1、請教掛膜問題: 生物接觸氧化池 化糞池后出水經沉淀后:BOD150---230,氨氮46---75。大概需幾天,每天進水和曝氣如何控制,謝謝。2、低DO下為什么會影響硝化作用。
問個比較基礎的問題,都說生物接觸氧化法比活性污泥法產泥量少,一直沒有徹底弄清楚,哪位高人能從理論方面徹底解釋說明一下。
各位高手:我們的污水處理工藝是水解酸化+UASB+生物接觸氧化,UASB的出水現在是10000,第一個池子是黑色的,第二個池子是黃色的,出水怎么是紅色的啊,沉淀池還有些紅色的蟲子,這是怎么回事啊??????我們處理的肉類廢水.謝謝各位了.
生活污水使用生物接觸氧化工藝,產水水質等要求基本合格,水量也不大每天兩百噸左右。幾個問題請教:1、污泥間歇式排放,間歇停時間長,沉淀池容易有上浮污泥(應該是反硝化作用);頻繁排放污泥沉降比小(15%左右),帶式壓濾機無法正常脫水。如何排泥方式比較好?2、將污泥全部回流,是否有影響?3、進水PH7.3左右,而放流PH有時會低于6,基本維持在6到6.5之間,請問PH正常嘛,最好能維持在7左右?4、上泰pc-310 PH計校正時,PH7零點可以校正,PH4斜率顯示6.8,調旋鈕沒變化,探頭是沒有問題的,請問怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用標準溶液測很準確,實際使用顯示放流PH=
生物接觸氧化怎么分級的?比如我建了三個好氧接觸氧化池串聯在一起,就是三級?還是前邊有個缺氧接觸后邊是好氧接觸,這樣叫兩級?求指導,求解釋。
水產加工廢水,其中水量800t/d,COD1700,BOD943,SS438,想用氣浮+兩級生物接觸氧化池,兩級生物接觸氧化池的容積負荷和接觸時間應該取多少合適呢?
我看了不少的資料,但是生物接觸氧化的方法主要是用在城市污水處理中,進水BOD都130mg/L。但是我現在手頭的設計進水BOD是1000mg/L出水是200mg/L也是采用的是生物接觸氧化。 我想問下生物接觸氧化處理處理的上限一般是多少 還有就是像樣進水BOD是1000mg/L出水是200mg/L的填料容積負荷什么算,有關其他的計算方法也希望大家能指教一下
我現在管理的生物接觸氧化池,進水的COD、水量,都比設計的小的多了。而風機還是原來的,所以DO較高,請問這樣影響大嗎?想要節能,除了更換風機,還有好方法嗎?
首先聲明我是剛剛參加工作的沒有實際經驗,知道的只是從書本上看到的一點皮毛。 現把生物接觸氧化法這個經典的工藝中的一點困惑拿出請各位前輩指教,在此先謝了。 剛從書本上看到這樣一條設計參數:“進水BOD濃度一般控制在100~300mg/l之間,當BOD濃度較高時,可采用處理水回流稀釋或采用二級或多級濾池系統。” 而我在網上卻看到生物接觸氧化法處理高濃度污水(遠大于300)的案例,它只是采用一級接觸氧化也沒提到處理水回流稀釋的問題。 以上是我這個菜鳥的困惑,請大家給以解答,也希望大家能把運行中的其他在書本上涉及不到的難題也列出,給我們這些剛剛參加工作的和沒有接觸過生物接觸氧化法實際工程的同行給以幫助。 謝謝!(再次聲明本人是菜鳥,問的問題也許有些白癡,但也希望能得到解答,見笑了哈)
我廠是土豆加工。cod在1000.氨氮在30.現在cod出水在60左右。氨氮在15左右。每天的廢水在120噸左右。氧化池分三格串聯體積260噸,有兩套AB.上午A套進水.下午B套進水.do控制在1到6左右。水停留時間在5小時左右,ph出水在7左右,調節池ph在6.5左右.我廠領導要求氨氮要控制在5左右.現在氨氮降不下來.請老師傅怎么操作把氨氮降下來.謝謝
新手請教:生物接觸氧化池采用推流三格一段式,接觸停留時間3~4h,各格停留時間比為2:1:1.第一格采用半軟性填料,第二、三格為軟性纖維填料。此處的三格具體是怎么回事?這跟分段有什么區別?謝謝~~~
圖紙簡介: 生物接觸氧化池安裝詳圖,生物接觸氧化池安裝詳圖 投稿網友: zhou122156922 上傳時間: 2013-10-14 圖
生物接觸氧化池的設計
請問AO工藝,使用mbr膜,不投加活性污泥,使用的是粉末狀菌種(具備活性污泥的降解效果),在降解生活污水過程中是否有效呢。之前菌種是配合填料使用的,生物接觸氧化法—掛膜可以達標,但是不知道MBR也是否一樣呢。
公司污水處理廠調試,80%污水來源于乳品企業,其余為生活污水和部分酒廠的污水,進水COD700,氨氮10,采用生物接觸氧化法處理污水,采用水解酸化+厭氧+三級好氧處理方式處理污水,設計沒有污泥回流,水解酸化不曝氣,厭氧池曝氣小,好氧池正常曝氣,悶曝一周,出水變為COD450,氨氮21,氧化池里面幾乎看不到掛膜現象,但是水的顏色由進口的黑色變為現在的黃色,出水池水質黃色,可見有懸浮小顆粒狀物質,放置30分鐘不下沉,請教一下原因是什么,為什么不掛膜,運行方式是否有啥問題嗎
生物接觸氧化法設計規程.rar
小弟作為一個罐頭加工企業的甲方代表,即將參與本廠新修污水處理站的驗收.但現在有個問題.環保公司沒有將接觸氧化池的掛膜材料固定好,導致瀑氣后掛膜材料被沖得相互纏繞,還隨著瀑氣時的水流到處移動,現在分都分不開.直接造成的影響就是污泥量增大,且掛膜材料脫落現象明顯.現在想請教各位前輩,這個問題我是否應該從嚴要求,不達標則不予驗收?
近日在接觸氧化池中發現大量的線蟲以往正常時池中大多為輪蟲現在出水的COD,PH還是正常,但SV30大量減少,并有大量泡末請問,線蟲出現是否是正常現象如果不是正常現象該怎么解決?為何會產生線蟲
小弟在工作中遇到如下問題,以往生物接觸氧化池填料高度為3米,只要上下兩層填料箅子,現在工程上為4.5米高的填料,是分兩層,還是一層,如何固定填料箅子,兩層應該沒問題,但感覺浪費材料,有作過的朋友指點一下.謝謝!!
我在做一接觸氧化池微生物培養的試驗,請問個位如何控制進水和曝氣的量。我使用的是生活污水,好像COD值很低。進水顏色為淺綠色,出水為土黃色。再怎樣做才能達到很好的效果啊?