亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 交流電氣裝置的接地設計規范

    論文簡介:GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范(含條文說明),正式版,帶書簽。 投稿網友:ldm1990 上傳時間: 2013-08-19

  • 【分享】交流電氣裝置的接地設計規范2011

    交流電氣裝置的接地設計規范

  • 誰有 <交流電氣裝置接地設計規范>啊

    我單位要做一個 接地標準,但對,電阻的大小要求,沒有一個統一的規范,或根據?是不是,就是 交流電氣裝置接地設計規范 里有要求啊 ???誰有,給我發一份啊xienxuelanghu@163.com.急急急啊

  • 《交流電氣裝置的接地》中的疑問

    1、《交流電氣裝置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4條是怎么回事?按照這條,TT系統的電氣裝置外露導電部分可以不接地,只要用總等電位聯結線和系統接地點聯結就可以了??墒?,這還是TT系統嗎?分明是TN-S啊2、再看8.2.2條e點:接地極可采用“非鋼筋混凝土中的鋼筋”,什么叫非鋼筋混凝土?難道鋼筋混凝土中的不行嗎?那建筑物的接地用基礎鋼筋都不行了?3、看6.2.6條,A類設備的接地線“宜利用普通鋼筋混凝土中的鋼筋”。我暈

  • 《交流電氣裝置的接地》規范中的入地短路電流

    在計算發電廠、變電所的接觸電壓和跨步電壓時,要用到這么個電流,具體規范如下:B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,A; In-發生最大接地短路電流時,流經發電廠、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A; Ke1、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值。 誰能給我解釋一下上訴公式,我疑惑的是:所外接地短路還好理解,就是流回本變電所接地中性點的接地短路電流。而所內接地短路時,接地點和變電所接地中性點的接地電流是不一樣的(因為接地點的短路電流可能還由所外電網中性點接地的變壓器提供),那在本變電所接地網內就有兩個電流,公式取Imax-In,是什么意思呢?我的理解對嗎?

  • DLT 621-1997交流電氣裝置的接地

    DLT 621-1997交流電氣裝置的接地

  • 大家都熟悉 2011年的 交流電氣裝置接地設計技術規范了嗎?

    請問一下知道的::::2011 年的 交流電氣裝置接地技術規范 附錄D 算接觸電壓 那個Um 是不是就是接觸電壓???? 還有不等間距 最大跨步電壓 中的 U0 是什么東西???

  • 《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》發布實施

    中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告 第362號 -------------------------------------------------------------------------------- 住房城鄉建設部關于發布國家標準《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》的公告 現批準《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》為國家標準,編號為GB/T50064-2014,自2014年12月1日起實施。原《工業與民用電力裝置的過電壓保護設計規范》GBJ64-83同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 住房城鄉建設部 2014年3月31日

  • DLT 621-1997 交流電氣裝置的接地

    本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 編輯 DLT 621-1997 交流電氣裝置的接地 DL/T 621-1997 交流電氣裝置的接地,廢止后執行 GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范 詳情請查閱:中電聯標準【2014】268號文

  • 求助《交流電氣裝置的接地》電子版本

    各位老大:大家好我現在急用這個《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997。但是基本上沒有找到。請求有的老大給我發一份或者提供可以下載的地方。感激不盡!我的郵箱地址是:yichangwyp_2000@126.com再次表示感謝!

  • 請教專家:關于<交流電氣裝置的接地>問題

    1、<交流電氣裝置的接地>附錄A3中關于環行接地裝置阻值的計算式為復雜式,而防雷規范GB5007-94對環行接地裝置工頻計算式為R=2ρ/3d,此二式有何重要區別?設計中可否直接用R=2ρ/3d?2、桿塔防雷沖擊系數為復雜計算式,可否利用防雷規范附錄3求α(α=1/A)?

  • 交流電氣裝置的接地.doc詳細講解幾種接地優劣

    詳細講解幾種接地優劣,rar改成doc即可

  • 請教交流電氣裝置和配電裝置的區別

    沒有太理解兩者的區別,麻煩哪位知道的給講一下。提前感謝。

  • 大家一起交流電氣火災的特點

    大家一起交流電氣火災的特點

    一、電氣火災的季節性特點電氣火災多發生在夏、冬季。 1.夏季。夏季因為周圍環境溫度高,電氣設備的發熱程度有很大影響,如果管理不善,就有可能使設備絕緣破壞,發生火災。而雷雨季節是電氣防火的關鍵季節,做好這個季節的電氣防火工作是十分重要的。

  • 交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合

    DLT620-1997交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合

  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應

  • 冷庫設計規范的電氣規定

 第6.0.8條 冷間照明開關均

  • 關于交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合的標準問題

    新的規范----GBT50064-2014《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》,于2014年12月實施,原先的電力行業標準DLT620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣》是否作廢? 感覺新標準比原標準刪去了很多內容,也有一些與原標準不同的地方,應該以哪個標準為準比較好?實際設計中采用哪個標準? 望各位大神解釋:handshake

點擊加載更多

交流電氣裝置的接地設計規范

交流電氣裝置的接地設計規范專題,為您提供交流電氣裝置的接地設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流電氣裝置的接地設計規范 相關的專業交流討論,更多交流電氣裝置的接地設計規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 欧美成人伊人十综合色| 精品国产综合| 国产亚洲人成网站观看| 久久国产视频网| 欧美电影大全| 日本中文字幕在线| 无码中文字幕乱在线观看| 亚洲国产网址| 中文天堂资源在线www| 国产精品一国产精品免费| 2021国产成人午夜精品| 福利午夜757久久久| 韩国三级hd中文字幕叫床| 免费视频 久久久| 日韩精品视频在线免费观看| 亚洲v天堂| 中文字幕成人免费高清在线视频| 精品亚洲永久免费精品| 成年网址网站在线观看| 精品国产欧美一区二区| 欧洲成品大片在线播放| 亚洲高清中文字幕| 在线综合色| 99热这里只有精品第一页| 一区二区三区视频网站| 亚洲国产日韩欧美高清片a| 99re在线这里只有精品免费| 高清在线一区| 免费国产成人高清在线观看直播 | 另类ts人妖专区| 日本午夜大片免费观看视频| 亚洲欧美日本视频| 亚洲免费成人| 国产国语精彩对白在线观看| 欧美1314性欧美| 亚洲啊v天堂| 亚洲片在线观看| 国产极品在线观看视频| 欧美高清在线视频| 亚洲一级色| 97色97色97色成人|