火災,大家都很清楚,許多當地都報導過火災新聞,各種各樣的災難,觸目驚心,大多數狀況都是發生在小區電氣方面,一個不慎,就有可能致使一場慘劇的出現,因而,關于電氣火災防備咱們不可忽略。關于電器防火安全檢查國家有特定的準則,首要應從燃燒三原則的角度看電氣設備的設計、安裝、運轉和運用環境等,看是不是契合消防安全規矩,是不是存在潛在的火災發生的狀況。關于大型的修建樓宇,咱們重點檢查變配電設備、低壓配電線路和通常用電設備等基礎部分,包含規模有:變配電所的變壓器、變配電設備、開關電器、電線電纜線路、照明插座、防爆電器等,首要檢查當地有以下幾個方面: ① 電氣設備和線路運行中的熱狀態參數; ② 電氣設備和線路安裝對建筑耐火性能破壞與抑制火災蔓延的措施; ③ 對能引發電氣火災參數的監視與控制措施的完好性; ④ 電氣設備和線路絕緣材料的可燃性,與環境可燃物相對位置和采用的危險性; ⑤ 安裝中遺留的不規范現象與火災隱患; ⑥ 電氣接地系統; ⑦
二十世紀八十年代以來,我國電氣火災的發生率一直居高不下,每年約占火災總起數的25%左右,與“用火不慎”并列為諸火災原因之首,給國家和人民造成了巨大損失。 電氣火災一般是指各種發、送、變、配、用電設備及線路在帶電運行狀態下,由于非正常的原因,在電能轉化為熱能的過程中引燃可燃物而導致的火災。還包括靜電和雷電引起的火災。除違章操作等偶然性原因外,相當一部分電氣火災是由于電氣系統存在隱患并長期未被發現,特別是各種不同原因造成的局部過熱或火花放電,在某種環境條件下導致周圍可燃物被點燃,蔓延成災。因此,需要定期對電氣系統進行防火安全檢查,及時發現和消防不安全隱患。 傳統的電氣防火安全檢查方法,主要依靠人的直接感官(手、眼、耳、鼻)來判斷電氣系統的外在表征和環境特征,輔以常用的電工儀表,測量系統的電壓、電流、接地電阻等值。但是,電氣系統的局部過熱的火花放電往往由于處于十分隱蔽的部位,往往不容易被傳統的檢查所發現。 借助于紅外探測設備(如紅外點溫儀、紅外熱電視、紅外熱像儀)、超聲探測設備(如超聲探測儀)等現代技術檢則手,能夠在電氣系統正常運行
隨著新技術的引進和科技的發展,防爆電氣設備的安裝、施工、維修等技術要求提高,安檢人員的專業水平也應相應提高。像竣工驗收等的工作,還須會同有關工藝設計、電氣人員、消防專業等部門聯合檢查,這樣才具有科學性和權威性。安全檢查只憑感覺和經驗是遠遠不夠的。筆者認為:現階段的防爆電氣設備的安全檢查,應當以現行規范、標準及施工圖紙為主要依據,安全檢查主要是針對爆炸危險場所中防爆電氣設備的選型、安裝施工是否規范、正確,在用設施是否存在缺陷,管理制度是否齊全等。各級有關人員在從事工礦企業、事業單位爆炸危險場所的電氣工程、安裝施工、運行維修與安全技術管理工作中,必須采取防爆措施,以實現整體防爆。 2 竣工驗收檢查要點 2.1設備應有銘牌,且有“EX”標志和標明防爆電氣設備類型、級別和組別。銘牌上標明檢驗單位發給的防爆合格證號。 2.2 防爆電氣設備的類型、級別、組別、環境條件以及特殊標志等,應符合規定。 2.3 防爆電氣設備的外殼應無裂紋、損傷;油漆應完好,接線盒蓋應緊固,且固定螺栓及防松裝置應齊全。 2.4 防爆充油型電氣設備不得有滲油、漏油,
學校房屋抗震能力檢測是通過檢測房屋的質量現狀,按規定的抗震設計要求,對房屋在規定烈度的地震作用下的安全性進行評估的過程。 房屋抗震能力檢測適用于未抗震設防或設防等級低于現行規定的房屋,尤其是保護建筑、城市生命線工程以及改建加層房屋。 一、鑒定主要依據和要求: 1、依據。嚴格按照《建筑結構可靠度設計統一標準》、《建筑抗震鑒定標準》、《危房鑒定標準》、《建筑結構檢測技術標準》、《民用建筑可靠性鑒定標準》、《建筑工程抗震設防分類標準》、《建筑抗震設計規范》、《防洪標準》等國家有關標準規范及專業規則,進行幼兒園校舍結構可靠性、抗震能力、綜合防災能力等方面的鑒定。 2、工作要求。鑒定應分類實施。已經過
