在高壓環境施工工地,大多情況下依靠人來防止觸電事故發生,且施工現場的安全隱患缺乏保護裝置,容易造成電力事故,危害人身安全。為了避免電力事件減少此類事故,施工用電安全隱患可以采取什么防護措施?像高壓警示裝置系列里的——鐳射激光防外破預警裝置TLKS-PSC-I融合了激光掃描探測器,AI視頻攝像,對線路遭受外力破壞直接啟動預警系統,電網管理人員可實現隨時查看數據,做好預防措施,構建更加完善更加堅強的電網防御體系,這也是建設多元融合高彈性電網的一個重要指標。根據市場行情走勢,進行實時報價,發布優質產品,提供專業服務,您還可以免費咨詢,了解詳情。
因我公司注塑車間增加機臺,原有的電源線發熱嚴重(約70-80度).有一家外協廠幫我們公司加粗電線.從配電柜里到注塑車間主線,斷開負載注塑車間主開關及按下變壓房內的開關后,開關未搖出來(我們電房開關是按下開關后內有電機會傳動斷開的,再把整個開關揺出來)結果就發生觸電差點出人命.那一位師傅能知道這個是為什么嗎, 聽說因為總開關未揺出來時,可能是電容柜放電.
塔吊失穩事故分析
一、觸電事故的特點: 1、事故原因大多是由于缺乏安全用電知識或不 遵守安全技術要求,違章作業所致。 2、觸電事故的發生有明顯的季節性。一年中春、 冬兩季觸電事故較少,夏秋兩季,特別是六、七、八 、九四個月中,觸電事故特別多。其主要原因不外乎 氣候炎熱,多雷雨,空氣中濕度大,這些因素降低了 電氣設備的絕緣性能,人體也因炎熱多汗,皮膚接觸 電阻變小,衣著單薄,身體暴露部分較多,大大增加 了觸電的可能性,一旦發生觸電時,便有較大強度的 電源通過人體,產生嚴重后果。 3、低壓工頻電源的觸電事故較多。據統計,此類 電源所引起的事故占總數90%以上。低壓設備較高壓 設備應用廣泛,人們接觸的機會較多,加上220-380 伏的交流電源習慣稱其為"低壓",好多人不夠重視, 喪失警惕,因此容易引起觸電事故。 二、觸電的類型: 一般按接觸電源時情況不同,常分為兩相觸電, 單相觸電和"跨步電壓"觸電。 三、電流對人體的影響: 電流通過人體后,能使肌肉收縮產生
統計資料表明,發生觸電事故的主要原因有以下幾種: (1) 缺乏電氣安全知識,在高壓線附近放風箏,爬上高壓電桿掏鳥巢;低壓架空線路斷線后不停電用手去拾火線;黑夜帶電接線手摸帶電體;用手摸破損的膠蓋刀閘。 (2) 違反操作規程,帶電連接線路或電氣設備而又未采取必要的安全措施;觸及破壞的設備或?qū)Ь€;誤登帶電設備;帶電接照明燈具;帶電修理電動工具;帶電移動電氣設備;用濕手擰燈泡等。 (3) 設備不合格,安全距離不夠;二線一地制接地電阻過大;接地線不合格或接地線斷開;絕緣破壞導線裸露在
工程建設中安全和質量要你更注重那一項,告訴我們你的理由!如何減少施工安全事故發生?如何把好工程質量關?談談你的看法,說說你的經驗!
觸電事故應準備和響應預案
觸電事故應急準備與響應預案一、應急準備 1、組織機構及職責 (1)項目部觸電事故應急準備和響應領導小組 組長:項目經理 組員:生產負責人 安全員 各專業工長 技術員 質檢員 值勤人員 值班電話: (2)觸電事故應急處置領導小組負責對項目突發觸電事故的應急處理。 2、培訓和演練 (1)項目部安全員負責主持、組織全機關每年進行一次按觸,乜事故“應急響應”的要求進行模擬演練。各組員按其職責分工,協調配合完成演練。演練結束后由組長組織對“應急響應”的有效性進行評價,必要時對“應急響應”的要求進行調整或更新。演練、評價和更新的記錄應予以保持。 (2)施工管理部負責對相關人員每年進行一次培訓。 3、應急物資的準備、維護、保養 (1)應急物資的準備:簡易單架。 (2)應急物資要配備齊全并加強日常管理。 二、應急響應 1、脫離電源對癥搶救 當發生人身觸電事故時,首先使觸電者脫離心源。迅速急救,關鍵是“快” 2、對于低壓觸
建筑施工事故的致因和對策 論文欄目:建筑施工論文 1關于建筑施工傷亡事故的致因1.1管理層面。從當前我國的建筑工程施工安全管理現狀來看,多數建筑施工企業在施工過程中所制定的安全防范措施和安全生產管理制度都不夠完善,安全管理機構的設置也不健全,人員配備不到位,這些問題本身就為建筑施工埋下了安全隱患。另外,當前我國的建筑工程需求量較大,建筑行業也已經基本實現市場化,但我國在建筑市場方面的管理水平還處于計劃經濟時期的管理水平,并不適應現代建筑市場的發展,這就使得建筑市場管理較為混亂,承包、轉包現象較為常見,建筑施工安全管理難以得到落實,發生安全事故時也不能明確責任,各個企業互相推諉卸責,這種不良現象使得建筑施工安全問題很難難以施工企業的重視。再者,目前還存在建設單位為了能夠獲取更大的經濟效益,在建筑工程施工過程中不按照正常的流程走,而是違背合同,故意拖延資金,或強行縮短施工工期,這些
我們的施工現場架了一臺500的油變,當時做在室內了。工地的電工沒關窗戶就走了 ,結果一只貓上了10千伏的進線母排。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關。供電局來人罰了8000塊~!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,而是頂掉了人家上級地，擴大了事故范圍~!
