7·8”危廢倉庫爆燃事故報告公布
俄羅斯水電站事故報告.pdf
一、事故發生的經過: 二〇〇六年三月二十一日下午十四時四十分左右,我司木工班職工***在施工****工程十一層外柱模板時,突然踩斷一根橫木枋,不慎從十一樓摔到二樓,摔成重傷,經送醫院緊急搶救無效而死亡。 事故發生后,我項目部立即啟動《環境與職業健康安全應急預案》,對傷員及時進行了救護,通知120急救中心(后因傷勢過重,經120急救中心****醫院搶救無效而死亡),做好了現場保護工作,并及時上報了**派出所和***鎮安全監督組。二、事故原因分析: 1、這起事故的主要直接原因是職工***違規作業,高空臨邊作業時未系安全帶,且使用未經選料的木枋作為腳手板,木枋受力后從中斷裂,導致事故發生。 2、次要直接原因是外架搭設不符合安全要求,與樓層間距超過規范規定,導致人從間隙中墮落。 3、主要間接原因是專業工長和安全員安全檢查力度不強,雖在施工前做過質量、安全技術交底,但未能及時發現工人違規作業,導致事故發生。 4、次要間接原因是管理不到位,平時安全知識教育和學習不夠深入細致,個別員工缺乏自我保護和安全意識,
獨柱預應力彎梁橋事故分析報告
日前,深圳市政府公布了2017年5月地鐵開挖時發生坍塌事故的調查報告。特轉發。
2021年7月25日8時02分許,珠海市金灣區三灶鎮珠機城軌金海公路大橋施工段右幅165#~166#墩邊跨梁發生箱梁垮塌事故,造成4人死亡、1人失蹤。 一、事故基本情況 ( 一)事故發生經過 2021年7月24日下午施工單位前移掛籃, 準備在右幅165#墩7號塊施工, 發現大里程(往珠海機場方向)側掛籃與邊跨現澆箱梁支架存在沖突, 掛籃移動遇到障礙。
關于****安裝工程部份孔網鋼帶塑料復合管漏水質量事故報告一、 事故綜述:1、 工程概況:*****室內給水系統安裝工程,四幢住宅及地下室、酒店等設計全部采用孔網鋼帶塑料復合管, De160約167米、De110約240米、De90約170米、De63約330米,其中,位于地下室的De160管在安裝中,因當時孔網鋼帶管不足,從地下室E軸處進泵房段采用了鋼絲纏繞管約48米。2、 事故狀況:其中地下室部份從2005年8月底起經試壓合格開始供水投入試運行,自2005年9月底起,開始陸續發現位于地下室部份的De160孔網鋼帶塑料復合管出現漏水現象,表現為管件接口處滴水或是管道中間某位置射出一股極細呈霧狀的水流。De110規格的孔網鋼帶管也出現有個別漏水現象,而De90、De63規格兩種管材目前尚未發現有漏水情況。3、 處理措施:項目經理部先后采取了環氧樹脂膠粘補堵漏、PE焊條貼補、用特制抱箍內填膨漲水泥封堵、更換管件管段等方法進行修復,但均未根治
2022年6月20日,深圳市寶安區新安街道興東社區雪花啤酒總部大廈工地發生一起物體打擊事故,造成1人死亡。班組工人姜某在02-02地塊基坑內進行樁芯混凝土破除作業。使用手持風鎬機對已截斷的灌注樁樁芯混凝土中間進行二次破碎,作業進行約10分鐘后,灌注樁樁芯混凝土突然裂成兩半并向兩邊傾倒。此時,姜正洪頭部被鋼筋擊打,倒地昏迷。 經查:
2021年10月2日凌晨1時30分左右,在杭州臨平區荷禹路和新洲路交叉口的地鐵9號線道路恢復工程,施工單位組織進行基坑開挖及地下污水管安裝施工時,發生一起基坑坍塌事故,造成2人死亡,直接經濟損失約350萬。
2016年12月2日13:20左右,紹興原人民醫院行政樓加固工程工地發生土方倒塌掩埋事故,事故造成一人死亡。 一、工程概況 原人民醫院行政樓加固工程位于越城區蕺山街道,解放北路東側,東街北側,新建路西側,縣前街南側,原人民醫院醫院行政樓地下。 工程范圍和內容:深化設計及施工監測、鋼立柱(地上部分)、水平支撐和豎向支撐的施工和拆除、柱基礎的托換和連接。