電氣控制系統是電梯的八大系統之一,是電梯安全運行的至關重要的因素之一,因此必須要對電梯的電氣線路進行全面的安全檢驗,才能保護電梯的安全運行。 1.引言 隨著我國在用電梯數量的日益增多,對保證電梯產品質量和使用安全技術監督工作要求也不斷提高[1]。 電梯通常由其所依附的建筑物和功能不同的八個系統組成,所依附的建筑物是機房和井道;八個系統包括:曳引系統、導向系統、轎廂、門系統、重量平衡系統、電力拖動系統、電氣控制系統和安全保護系統。由此可見,電氣控制系統是電梯安全運行的非常關鍵的一部分,只有電氣系統安全了,才能控制電梯正常運行。 2.電氣線路的安全檢驗 要使電梯安全可靠的正常運行,
請問各位,什么單位可以搞工業電氣線路安全檢測評估,并可以給出整改方案!因之前發生了好多次事故,現在集團要求找一家專業的機構做一次全面的電氣線路檢測評估!請給些指導!--大型工業集團
現場樁工機械安全檢測的要點
水工建筑物安全檢測與健康診斷
1 前言 近年來,隨著城市化的高速發展,一座座高層建筑拔地而起,我國建筑電氣發展迅速,技術要求也越來越高,對建筑電氣的可靠性、功能的齊全性要求也越來越高。建筑電氣正朝著智能化的方向發展,而建筑的可靠性和功能性必然是以科學技術背景來實現的。同時建筑的智能化也使得建筑物中經常會受到一些不可避免因素的影響,從而使整個系統出現多種故障,給生產帶來極大的損失。因此,筆者提出了建筑電氣安全檢測,意在將模擬的建筑電氣試驗平臺的檢測技術應用于實際的工程中。 2 建筑電氣概述 建筑電氣的概念可分為廣義概念和狹義概念。<
ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)可以使用2、3、4線法測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量等功能。接地電阻量程可達:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程可達:0.00ΩM~9999KΩM,電壓量程:0~600V,每棟房屋,每臺設備在安裝完后,都需要檢測是否合格,其它一個參考標準就是接地電阻值,下個我們用精密四線法測量其接地電阻值。
1、幼兒園安全鑒定。結合使用壽命等因素,鑒定各幼兒園校舍結構的安全隱患。 2、幼兒園抗震鑒定。根據地震部門公布的所在地區的地震基本烈度,鑒定幼兒園校舍的設計和質量是否符合《民用建筑可靠性鑒定標準》、《建筑抗震鑒定標準》和有關抗震設計規范標準。 3、幼兒園抗淹沒抗洪水沖擊鑒定。根據水務部門公布的所在地區的防洪情況,鑒定各幼兒園校舍的設計和質量是否符合《防洪標準》和《民用建筑可靠性鑒定標準》規范標準。 4、幼兒園抗風能力驗算。根據氣象部門公布的所在地區的臺風情況,鑒定各幼兒園校舍的質量是否滿足建筑物抗風壓能力的要求和《民用建筑可靠性鑒定標準》規范標準。
廠房承重檢測鑒定: 1)抗傾覆計算(主動土壓力+移動荷載*振動系數) 2)抗滑動計算(同上 ) 3)墻身水平截面強度驗算 4)墻身垂直截面變位計算(截面應力校核 1、根據具體情況,通過技術和經濟比較,確定墻址位置; 2、測繪墻址處的縱向地面線,核對路基橫斷面圖,收集墻址處的地質和水文等資料; 3、選擇墻后填料,確定填料的物理力學計算參數和地基計算參數; 4、進行擋土墻斷面型式、構造和材料設計,確定有關計算參數; 5、進行擋土墻的縱向布置; 6、用計算法或
