正在作一個工廠35KV的總降所的配電,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的?與送電的距離有什么關系嗎?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,需要幾路進線?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段?盼望一個詳細的回答!謝謝!
1、室外獨立的變電所,采用TN-S接地(三相五線制),200多米遠獨立的建筑物若是采用TN-C-S接地(進線是三相四線制),這樣是否可行?一般低壓柜都是ABC三相、N線和PE線。我現在關心的是變電所采用TN-S,獨立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的進線是不是ABC三相 N線? 2、變電所兩路獨立電源,兩臺變壓器之間設母聯開關,另設有柴油發電機。雙電源的設備一般都是末端切換。 柴油發電機啟動的信號從哪里取比較合適?兩臺變壓器設置母聯開關,1臺變壓器不可能帶得了2臺變壓器得負荷,母聯開關合閘的條件是什么?變壓器負荷計算怎么考慮,是不是兩臺變壓器各算各的?《工業與民用配電設計手冊》第三版第40頁說:當斷開一臺時,其余變壓器的容量應保證用戶的一、二級負荷,且不應少于60%。這個如何理解? 請專家?guī)兔獯鹣拢萃辛耍姎庠O(shè)計越做越迷糊。拜托了
知識點:防雷及接地設計
看 防雷與接地 最新圖集, 注:以上兩張圖都是干式變壓器。問題:1圖中用綠圈標出來的,為什么一個是PEN線,一個是N線,我認為兩者都是從變壓器中性點引出來的,而且中性點都接到總接地端子上,我覺得應該都是PEN線啊,怎么理解? 2,判斷TN-S和TN-C-S接地系統,主要看電源端是否接地,以及負載端的接地形式。我認為上面兩張圖都是電源端接地的,且只能表明是電源點是接地,而無法判斷整個系統是TN-S還是TN-C-S,換句話說我是
企業內修建35KV 20000KVA(10000+10000,2臺主變)的變電所大概需要多大的面積,對周圍的環境有什么要求啊?對值班人員有什么要求啊?
沒做過35kV變電所,現在有個工程要做,請問35kV干式變壓器放在室內的話對變電室的建筑有什么特殊要求?如何給建筑提委托?此外,35kV架空線到站區,如果采用電纜進入高壓開關室,室外需要什么設備嗎?謝謝
論文導讀:IEC61850主要具有以下特點:信息分層技術。即:該方面的檢測和驗證手段不發展及解決,將難以達到“數字化電網”由預案型到實時型控制轉變的目的。關鍵詞:IEC 61850,數字化變電站,數字化電網 1. IEC61850規約體系簡介 IEC 61850主要具有以下特點:(1)信息分層技術。IEC 61850 標準所提出的信息分層技術將變電站通信體系從邏輯概念和物理概念上都分為變電站層、間隔層和過程層的三層結構形式。變電站層的功能分為兩類:(a)與過程層相關的功能。利用各個間隔或全站的信息對多個間隔或全站的一次設備發生作用,如母線保護或全站范圍內的邏輯閉鎖等。(b) 與接口相關的功能。主要指與遠方控制中心、工程師站及人機界面的通信。IEC61850 的分層模式與現有大多數變電站的自動化系統不同,現有系統中過程層的功能都是在間隔層設備中實現的,沒有獨立的邏輯接口4 和接口5。隨著電子式互感器、智能化一次設備的逐步采用,現代電力技術的發展趨勢是將越來越多的間隔層功能下放到過程層中去, IEC 61850 通過層間功能接口體現了這一發展趨勢
我現在做一35kV變電所,全屋內布置,變電所總長26米,寬13米,除主變室高8.0米外,其余房間為高5米。經計算預計雷擊次數為0.012次/a,<0.06次/a關于防雷接地設計,我的做法是,在屋頂上不設置避雷帶,利用鋼筋混凝土屋頂焊接連通,利用柱子內兩主鋼筋作為引下線,利用基礎鋼筋作接地極,全長焊通地梁主筋形成均壓帶。變壓器中性點,開關柜基礎槽剛均敷設接地線與地網連接,二次設備室做接地銅排并與地網連接。經計算,接地電阻<4歐姆。 但是領導卻不同意,認為應敷設接地線并打接地極,不利用地梁與基礎,另外還要設置屋頂避雷帶。請問,我該怎么做呢?我的做法是否可行?
