建筑供配電系統保護接地
如圖:他們違反了那條規范!?這個是重點!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于題目沒有表述清楚導致后續討論沒有辦法進行。現根據“
在建筑物內,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義。下面為行業和文獻中常用的術語。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:
1、引言 接地系統設計是工廠低壓供配電設計中的一項重要內容,電源(如變壓器)的接地型式有工作接地和非工作接地之分,用電設備的接地型式有保護接地和保護接零之分。相應地,由電源、供電線路、用電設備共同組成的供配電系統的接地系統則有多種。工廠低壓供配線路發生接地故障時,其危害很大,因此應對接地故障進行保護[1]。 2、電源、用電設備的接地型式 2.1 工作接地 電源(如變壓器)二次側繞組采用Y形連接時,其中性點經導線與接地體相連接,這種接地型式稱為工作接地,如圖1所示。工作接地是電源的兩種接地型式之一。圖1 工作接地 2.2 非工作接地 電源(如變壓器)沒有中性點或二次側繞組有中性點,但經高阻抗與接地體相連接,這種接地型式稱為非工作接地[2],如圖2所示。非工作接地是電源兩種接地型式之一。 圖2 非工作接地 2.3 保護接地 在供配電
分別對建筑電氣低壓配電系統中的5種接地系統進行了詳細的介紹,分析了其各自的特點及如何選用.詳細論述了PE保護線及等電位聯結在低壓配電系統中的重要作用.
施耐德配電保護及接地系統在線學習
我國采用經消弧線圈接地方式已運行多年,但近幾年有部分區域采用中性點經小電阻接地方式,它們都屬于中性點不接地系統。隨著采用電纜線路的用戶日益增加,系統單相接地電容電流不斷增加,導致電網內單相接地故障擴展為事故。世界各國對中壓電網中性點接地方式有不同的觀點及運行經驗,在中壓電網改造中,其中性點的接地方式問題,現已引起多方面的關注,面臨著發展方向的決策問題。下面對分析中性點不同的接地方式與供電的可靠性。 一、中性點經小電阻接地方式 世界上以美國為主的部分國家采用中性點經小電阻接地方式,中性點經小電阻接地方式可以泄放線路上的過剩電荷來限制弧光產生的過電壓,由于美國在歷史上過高的估計了弧光接地過電壓的危害性,因而采用此種方式。中性點經小電阻接地方式通過零序電流繼電器來保護線路。其優點是:接地時,由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護有較好的靈敏度,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,健全相電壓不升高或升幅較小,對設備絕緣等級要求較低,其耐壓水平可以按相電壓來選擇。 但是其缺點也很明顯:由于接地點的電流較大,當零序保護動作不及時或拒動時,將使接地點及
1.低壓供電系統的接地方式及特點 1.1TT方式供電系統 TT系統中,第一個符號T表示低壓系統電源中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備金屬外殼和正常不帶電的金屬部分與大地直接連接(保護接地),而與系統如何接地無關,在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地。 TT供電系統的特點如下: (1)當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可極大減少觸電的危險性。但低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。 (2)當剩余電流電流較小時,熔
其優點是:接地時,由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護有較好的靈敏度,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,健全相電壓不升高或升幅較
請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝!
看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統
各種電氣接地系統說明和區別
關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)
我廠一期工程設置有一低壓配電室,接地系統采用TN-C系統,配電室設有接地網。現由于企業擴建,準備新上一臺1500KW、400V的低壓發電機組(不并網),在新系統部分另設置一低壓配電室,新系統采用TN-S接地系統。由于新舊配電室相隔很遠,在新系統處設置了新的接地點(這樣系統就存在兩個接地點)。由于新系統鍋爐啟動需要外電啟動,部分設備設置了雙電源(部分設備是單相設備),這樣采用雙電源的電氣設備會不會由于接地點不同造成設備外殼帶電?是不是應該通過電纜將新舊系統接地點連接在一起?請高手討論!
在同事那邊拿過來的,在接地這塊講的比較詳細,希望能對大家有幫助!
我在預算的過程中遇到了一個問題!一個高壓斷路器下帶了兩個變壓器,那在預算中應該套幾個供配電系統調試?有那位高手指教一下!