某300MW電氣事故處理預案
電力生產過程中,由于受不可抗拒的外力破壞、設備存在缺陷、繼電保護誤動、運行人員誤操作、誤處理等原因,常常會發生設備事故或故障。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,并熟悉電氣事故處理規程,系統運行方式和設備性能、結構、工作原理、運行參數等技術法規和專業知識。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法。1 一般程序法
對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理
電可以造福人類,但是,如果操作不當,也會給人類帶來痛苦和災難。經本人總結,在維修電工的工作過程中,常見的電氣事故有以下幾種:
摘 要:混凝土工程是建筑施工中一個最主要的工種工程。無論是工程量、材料用量,還是工程造價所占建筑工程的比例均較大。可能造成質量事故的可能性也較大。因而,在實際的建筑施工管理過程中,必須高度重視混凝土工程質量,并了解混凝土工程可能出現的質量事故。著重于實際工作中混凝土工程可能存在的質量事故進行總結分析,以避免在施工過程中發生質量事故,提高施工人員對混凝土結構工程的質量的理論認識。 關鍵詞:混凝土 ,質量事故, 分析 ,預防 一、前言混凝土是一種由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均質脆性材料。由于混凝土施工和本身變形、約束等一系列問題,硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀、使用壽命,嚴重者將會威脅到人混凝土裂縫產生的原因很多,有變形引起的裂縫:如溫度變化、收縮、膨脹、不均勻沉陷等原因引起的裂縫;有外載作用引起的裂縫;有養護環境不當和化學作用
1.母線運行過熱 母線運行時,下述原因會引起母線過熱:母線嚴重過負荷;母線之間或母線與引線間接觸不良;母線上所連接的隔離開關接觸不良。判斷母線及接頭過熱的方法有:觀察母線變色漆有無變色,若變色變黃、變黑,則說明母線芒重過熱;觀察試溫蠟片,若試溫蠟片變色、軟化、位移、發亮或熔化,則為母線過熱;雨雪天氣觀察室外母線及接頭,若冒汽或落雪立即融化,則為母線過熱;低壓母線用溫度計或用半導體點溫計測溫,高壓母線用紅外線測溫儀測溫,便可知母線的運行溫度是否超過允許值。 若發現母線及接頭運行溫度過高,應匯報調度,減少負荷。若母線及接頭發熱燒紅,應迅速減少負荷,并倒換運行方式,將該母線停電檢修。 2.母線絕緣子破損、放電 母線的支柱或懸式絕緣子一
在之前內容(請在文后延伸閱讀中查看)中我們介紹了鍋爐安全事故的分類和常見鍋爐事故:除了鍋爐爆炸事故、缺水、滿水、汽水共騰、爐管爆破事故、省煤器損壞事故、水位計損壞事故過熱爆管事故、水擊事故這九中事故類型,本期安全內容繼續講解鍋爐安全事故和分析。
主要介紹了事故處理規程對電壓事故的規定,闡明了電網電壓不合格的危害、電網電壓偏低及偏高的原因、電網電壓調整措施、正常運行時變電站和配電所的調壓原則及電網電壓事故處理方法。來這下載http://www.chinaeinfo.com/download/paper.asp?paperid=291
基坑工程事故分析與處理
:) 在附件里 自己下載觀看
巖心鉆探事故預防與處理.
!處理電氣設備事故及故障的一般方法:victory: 有高低壓液阻柜,進相器,結構,元件型號配置,PLC程序, 水箱熱容表,照圖就能生產,懂電氣的有了此圖紙資料你就有了升職加薪法寶QQ:1033866502 Email:ansoft888@163.:call: 電力生產過程中,由于受不可抗拒的外力破壞、設備存在缺陷、繼電保護誤動、運行人員誤操作、誤處理等原因,常常會發生設備事故或故障。附近一工地在澆筑混凝土時發生大面積坍塌,本人曾經就此在論壇發帖討論過,大概情況是,本工程隸屬于是建廠房,層高7米,坍塌時正在澆筑四樓模板,坍塌面積大概2000余平方,澆筑方量大概600方左右,三層柱子與四層樓板,梁幾乎全部需要重新打掉。 但坍塌已過去近三個月,所以混凝土強度已接近設計的C30,C25,所以請大家討論下接下來要是你,你會怎么處理這些混凝土打爆的問題,能不能上小型鉤機,如果上,履帶式的更好還是履帶式的對結構的破壞性更小,因為業主方肯定希望將這層打爆以后能直接繼續往上蓋,所以不能影響下面的結構。其次,大家請估計這樣的打爆的單價如何確定。
1. 常見的鉆孔(包括清孔時)事故及處理方法分述如下: 1
電氣事故處理
電氣事故處理專題,為您提供電氣事故處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣事故處理 相關的專業交流討論,更多電氣事故處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題