亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電阻柜的使用對電氣系統的保護作用

    電阻柜,發電機中性點高阻接地,以限制接地電流,防止各種過電壓的危害。中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,提高繼電保護的靈敏度作用于跳閘,同時又使故障點僅可能發生局部輕微灼傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備。同時可有效防止鐵磁諧振過電壓,從而保證發電機的安全運行。對降低電網過電壓、提高電網的安全性、可靠性,具有良好的效果。

  • 關于低壓系統的零序保護

    請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?

  • 為什么要安裝電氣火災系統?

    一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我

  • 電氣控制系統中常見4大保護

    知識點:電氣保護范圍

  • 關于低壓配電系統,保護電氣的選擇性

    本人剛剛做設計,有些個人想法,大家來討論。1.低壓柜(箱)總開關采用斷路器的話,總開關和支路開關是否屬于上下級的關系?是的話怎樣達到選擇性配合的要求?

  • 結構化布線系統電氣保護的探討分析

    就結構化布線系統本身而言,它是一個無源系統,而且,僅僅在信息模塊、配線架等部位會存在一些PCB、電阻、電容等補償器件,因此,和有源系統相比,結構化布線系統的電氣保護相對簡單。 共模干擾在導線與地之間傳輸,屬于非對稱性干擾;差模干擾在兩導線之間傳輸,屬于對稱性干擾;在一般情況下,差模干擾幅度小、頻率低、所造成的干擾較小,共模干擾幅度大、頻率高,還可以通過導線產生輻射,所造成的干擾較大,如圖一所示。使用結構化布線系統傳輸信號的數據、電話設備,通常采用差動方式,優點是與雙絞線結構相適應,受共模干擾影響小。 通常,在常見的干擾中,靜電放電和快速瞬變脈沖群對數字電路的影響最大。根據有關資料報導:靜電放電在5-200MHz的頻率范圍內產生強烈的射頻輻射。此輻射能量的峰值經常出現在35MHz ~45MHz之間發生自激振蕩。許多I/O電纜的諧振頻率也通常在這個頻率范圍內,結果,電纜中便串入了大量的靜電放電輻射能量。當電纜暴露

  • 低壓電氣設備接地保護系統研究

    1我國低壓電氣設備接地保護系統的現狀 目前我國很多地方的企業還處于發展的初期,對電氣設備的安全保護意識仍添缺具體的認識。因此即使很多電氣設備在研制時已加上一系列的安全保護系統,但是在實際生產時卻被使用者有意或無意地屏蔽。這與國家提倡的安全生產的要求是互相抵觸的。我國電力法規明確規定:低壓電氣設備必須要有接地保護系統,并且保持與相線同等的絕緣水平。但是在實際的操作中會遇到各種問題,其中最主要的是建設成本與性能的矛盾問題。現在主流的低壓配電系統包括:TT系統、TN系統和IT系統。它們各自對電氣設備的接地保護系統有不同的規范及要求,但是歸根結底都是保護接地與保護接零的區別。 2低壓電氣設備保護接地與保護接零 保護接地與保護接零是低壓電氣設備兩種不同的保護措施,它們起作用

  • 探析樓宇自控系統中的電氣保護及電氣接地

    樓宇自控系統是建筑設備自動化控制系統的簡稱。樓宇設備涵蓋了建筑中的所有可控的電氣設備,主要是指為建筑服務的、那些提供人們基本生存環境(風、水、電)所需的大量機電設備,如暖通空調設備、通信設備、照明設備、變配電設備以及給排水設備等、現代城市化建筑的日益增長帶動了樓宇自控系統技術的飛速發展,下面介紹樓宇自控系統中常用的幾種電氣保護接地系統的設計。 1 樓宇的幾種電氣接地系 1.1 工作接地 為了確保每項電力系統都能正常穩定的工作,必須將其與大地鏈接,稱為工作接地。變壓器中性點的直接接地或經消弧線圈的接地或者防雷設備接地等都是主要的接地項目。每一種工作接地都有自己的功能,例如變壓器的中性點接地,它能保證電氣設備三相系統中相線對地的電壓不變,保證電壓的平衡,有效預防了零序電壓偏移,這對智能建筑電氣來說是十分重要的。變壓器中性點經消弧線圈的接地,在接地時有效消除接地短

