電氣誤操作事故是電網安全運行的大忌,杜絕誤操作事故是安全工作的主攻方向。現對近年華東地區發生的典型誤操作事故所暴露的問題、原因作一剖析,以求防止誤操作事故的對策。 1 操作全過程的行為存在的問題 1.1 發受令不規范 (1) 通話不互報單位、姓名,不講普通話; (2) 操作發令前不講清操作意圖、目的,尤其是涉及二次回路方面的內容; (3) 發令內容和匯報內容不復誦; (4) 正式令和預發操作任務含糊不清; (5) 不使用標準術語。 1.2 操作票填寫不規范 (1) 不遵守《安規》一張操作票只能填寫一個操作任務的規定; (2) 操作票漏項,審票人責任心不強,過分相信填票人,而填票人又依賴審票人來把關; (3) 在接到調度令后不及時填票,直到操作前幾分鐘才草草填寫,使其正確性得不到保證。 1.3 操作前的檢查工作不規范 (1) 操作前對電力系統運行方式不清楚,沒有按模擬圖核對設備的運行方式; (2) 未認真審核上一班移交的未完成操作票,未認真核對調度令
對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
1 防止電氣誤操作事故,首先必須從各級管理人員著手抓起,保證各級管理、指揮人員的正確指揮與合理協調,在安全管理上要尊重科學,尊重客觀現實,杜絕違章指揮。 2 建立良好、合理、暢通的操作聯系制度,在操作命令的上傳下達過程中,不管何種方式都必須保證其正確性,當接令人對操作任務發生疑問時,發令人應予以解答,使操作人員心中有數。 3 加強安全管理,提高職工安全意識 3.1 加強職工業務培訓和安全思想教育,使每個職工
0 引 言 在倒閘操作中,每個電氣操作人員都應該嚴格執行各項規程制度,遵循正確的倒閘操作方法,并具有高度的主人翁責任感,使倒閘操作按預定要求完成。但是,翻開歷次電氣誤操作事故記錄,透過事故的各種現象進行深入的分析,可以發現,這些誤操作一般都是在一些不正常心態的支配下發生的。為了盡量減少誤操作事故的發生;操作人員不再重蹈覆轍,本文對電氣誤操作時的種種心態進行分析,以引起操作人員的注意、三思,同時,也提出一些相應的對策。 1 電氣誤操作心態分析 1.1 輕敵式 有些操作只有10多項或20多項,從表面上看來很簡單,可是這些操作有著嚴格的操作順序,絕對不能顛倒操作,隨意進行,否則造成的后果是十分嚴重的。過去某大電網的一個500 kV變電站操作倒換直流回路,正值操作,值長監護,2人認為
違章操作既阻礙了正常的生產秩序,又損害了企業的經濟效益和社會形象….誤操作是電力安全生產中危害最大的人為責任事故。其性質惡劣,所造成的后果嚴重。1. 誤操作事故發生的原因(1) 有章不循。某些電業人員安全觀念單薄,執行”兩票”,“三制”,不夠嚴格,工作不認真,不負責,怕麻煩,明知自己的行為違章,仍然抱著無所謂的心態。倒閘操作不核對設備名稱,編號,位置,不模擬,不唱票,不監護,不按操作順序操作,有的甚至無票操作造成事故。(2) 防誤閉鎖裝置存在問題。如有些五防閉鎖裝置由于設計布點不完善,安裝調試有遺留問題,錄入操作細則未能核對清楚,根本達不到”五防”的目的。甚至有的”五防”的閉鎖裝置功能不齊,加之運行維護管理制度執行不力,使”五防”閉鎖裝置失去應有的防誤閉鎖裝置量不良,經常要被迫解鎖,引起操作混亂。而現場運行人員對”五防”閉鎖裝置的學習和掌握跟不上發展的要求,無法發揮”五防”閉鎖裝置的作用。(3)人為失誤。如不驚醒驗電或驗電時敷衍了事,造成帶電掛接地線;監護人放棄監護職責或操作人脫離監護,走錯間隔,看錯設備;
本文通過對變電站中出現倒閘電氣誤操作事故進行原因分析;總結出幾點預防倒閘電氣誤操作的措施,包括人為因素和技術因素的防范對策,對變電站電氣操作的管理具有積極的指導作用,可供從事相類似工作的同行參考交流。 隨著國內經濟的迅速發展,對我國的電力工業要求越來越高。在現階段,電力工業正向著大電網、大容量和特高電壓的方向發展,開始形成華東、華北、東北、華中、南方互聯電力系統等跨省市區的具有相當保障的電力系統。但如果在電氣操作中出現事故,輕則中斷用戶的正常供電而造成用戶的經濟損失,重則造成大面積停電事故,給經濟的發展和社會的穩定帶來很大的負面影響,甚至危及國家的整體安全。美、加
