電工儀表與測量的基本知識
1 各種儀表的精密度代表什么意思? 答:代表該儀表的最大誤差的百分數。如0.5級,其最大測量誤差不超過滿標度值的士0.5%;1級儀表,其最大的測量誤差不超過士1%,例如最大量程為100A,則最大誤差為土1A。 2 指示儀表的絕對、相對、折合誤差是什么意思? 答:被試表指示數值與標準表指示數值之差就為該被試表的絕對誤差"。“絕對誤差"數值與標準表指示數值相比的百分數為“相對誤差"。而“折合誤差"是“絕對誤差"數值與被試表滿刻度數值相比的百分數。 3 儀表上經常看到↑→<45o的符號,它們表示什么意思? <
產品詳細信息:http://www.yi-dian.cn/homepage/morepro.asp?steer=110&BIG=3416型數顯電測儀表 16型三光柱表電測儀表 16型數顯加光柱表電測儀表 16型開關切換數顯變送表 16形開關切換數顯加光柱變送表 16L1、16D3、46L1系列電表 1T1、1D1、1C2系列電表 1T1方形數顯表電測儀表 42型數顯表電測儀表 42型數顯加光柱表電測儀表 42型三光柱表電測儀表 42型雙數顯表電測儀表 42型三數顯表電測儀表 42型雙向光柱表電測儀表 42L6、42L20、42C3系列電表 42形數顯加光柱變送表 42形三數碼變送表 44L1、44C2系列電表 44L1方形數顯表電測儀表 45L8、2102型廣角度系列電表 46型數顯表電測儀表 46槽形
數字電工儀表應用電路400例
我是北京地區,專業代理百特儀表.西門子自控,LG自控,川儀變送器流量計,橫河變送器,羅斯蒙特變送器的.希望大家支持.無償為大家解決各種自控問題,大家的支持,是我繼續給大家提供學習資料的動力.我的銷售電話是:01051601792,13910227087 這里是基本電工書籍
知識點:三線制負壓傳感器
常用電工工具及儀表的使用
凡用于檢定、校準、檢測的儀表設備,包括計量標準器具、標準物質、配套設備、環境監測設備、電源、工具、附件、計算機軟件等,都應建立儀表設備檔案,對可能做到的給以唯一性標識。 唯一性標識是對本單位儀表設備給以統一的儀表設備標識。一個儀表設備標識與一臺儀器設備唯一對應。這個儀表設備標識是單位內部對本單位儀表設備管理的唯一標志,不是儀表設備的出廠編號。根據本單位管理的需要在儀表設備標識中用不同的字母或數字,能夠反映儀表設備的種類(如計量標準器具、一般測量儀表)、所屬專業(如力學、電學、長度等)、型式(如固定式、便攜式)等,再加流水號。唯一性標識應粘貼在機身上,并在儀表設備數據庫和其他計算機管理系統中作為儀器設備的代碼。 用于檢定或校準的每項計量標準應按JJF 1033-2016《計量標準考核規范》的要求建立文件集。 應建立并保存對檢定、校準和檢測有重要影響的每一臺儀表的
防爆儀表設計和制造,原則是不改變這些儀表的基本性能和特點,而是増加某種防爆措施進行改制。例如:防爆熱電偶就是在普通熱電偶上設計一個防爆外殼而成,昌暉儀表在本文介紹防爆儀表隔爆改進的原理的幾種方法。 1、間隙隔爆原理 早在19世紀初德國科學家貝林(Beyling)在研究火焰穿過金屬間隙現象時、發現間隙縫隙小到一定程度、可以使圓柱形的法蘭容器內甲烷與空氣混合物爆炸,不會引起容器外面的甲烷與空氣混合物的爆炸。其主要原因是金屬間隙能阻止爆炸火焰的傳播和冷卻爆炸產物的溫度,達到熄火和降溫隔離爆炸產物的效果,俗稱隔爆。隔爆儀表是用間隙防爆原理進行設計、制造和分類分級的。隔爆型代號為d。
4-20mA信號源通常由過程校驗儀提供,但其價格不菲。在現場維修中只 是想用4-20mA電流信號來檢査儀表,及判斷故障所在時,用高檔過程校驗儀是有點大材小用, 尤其是一些中小企業,由于儀表數量有限,儀表工如能自己動手做一個 簡易電流信號
儀表系統接線涉及儀表接線和電氣接線,儀表工要看懂儀表系統的實際接線還需要熟悉常用電氣符號和儀表電氣接線圖。昌暉儀表工程師在本文著重介紹電工如何看懂呼號法儀表電氣接線圖。 1、儀表電氣接線圖知識 儀表電氣接線圖是用來表達一個測量或控制系統中所有儀表、控制裝置及部件連接關系的圖紙。它把安裝、投運、維護等所需的全部信息方便地表達在一幅或多幅圖紙上,使測量或控制系統信息具有完整性和準確性,便于儀表工和各類人員之間的交流和理解。 儀表電氣接線圖都是采用規定的圖形符號和文字符號組合而成,并且與儀表盤、柜正面布置圖,儀表自控設備一覽表,工藝控制流程圖等配套使用。 儀表電氣接線大多是指儀表盤、箱內部儀表與儀表,儀表與接線端子的連接,有時也把儀表氣源管路包括在內。儀表電氣接線線號通常有以下三類方法。