  • 某森林公園保護設施安防監控系統電氣圖

    圖紙簡介: 國家森林公園文化和自然遺產地保護設施某安防監控系統電氣圖,主要包含安防監控系統圖、監控點位平面布置圖、展覽室一層安防平面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: clt1325467 上傳時間: 2013-07-06

  • 基于二總線的漏電保護系統.

    摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置。總保護處安裝附加直流電源保護,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫

  • 基于二總線的漏電保護系統

    基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置。總

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 電纜保護管與電氣配管如何屆定?

    電纜保護管與電氣配管如何屆定?

    電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下

  • 智能樓宇的電氣保護與接地

    【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當的建議。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,安全性。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計。而且,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容。在常用的幾種接地方式中,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統。

  • 電氣商務報價系統(正版)

    密碼:700110.完美奉獻

  • 關于電氣系統調試的方法?

    目前我介入變配電預算的工作,經常算系統調試的時候犯糊涂,比如一個專用電房2臺變壓器,一臺進線柜、一臺計量柜、兩臺變壓器進線柜。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算?請教有經驗的高手指點下。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”。

  • 關于漏電保護和電氣火災監控

    這個是否重復啊。。。。。

  • 智能樓宇電氣保護與接地

    智能樓宇的電氣保護與接地 【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當的建議。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,安全性。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計。而且,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容。在常用的幾種接地方式中,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統。1.TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,該系統中性線N與保護接地PE合二為一,通稱PEN線。這種接地系統雖對接地故障靈敏度高,線路經濟簡單,但它只適合用于三相負荷較平衡的場所。智能化大樓內,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平

  • 這里的保護電氣指哪一種

    王厚余的《低壓電器裝置的設計安裝與檢驗》第六頁有一段話:“如果不做系統接地,則當系統中的一相發生接地故障時,另兩相對地電壓將由原來的相電壓220V升高為線電壓380V,由于沒有返回電源的導體通路,故障電流僅為極小的線地間的電容電流,保護電器不動作。”請問這里的保護電器應該是指熔斷器等過載保護電器吧?漏電保護電器應該還是可以動作的吧?

點擊加載更多

電氣保護系統

電氣保護系統專題,為您提供電氣保護系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣保護系統 相關的專業交流討論,更多電氣保護系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 久久精品美乳| 99福利在线观看| 亚洲欧美日韩在线线精品| 日本欧美一区二区免费视| 欧美www在线观看| 男女做性无遮挡免费视频| 精品国偷自产在线不卡短视频| 国产视频高清| 国产精品久久一区二区三区 | 日韩国产第一页| 日本va在线| 日韩色中色| 日韩中文字幕精品一区在线| 日韩一级片免费观看| 色99色| 色综合久久网| 亚洲第一成年人网站| 亚洲高清电影| 亚洲青草视频| 在线观看影院| 国产成人免费观看在线视频| 亚洲成人精品| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 久久综合电影| 超pen个人视频97久中文| 草草在线免费视频| 国产日韩免费视频| 久久青草免费视频| 欧美乱妇15p| 色com| 亚洲天堂视频在线播放| 在线观看亚洲免费| 二级特黄绝大片免费视频大片| 2021国产在线视频| 成人欧美一区二区三区在线观看| 国产成人啪精品午夜在线播放| 国产在线观看成人免费视频| 久久这里只精品99re免费| 欧美激情一区二区亚洲专区 | 毛片网站在线| 日韩精品福利视频一区二区三区|