動機是長期在濕熱環境下工作,為了保障其絕緣性能,不發生電動機燒毀事故,每年做電動機絕緣情況測試。    玻璃鋼冷卻塔要注意檢查填料是否有損壞的,如果有要及時修補或改換。風機系統軸承的潤滑脂一般一年換/次,當采用化學藥劑進行水處理時,要注意風機葉片的腐蝕問題;為了減緩腐蝕,每年清理葉片上的腐蝕物,均勻涂刷防銹漆,或者再葉片上涂刷一層0.2mm厚的環氧樹脂。 玻璃鋼冷卻塔使用前的準備及運行中的保養,為了

點擊加載更多

冷卻塔風機減速機

冷卻塔風機減速機專題,為您提供冷卻塔風機減速機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔風機減速機 相關的專業交流討論,更多冷卻塔風機減速機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

歐式小品

園林小品的應用

主站蜘蛛池模板: 国产日本欧美在线观看乱码| 真实国产乱子伦对白视频| 人人综合| 看全色黄大色黄大片 视| 韩日大片| 国产真实伦实例| 国产麻豆a一级毛片爽爽影院| www.日韩.com| aaa在线观看视频高清视频| 99精品国产高清自在线看超| a视频在线观看| 免费三级网址| 日韩 亚洲 欧美 中文 高清| 青青青国产依人精品视频| 亚洲日韩中文字幕天堂不卡| 亚洲国产午夜看片| 亚洲黄色在线网站| 亚洲国产日韩在线观看| 亚洲国产日韩成人综合天堂| 亚洲国产一区在线精选| 亚洲国产综合精品| 亚洲天堂一级片| 亚洲一区免费观看| 在线看免费毛片| 伊人久久免费| 国产成人精品区在线观看 | 亚洲精品中文字幕乱码三区| 色综合天天网| 亚洲高清网站| 亚洲天堂在线视频观看| 伊人久久综合影院| 国产成人精品s8p视频| 成人影院午夜久久影院| 久久九九有精品国产23百花影院| 色橹| 成人国产精品一区二区网站| 国产精品高清在线观看地址| 国产综合成人观看在线| 美国a级黄色片| 日本免费在线| 亚洲国产视频一区|