冷卻塔平衡管研究和改造
為了方便對冷卻塔填料和內部污泥清理,冷卻塔本身四個水槽是聯通的,清理時必須要停設備,這樣會影響公司生產。現在我打算在冷卻塔內部用三個擋水板把四個區域分隔開,這樣清理時就不需要停設備了。請問這樣的方案可以嗎?或者哪位高手還有更好的辦法?謝謝
如題:現有一棟三層高樓(標高10m左右),制冷主機安裝在一層(約克 500RT);冷卻塔安裝在屋頂,運行狀況良好。現由于屋頂另有別的用途,需要將冷卻塔由三層屋頂移至安裝在室外地坪(一層),在施工過程中需要注意哪些技術上的事宜,(如,冷卻水供回水管管徑是否變化?冷卻水泵是否需要怎么調整?流量、揚程、功率什么的怎么計算?)謝謝各位大俠!在線等............
騰嘉玻璃鋼冷卻塔是工業循 環冷卻水處理的常用設備,它選用不同功能和形狀的資料作為散布熱水和強化汽水觸摸的填料。 無填料改造經過拆除塔內的填料和布水設備,在塔內增加收水器和霧化設備,使原填料所在位置變為霧化空間。 玻璃鋼冷卻塔改造后存在的問題: 冷卻塔無填料改造使整塔結構大大簡化,將冷卻進程變?yōu)轫樍骱湍媪鲀蓚€(gè)進程,完成了降溫冷卻的三大要素的佳化。雖然在功能,運轉,維修,使用壽命,節能,環 保六個方面有許多長處,但在使用中也顯現出幾個問題。
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
無電機冷卻塔幾大特點 1.節能——利用循 環系統多余的能量,推動水輪機帶動風扇轉動,節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循 環水泵的電耗,為用戶節省了電費。2.可 靠——水輪機設計嚴謹,結構精密,技能優良,運轉平穩,解決了因電機、電控和減速器引起的漏電、漏油、燒毀和損壞的故障,為持續運行提供了保障。3.安 全——可在防爆的環境下安 全運行。4.高 效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便保障冷卻功能。5.經濟——維修費用低。以水輪機替代電動機及減速器,以免傳統冷卻塔每年對電動機、減速器等的維護、更換費用。6.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音。
[摘 要] 針對吉林吉長電力有限公司四平熱電分公司機組冷卻水塔配水系統運行效果不好等問題,進行了分析探討,對冷卻水塔原鋼筋混凝土損壞的水槽更換為玻璃鋼式水槽,裂紋的水槽采用修補襯膠、配水系統進行技術改造設計,計算確定淋水部件噴嘴口徑的大小、加長管等等。通過改造,增加了淋水面積,減少了維護量,取得了良好效果,獲得很好的經濟效益。 1 前言 自然通風冷卻塔是火力發電廠汽輪機機組關鍵的設備之一,其冷卻效果的好壞,從表面、看不出直接經濟效益;無形中間接影響機組的真空、煤耗、發電量等經濟數據。冷卻塔內熱水、冷氣的交換,可分三個階段:配水濺散系統段、填料段及淋水雨區段。配水濺散系統段水溫最高,是水、氣的冷熱交換關鍵位置,熱水從主水槽通過分水槽進入配水槽底安裝的濺水裝置進行配水,配水系統的好壞除直接影響到水塔的冷卻效果外。 以20萬千瓦機組為例,在同一工況下循環水溫多降低
都說是做冷卻塔改造的,還稱是專業的,那么,冷卻塔到底有哪些部件可做改造?騰嘉冷卻塔給你一 一道來: 1、冷卻塔填料改造,填料是冷卻塔的核心部件,因長期接解水,加上做水處理時水加了腐蝕性的藥劑,又是日曬雨淋的。填料畢竟都是塑膠片做的,使用五六年后都出現老化,脆化,是需要改造內容之一; 2、冷卻塔動力系統改造;動力系統包含電機,風機,減速器,是冷卻塔的心臟部件,因為動力部分內置于塔里面,受濕熱氣體長期影響,這些動力部件畢竟都是鑄鐵結構和鋁合金材質,長期在這種環境下要么燒電機,要么減速器軸承磨損嚴重。要么風
無風機的冷卻塔冷卻能力不足,公司打算換掉。。我想問一下,,能不能對原有冷卻塔進行改造。在上面加個風機,,這樣可行嗎。 有人做這方面的嗎
節能冷卻塔是一種新型的節能型冷卻塔,其技能是雙軸提速式水輪機。那么大家知道節能冷卻塔改造有哪些優點嗎?下面就來為大家來介紹一下。 1.節能.利用循 環水余壓推動水輪機帶動風扇轉動, 節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循 環水泵的電耗,為用戶節省了電費。 2.效率高.水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便保障冷卻功能。 3.低噪音.取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音;無電機冷卻塔以水為動能,能量轉換在水流道內完成,控制了喘振而不會發出干擾噪聲。 4.使用時間長.水輪機結構周密,技能優良,設計壽命為20年以上。主要部件選用高分子抗腐蝕材料,轉動部分的封裝為壓模加工成型,轉動部分與水輪機水室的水隔開,保障水輪機長期在低維護率下運行。 5.費用低.維修費用低。以水輪機替代電動機及減速器,以免傳統冷卻塔每年對電動機、減速器等的維護、更換費用。 以上就是為大家介紹的關于水輪機冷卻塔改造的知識,希望對大家有幫助。
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
冷卻踏如何改造為熱源塔,冷卻踏只是用來冷卻工藝水的,如何改造為加熱工藝水的.例如冬季7度的環境溫度,如何改造為利用低溫載冷劑,從空氣中吸取熱量.歡迎大家來探討.
1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語啊)。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
冷卻塔改造
冷卻塔改造專題,為您提供冷卻塔改造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔改造 相關的專業交流討論,更多冷卻塔改造相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度