1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
我認為是閉式系統,因為算揚程時可以不考慮位差的壓頭。可是師傅說是開式,因為管路與大氣有相通部分(開放式冷卻塔)。諸君以為?
偶在維普資訊網上花2元人民幣下來的有用東東,很有用哦!http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2
我有一個冷卻塔+板換的冷卻水系統,板換二次側進出水溫度分別為36度和32度,求助:選擇板換的時候,板換一次側的溫度怎樣確定?另外:在冬季,板換二次側的進出水溫度能否達到36度和28度?
各位大俠,本人在地源熱泵的相關資料上了解到,地下水中的冷熱源都是通過板式換熱器進行間接交換熱量,水源熱泵機組這塊與中央空調的機組沒有區別,但是前者省去了冷卻塔,不知道這樣理解對不對,請高人指教
問題一:在冷水機組的中央空調水系統中,冷卻水的供回溫度一般為32度,37度.問可以為更大是供回水溫差?為什么不可以更低的供水溫度?問題二:在冷卻塔的供,回水管上裝有電動調節閥,該電動調節閥只要是對水溫控制嗎?一般的情況是冷水機組與冷卻塔一一對應,那么當部分負荷運行的時候,冷卻塔是變流量運行嗎?如何控制呢?
冷卻塔供冷系統目前已經是很成熟的一種節能措施,在許多實際工程項目中都已得到運用,并取得了可觀的節能效果,本文僅就某酒店中所運用的冷卻塔供冷系統做出簡明闡述,對于冷卻塔供冷系統在實際工程設計中所遇到的一些問題進行一些初步探討。
冷卻塔是水與空氣進行熱交換的一種設備,它主要由風機、電機、填料、播水系統、塔身、水盤等組成,而進行熱交換主要由在風機作用下比較低溫空氣與填料中的水進行熱交
一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,我找了設計手冊,但是都只是將開式系統講的比較詳細,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,希望能給予幫助。
這是我在博客上看到的一位從事工廠和民用建筑給排水工程設計十多年,完成的設計項目達一百多項的關于冷卻塔系統設計的工作總結和體會。 然而我覺得不同國籍客戶會有不同的設計要求、不同的喜愛偏好、不同的 工程習慣,不同行業客戶又有不同的行業特點與要求,民用建筑又有不同于工廠建筑的要求與特點,每參與一個項目就是一次學習與增長見識的機會,每完成一個項目都會有不同的體會和提高。希望大家在工作中能夠學會總結,參與討論!
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-3 12:41 編輯 1.在寒冷和嚴寒地區應采用防凍措施。 2.應綜合考慮以下因素,確定冷卻塔供冷系統的各項參數和設備規格: 1)末端盤管的供冷能力,應在所能獲得的空調冷水的最高計算供水溫度和供回水溫差條件下,滿足冬季冷負荷需求;宜盡可能提高計算供水溫度,延長利用冷卻塔供冷的時間。 2)冷卻塔的最高計算供冷水溫、溫差和冬季供冷冷卻塔的使用臺數,應根據冷負荷需求、空調冷水的計算溫度、冷卻塔在冬季室外氣象參數下的冷卻能力(由生產廠提供或參考有關資料)、換熱器的換熱溫差等因素,經計算確定。
一本不錯的資料,希望對大家有幫助
有較大內熱源的建筑,水冷的冷凍水供冷系統在冬季或者過渡季節仍然需要供冷,那么切換到冷卻塔免費供冷模式是否會比采用冷水機組供冷更節能呢?常見的資料都在主推冷卻塔免費供冷,但是對于常見的已有冷卻塔的水冷空調系統,經過模擬軟件計算發現切換到冷卻塔免費供冷并不節能。請問各位誰有這個問題的看法?請不吝賜教,也歡迎討論。關于這個問題我的一點看法是,原有的冷水機組制冷系數(EER/COP)在4.7以上,切換到冷卻塔免費供冷之后,冬季或者過渡季節冷卻水溫度較低,機組冷卻水流量以及冷卻塔風機轉速較低。但是切換到冷卻塔免費供冷模式以后,冷卻水(實際已做為冷凍水)流量增加,冷卻塔內風機能耗也增加。會不回是風機與泵增加的能耗抵消了高效冷水機組運行的能耗?還請大家多多討論。
[摘 要] 針對吉林吉長電力有限公司四平熱電分公司機組冷卻水塔配水系統運行效果不好等問題,進行了分析探討,對冷卻水塔原鋼筋混凝土損壞的水槽更換為玻璃鋼式水槽,裂紋的水槽采用修補襯膠、配水系統進行技術改造設計,計算確定淋水部件噴嘴口徑的大小、加長管等等。通過改造,增加了淋水面積,減少了維護量,取得了良好效果,獲得很好的經濟效益。 1 前言 自然通風冷卻塔是火力發電廠汽輪機機組關鍵的設備之一,其冷卻效果的好壞,從表面、看不出直接經濟效益;無形中間接影響機組的真空、煤耗、發電量等經濟數據。冷卻塔內熱水、冷氣的交換,可分三個階段:配水濺散系統段、填料段及淋水雨區段。配水濺散系統段水溫最高,是水、氣的冷熱交換關鍵位置,熱水從主水槽通過分水槽進入配水槽底安裝的濺水裝置進行配水,配水系統的好壞除直接影響到水塔的冷卻效果外。 以20萬千瓦機組為例,在同一工況下循環水溫多降低
夏天空調冷卻水系統中的開式冷卻塔由于與大氣直接接觸,蒸發量大,且經風機一吹,水霧飛濺,用水量極大,如何節水,請大家指教。