對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
事故描述: 某電廠發電機出線回路保護用電壓互感器柜為手車式,電壓等級20KV,每相單獨一個柜子,每柜有3只電壓互感器組成。柜體前后分隔,3臺柜子的互感器中心點通過銅排連接在互感器柜柜后連接成一個回路并與接地電纜相連。在投入運行前的現場工頻耐壓試驗時,發生事故導致銅排融化,瓷瓶爆炸開裂,柜體嚴重變形,而前柜的互感器完好無損。請各位高人分析、指點事故原因。
問題請教:變壓器的低壓配電端的開關子母排出現多處電弧燒損(見附注圖片),請各位高手幫我分析分析。
1、事故經過1994年4月6日下午3時許,某廠671變電站運行值班員接班后,312油開關大修負責人提出申請要結束檢修工作,而值班長臨時提出要試合一下312油開關上方的3121隔離刀閘,檢查該刀閘貼合情
事故理論與分析技術.part1
供大家一起學習探討!未經本人同意轉載必究!
下圖中,為低壓進線柜,斷路器上樁頭連接變壓器,下樁頭連接主母排。變壓器上電后,低壓柜未合閘,出現下圖情況。現場未發現其他雜物,斷路器本體都正常。請問大神們有沒遇到過這種情況。
電可以造福人類,但是,如果操作不當,也會給人類帶來痛苦和災難。經本人總結,在維修電工的工作過程中,常見的電氣事故有以下幾種:
建筑施工高處墜落事故的致因包括人的因素、物的因素及管理、作業環境等方面的因素進行比對分析。 2.1.從人的不安全行為分析主要有以下原因:
隨著人們用電需求的加大,電廠的電氣設備呈現一種長期運行的工作狀態。因此,電廠電氣的安全管理工作就顯得非常重要。本文主要對電廠電氣安全管理進行了分析和探討。 一、電廠電氣的安全管理意義 1、是滿足人們用電需求的必行之事,時代和社會在不斷地發展進步,人們的工作和生活需求也發生了不小的變化。新能源的開發和使用逐漸走入人們的視野,并日益發揮著重要的作用。而電力資源,也成為了時下社會中流行而普及的能源,現代人的生活當中已經不能缺少電的使用而存在。有了電,人們可以進行多方面的娛樂消遣,如看視頻、聽音樂、上網等。人們的工作中需要有大量的信息傳遞,掌握第一手資料對于注重時效的人而言,意味著工作的成敗。而這些環節的完成和有序進行,也不能離開電的支持。總而言之,電的廣泛使用是當今人們的生活和工作的需要,而維護這種需要就顯得尤為重要了。人們工作和生活用電需求量在逐步加大,這已經是一個不爭的事實了。那么,要滿足這些需求,
近年來隨著電廠安全意識的不斷提高和安全手段的增強,因鍋爐造成安全事故不斷減少,但仍然存在。安全工作時刻不能松懈,特別是針對鍋爐的防磨防爆工作,是鍋爐安全管理的重點,在今年的8月份,山西某電廠因種種原因造成了鍋爐安全事故。 一、事件經過 2020年8月18日19:23,山西某電廠2號機組(35萬千瓦)發生事故,負荷32萬千瓦運行中,爐膛壓力高Ⅱ值保護動作,鍋爐MFT,19:31主汽溫度下降過快,汽包水位無法維持,手動打閘停機。8月22日16:53機組重新組網。 二、原因分析 省煤器入口聯箱引出管管壁磨損減薄,承壓能力下降,爆管后大量水汽進入煙道,造成爐膛壓力瞬時升高至高Ⅱ值,鍋爐MFT;由于泄漏量較大,汽包水位無法維持,機組被迫打閘停機。 三、暴露問題 1.防磨防爆工作不到位。鍋爐防磨防爆檢查范圍不全面,檢查標準不高,
摘 要:混凝土工程是建筑施工中一個最主要的工種工程。無論是工程量、材料用量,還是工程造價所占建筑工程的比例均較大。可能造成質量事故的可能性也較大。因而,在實際的建筑施工管理過程中,必須高度重視混凝土工程質量,并了解混凝土工程可能出現的質量事故。著重于實際工作中混凝土工程可能存在的質量事故進行總結分析,以避免在施工過程中發生質量事故,提高施工人員對混凝土結構工程的質量的理論認識。 關鍵詞:混凝土 ,質量事故, 分析 ,預防 一、前言混凝土是一種由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均質脆性材料。由于混凝土施工和本身變形、約束等一系列問題,硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀、使用壽命,嚴重者將會威脅到人混凝土裂縫產生的原因很多,有變形引起的裂縫:如溫度變化、收縮、膨脹、不均勻沉陷等原因引起的裂縫;有外載作用引起的裂縫;有養護環境不當和化學作用
在之前內容(請在文后延伸閱讀中查看)中我們介紹了鍋爐安全事故的分類和常見鍋爐事故:除了鍋爐爆炸事故、缺水、滿水、汽水共騰、爐管爆破事故、省煤器損壞事故、水位計損壞事故過熱爆管事故、水擊事故這九中事故類型,本期安全內容繼續講解鍋爐安全事故和分析。
問題概述: 某樓某單元總斷路器為3P,N排,PE排分設,總箱設在其地下室.前些天,本單元突然斷電,經物業電工檢查,發現去本單元的零線燒毀,忙檢修回復正常送電,但此時已有幾家電視,洗衣機,電熱水器等電氣設備已遭受損壞不能使用. 事故分析: 零線燒毀部位在總箱零排與接線端子連接處,是否會是虛接過熱打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之內,經與施工單位聯系,他們提出:1.接線端子一部分與零排燒蝕在一起,另一部分與其分離,是否人為起作用? 2.掉下來的接線端子為何燒蝕的不夠嚴重?請教大家,能否幫忙分析一下,施工單位說法是否正確并給出理由.
塔機倒塌事故分析和教訓
某基坑工程事故案例分析
基坑工程事故分析與處理
電氣事故分析
電氣事故分析專題,為您提供電氣事故分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣事故分析 相關的專業交流討論,更多電氣事故分析相關內容請訪問