各位大師傅,我在配電柜設計、造價中,經常遇到一個問題,就是配電柜內的銅、鋁排選型,在我搜集到的資料中,各份資料所說的過載能力都不同。同時,在造價預算中,不清楚銅、鋁排每米的重量大約是幾重,使我的預算案準確度差。請問那位師傅有銅、鋁排的過載、每米的重量數據,提供給我好嗎?謝謝各位。
本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 編輯 一個哈爾濱的項目:配電箱、控制箱、按鈕箱根據元器件對環境溫度的要求最低運行溫度為-25攝氏度,但哈爾濱最低溫為-38攝氏度。怎么解?想把這些設備放置在管廊里,又怕潮濕對設備有影響。
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
 第6.0.8條 冷間照明開關均
知識點:隔爆型電氣設備
規范、標準
第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
鐵路電力機車機務設備設計規范
《電氣設備設計施工手冊》(pdf格式、日譯本),part1。
電氣設備設計施工手冊 共計21篇.pdf
:handshake本人90后,剛加入電氣工程的大軍,很多問題都還不懂,領導給安排了一任務{(diào)科威特某工程前期現場的電氣設備的設計},主要是發電機,配電箱,電纜的規格,型號,數量等現上傳圖紙及文檔,希望能有大神,大師來指導一下晚輩,跪謝了
圖紙簡介: 本圖包括設計說明書、一次系統圖、二次原理圖、接線圖(電器設備排列圖、發電機保護屏測量接線圖等),共30張圖紙 投稿網友: jcy036015 上傳時間: 2014-06-23 <
做一個工廠供電(成套電氣設備)項目,就和寫一本小說一樣。你要規劃有哪些角色、每一個角色的特性和任務、故事開頭和情節要怎樣連貫......所以,你要先規范出配電房內各臺電柜的功能,有哪些電柜,里面配制哪些電氣元件,然后繪制設備布置圖\一次系統圖...接著,你要設計原理圖,必要時,要使用輔助設計類的軟件來作為輔助工具再來,你要自己設計時一個驗證模式,用來驗證你的成套電氣設備是否符合需求你還要了解DEBUG,沒有人敢保證自己的所設計的產品是‘完美無缺’,就像打錯字是在所難免的,但盡可能避免出錯并能及時作出調整.當然,你最后要把作品呈現給你的客戶,得到客戶的認同,并得到供電公司的驗收送電,這個項目才算完成電氣人,是不需要掌聲的,做好自己最重要。這個過程里面涉及到設備基礎--土建柜體結構元件選型門板開孔--鈑金裝配原理設計調試送電
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
:handshake本人90后,剛加入電氣工程的大軍,很多問題都還不懂,領導給安排了一任務{(diào)科威特某工程前期現場的電氣設備的設計},現上傳圖紙及文檔,希望能有大神,大師來指導一下晚輩,跪謝了
廣東電氣火災監控設計規范
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 編輯 2017最新電氣設計規范大全
電氣設備設計規范
電氣設備設計規范專題,為您提供電氣設備設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備設計規范 相關的專業交流討論,更多電氣設備設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度