1、施工質量事故按工程狀態分類 (1)在建工程施工質量事故 在建工程施工質量事故是指在施工期間,因某種或幾種主觀責任過失、客觀不可抗力等因素的分別或共同作用,而發生的致使工程質量特性不能符合規定標準并造成規定數額以上經濟損失,甚至發生在建工程的整體或局部坍塌事件。其原因可能是主觀的也可能是客觀的,或兩者兼而有之;可能是施工本身的原因也可能是工程勘察、設計等施工以外的其他原因;主觀及客觀因素可能是一種也可能有多種。總而言之,由于是在施工過程中發生的工程建設質量事故,稱之為施工質量事故。 (2)竣工工程施工質量事故 竣工工程施工質量事故,是指已經竣工的工程在使用過程中,出現建筑物、構筑物明顯傾斜、偏移、結構開裂、安全和使用功能存在重大隱患;或由于質量低劣需要加固補強,致使改變建筑物外形尺寸,造成永久性缺陷;嚴重的如工程使用過程中出現建筑物整體或局部倒塌、橋梁斷裂、隧道滲水、豆腐渣道路等。這類工程質量事故中,若經查明屬于建設過程施工原因所造成的也稱為施工質量事故。 2、施工質量事故按性質后果分類 施工質量事故是工程質量事
兩起死亡觸電事故的反思今年8月份某市發生了兩起使用電熱水器洗澡而被電死的事故,兩起事故的時間間隔不到一個月時間。其中被電死的一個人是有著二十幾年電工作業經驗的老電工。這位老電工回到家進洗手間沖涼,一打開電熱水器花灑就“啊”了一聲,癱倒在地,此時他已無法擺脫花灑,在還沒有完全失去意識的情況下,叫其妻子迅速關掉房間總閘,但關掉總閘后,觸電現象依舊。經其妻子用掃把將花灑挑開后,這位老電工已經觸電了幾分鐘,撥打了120急救電話,到場的120醫生宣布其觸電身亡。注:(當時熱水器并未處于工作狀態,只是三極電源插頭插在插座上,死者妻子表示屋內的電線都是死者親手布的,無不妥之處)。供電局調查結果為大樓絕緣老化的進戶相線與接了地的電線槽產生了金屬性的接觸,而大樓供電總開關沒有漏電保護功能,當時沒有跳閘。(供電屬于TT系統),接地線接地電阻經測量達到30歐姆,不能完全將220V接地電壓泄至至安全電壓,使得整棟樓的所有金屬部分均帶有幾十伏的電壓。導致了悲劇的產生。另一起事故是一棟居民樓凌晨突然停電,供電局趕來后,將居民樓進戶線剪掉,白天再進行維修。當住戶王某在停電后熱
樁基施工常見事故的發生及處理
建筑施工常見事故與防范對策
觸電能使人造成燒傷或死亡,但是事故的多數原因是人為造成的。用電中注意以下問題,可以預防觸電事故。 (1) 損壞的開關、插銷、電線等應趕快修理或更換,不能將就使用。 (2) 不懂電氣技術和一知半解的人,對電氣設備不要亂拆、亂裝,更不要亂接電線。 (3) 燈頭用的軟線不要東拉西扯,燈頭距地不要太低,扯燈照明時,不要往鐵線上搭。 (4) 電燈開關最好用拉線開關,尤其是土地潮濕的房間里,不要用床頭開關和燈頭開關。 (5) 屋內電線太亂或發生問題時,不能私自擺弄,一定要找電氣承裝部門或電工來改修。 (6) 拉鐵絲搭東西時,千萬不要碰附近的電線。 (7) 屋外電線和進戶線要架設牢固,以免被風吹斷,發生危險。 (8) 外線折斷時,不要靠近或用手去拿,應找人看守,趕快通知電工修理。 (9) 不要用濕手、濕腳動用電氣設備,也不要碰開關插銷,以免觸電。 (10) 大清掃時,不要用濕抹布擦電
從多年的運行經驗得知,觸電事故的規律主要表現在以下幾個方面: 1 農村觸電事故多于城市 我國用電安全水平雖在逐年提高,可觸電死亡事故率仍遠高于世界上經濟發達國家。觸電事故主要發生在農村,農村觸電事故是城市的6倍之多。其主要原因是:農村用電條件差,電氣設備簡陋且安裝不太合理,技術水平低,管理不嚴格,農民缺乏電氣安全知識等。 2 低壓觸電事故多于高壓觸電事故 高壓電網人們不容易接觸;低壓電網覆蓋面大,電氣設備多,因此人觸及的機會也多;加之設備簡陋,管理不嚴,人們思想麻痹、缺乏電氣安全知識的人員接觸機會就更多。 3 觸電事故季節性強 每年的6~9月是觸電事故的高發季節,主要原因是夏、秋季多雨潮濕,電氣設備絕緣性能下降;天氣炎熱,人們多不愛穿戴工作服和使用絕緣護具,且人體多汗,皮膚電阻下降。此外,正值農忙季節,農村用電量增加,人們接觸和操作電氣設備的機會明顯增多,各種條件的不利,加上主觀上的麻痹大意,便成了觸電事故高度集中的季節。
施工現場安全事故應急救援預案的編制 (供項目部參考)