冬季儀表伴熱是儀表防凍的有效措施,通常儀表防凍有幾種方式:一是加伴熱和保溫,伴熱有兩種電伴熱和蒸汽伴熱。二是放空,有些不用的管線及時排空并吹掃干凈。三是在低點作小排放或打循環保證流動。防凍常用有蒸汽伴熱、電伴熱、保溫材料、熱水伴熱。當被測介質通過測量管線傳送到變送器時,常出現環境溫度過低時就會發生凍結、凝固、析出結晶等現象,因環境溫度過低而超出所使用儀表的正常工作溫度區間,直接影響到儀表測量顯示的準確性。為此,必須對儀表和儀表測量管線進行伴熱防凍處理,需要伴熱保溫的對象主要有安裝在儀表保溫箱內的變送器,外浮筒式液位變送器或其它形式的露天安裝的液位變送單元,壓力,差壓,流量等儀表的檢測管線和測量管線。那么具體的儀表伴熱和儀表測量管線伴熱操作如下:1、保持蒸汽管網壓力穩定“某運行部”儀表伴熱需要的蒸汽壓力為150攝氏度,0.5MPa,保持蒸汽管網壓力穩定且不低于0.5MPa保證伴
1、萬用表面板介紹
液位計的種類很多,有雷達液位計、磁翻板液位計、差壓式液位計、超聲波液位計、磁浮子液位計、音叉振動式液位計、磁致伸縮液位計等等。 在容器中液體介質的高低叫做液位,測量液位的儀表叫液位計。而液位是衡量生產過程進行狀況的重要變量之一,準確及時地對其進行檢測在化工生產過程中是十分重要的。 液位計
在儀表外部,一些大功率的用電設備以及電力設備有可能成為干擾源,而在儀表內部的電源變壓器、繼電器、開關以及電源線等也均可能成為干擾源,干擾的引入方式主要如下。 1.1串模干擾E n它是疊加在被測信號之上的干擾,主要由下列方式產生。 111電磁感應 電磁感應,也就是磁耦合。工程中使用的大功率變壓器、交流電機、高壓電網等的周圍空間都存在有很強的交變磁場,信號源與二次儀表之間的連接導線、二次儀表內部的配線通過交變磁場的磁耦合在電路中形成干擾,二次儀表的閉合回路處在這種變化的磁場中將會產生感應電勢,感應電勢可用式表示。這種感應電勢與有用信號串聯,當信號源與二次儀表相距較遠時,此干擾情況較為突出。為降低感應電勢,B,A或cos等項必須盡量減小,所以將導線遠離這些強用電設備及動力網,調整走線方向以及減小導線回路面積都是必要的。僅由于把2根信號線以短的節距絞和,磁感應電勢就能降為原有的110. 112靜電感應 靜電感應,就是電的耦合。在相對的兩物體中,如其一的
文章通過儀表金手指接觸不良導致溫度顯示不正常案例,提醒儀表工在處理信號接觸不良故障時不要遺漏儀表金手指檢查,在表芯可拔插儀表設備上都可能存在金手指故障引起儀表不正常的情況。 某化工廠1#CO2壓縮機4個軸承溫度中有2個點溫度顯示時有時無(儀表為數顯儀表YR-GFM804-0200-08/08/08/08-HH-N-T),其余點溫度指示正常,此2點顯示斷線時引起壓縮機聯鎖跳車。有指示時顯示溫度也正常。 故障分析 根據故障現象判斷回路中有接觸不良或端子松動的地方。 CO2壓縮機的測溫鉑電阻經常出現接線端子被氧化、腐蝕現象,造成溫度指示偏高或者偏低現象,對端子打磨擦拭后一般都能指示正常,沒有出現過這種時有時無的現象。此溫度點的鉑熱電阻接線端子打磨擦拭后,故障沒有解決,懷疑數顯儀表有故障,更
常用電工測量儀表的使用方法及注意事項電工常用測量儀表有搖表、萬用表和鉗形電流表,這些儀表在測量時若不注意正確的使用方法或稍有疏忽,不是將表燒壞,就是使被測元件損壞,甚至還危及人身安全,因此,掌握常用電工測量儀表的正確使用方法是非常重要的。1 搖表搖表又稱兆歐表,其用途是測試線路或電氣設備的絕緣狀況。使用方法及注意事項如下: (1) 首先選用與被測元件電壓等級相適應的搖表,對于500V及以下的線路或電氣設備,應使用500V或1000V的搖表。對于500V以上的線路或電氣設備,應使用1000V或2500V的搖表。(2) 用搖表測試高壓設備的絕緣時,應由兩人進行。(3) 測量前必須將被測線路或電氣設備的電源全部斷開,即不允許帶電測絕緣電阻。并且要查明線路或電氣設備上無人工作后方可進行。(4) 搖表使用的表線必須是絕緣線,且不宜采用雙股絞合絕緣線,其表線的端部應有絕緣護套;搖表的線路端子“L”應接設備的被測相,接地端子“E”應接設備外殼及設備的非被測相,屏蔽端子“G”應接到保護環或電
什么是危險場所?危險場所是指存在或可能存在易燃物質的區域(室內或室外)。易燃物質可能是液體、氣體、蒸氣或粉塵。該區域存在易燃物質在時間上可能是長時間、大部分時間、或僅在特定情況下,例如在停車或者事故期間。許多時候,消除易燃物質是不可能的,因此,氧氣(空氣)或著火源必須被消除。