我們院的好多圖紙附設變電所都做成了TN-C-S接地系統,這樣的危害性大嗎?最嚴重的后果是什么?
標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地接地,如圖l.8所示,還規定自變壓器(發電機)中性點引出的PEN線必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接而實現系統接地,在這點以外不得再在其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路而返回電源。這部分中性線電流被稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火。 雜散電流如以大地為通路返回電源,可能腐蝕地下基礎鋼筋或金屬管道等金屬部分。 雜散電流通路與該中性線正規回路通路兩者可形成封閉的大包繞環,環內的磁場可能干擾環內和近環處敏感重要信息技術設備的正常工作,從而導致嚴重后果。 顯而易見,雜散電流一個危害是使電氣裝置內的剩余電流動作“漏電
10KV/0.4kV配電變電所既是低壓配電系統的電源端,也是10kV高壓配電系統的負荷端。因此它既有配電變壓器低壓側中性點的系統接地,也有電氣設備外露導電部分的保護接地。過去我國10kV配電系統廣泛采用不接地的小電流接地系統,變電所內10kV側發生接地故障時故障電流小,電氣危險不大,這兩個接地可共用同一接地裝置,即它既用作低壓配電系統的系統接地,也用作變電所外露導電分的保護接地。這些年來,我國一些大城市10kV網絡內配電電纜線路劇增,接地故障電容電流大幅度增加,導致10kV電網接地方式的改變。有條件的10kV配電變電所已將這兩個接地分開設置,使它們在電氣上互不影響。
小弟負責的暖通風管安裝現場,感覺安裝隊伍不是很專業,請大家點評下存在的問題,謝謝了
民用建筑,兩臺6300KVA干變,設置在地下一層。1.干式變一般都要單獨設置房間嗎?2.干變按規范變壓器距四周0.6m即可,一般工程實際操作中方多大?3.干變是否要要設置圍欄?4.有載調壓要設置專門的屏嗎?5.35KV站一般層高凈高要多少?6.變壓器吊裝孔要設多大?比如3500*2400*2900的變壓器謝謝解答~
看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統
平時在做變電所設計時會碰到380V開關柜基礎委托,10KV開關柜基礎委托,35kV開關柜基礎委托,10/0.4變壓器基礎委托,35/10變壓器基礎委托。問題1.其中35kV開關柜基礎委托之前沒有做過,也沒見過相關圖紙。我看了一下40.5kv開關柜樣本他們都是在開關柜下面做四方形的框架(用槽鋼),而我之前做10kv開關柜基礎時都是在開關柜下方預埋3條平行槽鋼。 35kv開關柜基礎可以做成10kv那樣的嗎? 那位大俠有相關圖集或者相關圖紙?zhí)峁┮幌隆栴}2.35/10變壓器一般都比較重,低式布置,請問變壓器基礎要比下方鵝卵石面高出多少? 35/10變壓器有高式布置的情況嗎?那位大俠有相關圖集或圖紙?zhí)峁┮幌隆栴}3,35kv開關柜可以和10kv配電柜在一個房間內嗎?可以在一層(有墻隔開,但墻上設有門)嗎?
各種電氣接地系統說明和區別
關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。
請教一下高人,供配電手冊P82說控制室出口應靠近主環。主環是什么?控制室的門不宜直接通向屋外,宜通過走廊或套間。又是為什么?哪位好人指點一下小弟。先謝謝了!
米蘭包包求助: 根據《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997
35kv變電所接地系統
35kv變電所接地系統專題,為您提供35kv變電所接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv變電所接地系統 相關的專業交流討論,更多35kv變電所接地系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子