建筑施工高處墜落事故的致因包括人的因素、物的因素及管理、作業環境等方面的因素進行比對分析。 2.1.從人的不安全行為分析主要有以下原因:
在之前內容(請在文后延伸閱讀中查看)中我們介紹了鍋爐安全事故的分類和常見鍋爐事故:除了鍋爐爆炸事故、缺水、滿水、汽水共騰、爐管爆破事故、省煤器損壞事故、水位計損壞事故過熱爆管事故、水擊事故這九中事故類型,本期安全內容繼續講解鍋爐安全事故和分析。
威海某大廈位于威海市新威路,主樓12層,地下一層,采用樁基礎,總建筑面積約30000m2。該建筑物基坑深度:南側、北側和西側均為6.2m, 東側為6.0m。基坑東西長81.5m,南北寬47.7m?;訓|側9m為城市主干道,南側距建筑物11m,西側6m處有一6層建筑物,基坑平面如圖1所示。2 工程地質概況:經地質勘察,該場地結構較復雜,自上而下主要由以下幾部分組成:1.雜填土:土褐色~灰黑色,稍濕~飽和,松散,主要由粘性土、砂及建筑垃圾組成,厚度1.9~3.2m。2.中砂:黃色~灰黑色,飽和,松散,顆粒不均,厚度1.1~3.0m。局部夾灰褐色粉土,濕,可塑,厚度為0.6~1.1m。3.中砂:黃灰色~深灰色,飽和,稍密~中密,厚度1.3~4.1m。4.粉砂:淺灰~深灰色,飽和,松散~稍密,顆粒均勻,磨圓度中等,局部夾細砂薄層,厚度2.0~4.0m。5.粉質粘土:深灰色~灰綠色,飽和,可塑狀態,土質均勻,厚度1.9~5.4m。6.中砂:黃色,飽和,中密。顆粒不均,含較多粘性土及片麻巖碎塊,厚度1.2~2.7m。
電廠電氣誤操作導致人身傷亡、電網瓦解和設備損壞等嚴重事故時有發生,所以各個電廠和供電局都特別重視電氣識破操作相應制定了操作票制度和工作票制度及實施規定,強制安裝五防裝置,從而減少誤操作事故完全是監護人和操作人責任心不強、違章或技術業務水平低造成的。事實上,誤操作事故還與人的生理原因、心理狀態、情緒影響、注意力以及設備狀況、管理水平和工作環境等有密切關系,即使在一在現在微機五防動用較多的情況下,誤操作事故在電力事故中仍然占較大的比例,因此,杜絕誤操作事故是搞好電力安全生產的重要環節。誤操作事故的原因很多,主要有人員因素和設備因素。下面主要討論設備因素: 無閉鎖裝置; 閉鎖裝置功能不全,
解決變電站電氣誤操作現象的措施有很多,其中最人性化的措施給予操作人員更多的人性關懷,因為操作人員工作強度比較大,而且危險系數比較高,經常出現休息不佳的現象,進而出現無操作的現象,因此企業應該給予操作人員物質以及精神上的獎勵,盡量增加其休息時間。 一、變電站電氣誤操作出現原因的分析 1、電氣操作工具的因素 1.1工具不妥對操作的影響 正確選擇使用安全、規范、合格又符合現場實際操作條件的安全工具、器具是保證操作安全的最基本條件,反之,出現誤操作就成為可能。例如使用超周期的驗電器和操作桿,絕緣手套漏氣不及時更換,都可能影響操作安全。因此,定期檢查試驗,確保操作工具完好,并正確使用,是保證電氣操作安全的一個重要措施。
變電站電氣誤操作綜合因素分析及對策
本帖最后由 zzga702 于 2013-8-28 17:43 編輯
隨著我國煤礦采掘機械化和電氣化程度的提高,外因火災發生的比例也逐年增高。低壓電纜著火、礦用變壓器著火、架線電車電弧引燃木支護棚著火等電氣火災事故也時有發生,而且礦井中環境復雜,電氣設備眾多,一旦發生火災,后果將不堪設想,具有很大的危險性。 近幾年多次發生的礦井電氣火災事故,給礦井安全生產帶來重大威脅,并造成重大損失。根據1949年~1995年的統計資料,我國煤礦共發生58次一次死亡3人以上火災事故,其中電氣設備引起火災有27起,占總次數的46.55%。作者對礦井電氣火災原因進行分析,并提出預防措施和對策。 1、電氣火災主要特征
知識點:電氣風險分析
電氣誤操作事故100例及原因分析
電氣誤操作事故100例及原因分析專題,為您提供電氣誤操作事故100例及原因分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣誤操作事故100例及原因分析 相關的專業交流討論,更多電氣誤操作事故100例及原因分析相關內容請訪問