在房屋安全檢測鑒定中,現場調查檢測中裂縫是普遍的現象之一,而建筑物的破壞往往始于裂縫。因此,如何鑒別房屋裂縫、分析房屋裂縫、控制房屋裂縫,是安全鑒定工作的重要內容之一。 房屋結構類型房屋安全檢測鑒定工作中常遇到的房屋結構主要類型:混凝土結構、砌體(混合)結構。混凝土結構混凝土結構是素混凝土結構、鋼筋混凝土結構、預應力混凝土結構等以混凝土為主制成的結構的統稱。 屋面的滲漏多出現在結構變化的部位,比如屋面板與墻體的聯接處,伸縮縫、沉降縫部位等。 屋面防水一直是困擾設計、施工單位和用戶的大問題,現在許多新型的屋面防水材料層出不窮,但屋面防水質量的好壞主要取決于施工的質量,目前我們許多建筑工人是剛放下鋤頭又拿起泥刀,施工粗糙,不注意細節,常常造成連接處滲水,因此購買頂樓的消費者一定要關注樓面質量,否則后患無窮。
房屋抗震安全檢測鑒定結構動力檢測方法介紹: 建筑物建成以后完好狀態下量測得到的結構動力特性數據,可作為基本技術檔案保存。建筑物一旦遭受地震等自然災害或使用了一定的年限以后,再進行測量,可以從中獲得寶貴的對比資料。比如,房屋結構破壞開裂后或結構內部有質量問題時,結構的自振周期會加長,振型會改變等,從結構的自身固有特性的變化可以識別建筑物的損傷,為房屋安全鑒定提供強有力的數據支持。 當然,動力特性實測作為安全鑒定的一個手段,還要與其他鑒定方法一起工作,全面分析,綜合評定,才能得到滿意的結果,增加判定的科學性和準確性,提高房屋安全鑒定技術水平。  
廠房承重檢測鑒定內容 1. 查看整棟建筑物的軸線尺寸、層高、層數等信息情況等。 2. 查看鑒定區域的結構布置情況等。 3. 查看鑒定區域的設備布置及荷載情況等。 4. 采用鉆芯法局部抽檢柱、梁、板的混凝土強度。 5. 采用鋼筋探測儀檢測或開鑿檢測柱、梁、板的鋼筋配置情況和鋼筋保護層厚度。 6. 檢測建筑物鑒定區域的柱、梁、板等構件是否有裂縫,并分析裂縫產生的原因、裂縫是否已造成對結構的危害等。 7. 采用振動儀,檢測車間二樓涂裝電鍍部鍍爐車間目前在
1、國家質量技術監督部門將防爆電氣列為危險性較大的特種設備,使其納入特種設備安全管理范疇。這是貫徹“安全第一、預防為主”方針的重要舉措,并已受到有關部門的高度重視。眾所周知:各類爆炸及火災危險環境中,由于電氣防爆設施的產品質量、安裝施工、維護保養、管理等存在著缺陷,每年發生的火災爆炸的事故較多,并呈現出逐年上升趨勢。尤其是所謂的小化工企業,事故情況更為嚴重。本著對國家財產,人民生命安全高度負責的精神,遏止各類爆炸事故的發生,各類防爆電氣裝置,應根據現有的國家標準及驗收規范,嚴格進行安全檢查。這種安全檢查必須是專業的、帶有強制性的行政性檢查。
1、依據。嚴格按照《建筑結構可靠度設計統一標準》、《建筑抗震鑒定標準》、《危房鑒定標準》、《建筑結構檢測技術標準》、《民用建筑可靠性鑒定標準》、《建筑工程抗震設防分類標準》、《建筑抗震設計規范》、《防洪標準》等有關標準規范及專業規則,進行幼兒園校舍結構可靠性、抗震能力、綜合防災能力等方面的鑒定。 2、工作要求。 (1)鑒定應分類實施。已經過縣級以上有資質的鑒定部門排查并形成鑒定報告的校舍、被鑒定為D級危房的校舍和正在建設的項目可不再重新鑒定。重點鑒定2015年以前校舍的抗震設防情況。要嚴格按照抗震設防標準和有關防災要求進行鑒定,不留
房屋抗震安全檢測內容及過程 主要檢測參數有: 傾斜、沉降、裂縫、地基基礎、砌體結構構件、木結構構件、混凝土結構構件、鋼結構構件等,各參數的檢測一般為現場檢測。 非現場檢測項目有: a. 混凝土結構構件檢測中,混凝土鉆芯法檢測混凝土強度; b. 鋼結構構件檢測中,鋼材抗拉強度試驗法檢測鋼材試件抗拉強度,鋼材彎曲強度試驗方法檢測鋼材試件彎曲變形能力。 c. 木結構構件檢測中,木材順紋抗壓、抗拉、抗剪強度試驗,木材抗彎強度及彈性模量試驗,木材橫紋抗壓強度試驗。
相關熱門專題