亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于建筑消防電氣設計的探討

    在高層和比較復雜的多層民用建筑中,完善的消防電氣設計系統對于發生火災后,能使建筑物內各種消防用電設備及時的可靠運行,有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延是十分重要的。下面對此談一些個人體會。 一、正確執行國家消防電氣設計規范 設計規范、規程等工程標準是電氣設計的重要依據,是應當嚴格遵照執行的技術準則。 1、標準的分類 根據標準的適用范圍不同,可分為國家標準、地方標準和行業標準。地方標準和行業標準是國家標準的分解。國家標準代號為GB50XXX—YYYY,地方標準代號是BXXX,行業標準代號是該行業的漢語拼音字母縮寫,如JGJ為建設部標準,GA為公安部標準。 根據標準的強制性可分為強制性標準和推薦性標準。強制性標準是必須執行的標準,它提出了必須遵循的最低要求,而行業標準和地方標準可以高于國家標準,但不能低于國家標準。推薦性標準是在標準代號中加上T字,顧名思義是推薦性的,不具備強制性。 此外,國際電工委員會(IEC)發布的標準是國際社會共同享有的一筆知識財富。在我國加入WTO后,我國有很多電氣方面的規范都采用了IEC

  • 建筑消防電氣設計的探討分析

  • 電氣設計消防相關規范解讀

    想向大家請教下面規范:這條規范詳細的解讀《GB51348-2019:民用建筑電氣設計標準》13.8.5第3條 當水平敷設的火災自動報警系統傳輸線路采用穿導管布線時,不同防火分區的線路不應穿人同一根導管內;

  • 關于電氣設計的一些問題

    照明設計線路先進燈具還是先進開關 我看有的圖是先進到燈具然后再接到開關上 而有的又是先接到開關在接到燈具上? 請問這在規范上有什么要求嗎? 還是這是無所謂的,都可以?還有yjv22和vv22線的選用方面有什么嚴格的要求和明顯的區別嗎?謝謝大家

  • 對民用建筑消防電氣設計的異議

    對民用建筑消防電氣設計的異議 摘要:本文主要對民用建筑消防供配電設計中,如何做到安全可靠和經濟合理闡述個人觀點。 關鍵詞:民用建筑 消防專用線路 末端切換 應急電源 消防電氣設計執行的標準有《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱“高規”)、《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92以及《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱“供規”)。做為一名電氣專業的施工管理者,遵守按照國家標準或行業標準設計并通過圖審的施工圖來執行施工是毋庸置疑的。然而,在我們惜惜相關的民用建筑的消防設備使用過程中,有些設計既不安全可靠也不經濟合理,如雙外網電源設計和消防設備的末端切換是被強規了還是畫蛇添足?就此我想提出個人的見解,與大家商榷。

  • 某小區消防電氣設計圖紙

    圖紙簡介: 一、本工程為湖北省黃石市青港湖項目一期住宅小區二、總建筑面積為21350.14m ;建筑高度為73.20m,屬一類高層建筑三、電氣設計包括供配電系統、照明系統、防雷接地系統設計,火災自動報警系統設計,不包括弱電設計和裝修場所的四、電源:本項目消防設備、通道照明、生活水泵、航空障礙燈、電梯、地下層污水泵等均為一級負荷,由市電雙路電源(不同時停電)供電,自動切換;其余為三級負荷,單路供電。公共部位應急照明由燈具配套的應急電源蓄電住宅采用封閉式空氣型母線槽樹干式供電,表計分層安裝。公共設備由小區專用變電所供電。五、本工程為第三類防雷建筑物,按二類防雷建筑要求設置外部防雷裝置和內部防雷裝置。

  • 建筑電氣設計中的消防設計探討

    1 引言 電氣系統是建筑項目中的重要組成部分,對整個建筑的使用性能有著直接影響。當前,人們的生活水平不斷提高,為了更好地滿足人們的生活需求,建筑電氣系統設計難度不斷增大,受到多種因素的影響,使得建筑電氣存在很多安全隱患,因此應積極優化建筑電氣系統的消防設計,采用科學、合理的手段,堅持先進、成熟的理念

  • 關于消防水泵房的電氣設計

    消防水泵房二級負荷,市電只有一路,水泵房內有柴油泵,那么是否滿足規范?還是仍需要提供兩路市電?如果不需要兩路電了,水泵房內排污泵的供電怎么處理?連接到柴油泵嗎?

  • 述評高層建筑消防電氣設計

    述評高層建筑消防電氣設計 論文欄目:高層建筑論文 1現階段高層建筑消防電氣設計中的問題所在首先,沒有合理的電氣裝置設計,一是一旦場所內有腐蝕的氣體,而采用的設備也不符合防腐的要求,就會出現短路的現象,引發火災。二是沒在防爆場所安裝防爆的電器設施,電流超出電器設備的負荷,這就導致了設備過熱而引發火災。三是在易受雷擊的場所安裝防雷裝置,避免由于電流效應而引起火災。其次,沒有規范的電氣安裝,一是在導線連接的地方使用纏繞的方式,用的時間長了就會有氧化的現象發生,電阻變大的時候,接頭由于過熱引發火災。二是接線斷路器、插保險的熔線等,如果運行的時間長了,就會出現松動的現象,接觸電阻變大的時候引發火災。三是在安裝燈具的時候不按照相關的規范進行,這樣容易引燃周邊的易燃物質。2關于高層建筑完善性消防電氣設計的分析第一,用電負荷的計算,在供電設計中能夠

  • 電氣設計消防部分的問題

    我看的那個圖紙,每個報警電話旁邊都有一個多線模塊HJ-1807,這個1807是干什么用的,它和報警電話一定會同時存在的嗎?百度查了下,沒很好的解釋。謝謝大蝦幫忙!:handshake :handshake :handshake

  • 求教特勤消防站的電氣設計!!!

    我看了《城市消防站建設標準》,對電氣的要求是:供電負荷等級不宜低于二級,并應設置配電室。宿舍,車庫,通信室,體能訓練室,會議室,圖書室及公共通道,應設事故照明。有沒有那位大哥大姐做過???????急

  • 關于廠房電氣設計的問題

    我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????

  • 關于電氣設計軟件的調查

    看見論壇大家好像都在用天正,我們院剛剛統一改用北京博超的電氣設計軟件,是以autocad2005為開發平臺的,小弟剛進入電氣設計行業,不知道這方面的設計軟件到底由哪些區別,哪個用的更多,各有什么優缺點呢?謝謝~~

  • 消防設計專篇---電氣部分

    剛寫的一個消防設計專篇---電氣部分,建筑主體4層,局部10層,為商場改造項目,照明不是我做的,我只負責加應急照明部分.寫的匆忙,有不當的地方望同仁不吝斧正.

  • 這里有做鐵路電氣設計的嗎?

    我是電力設計院出身,做電氣設計的,做過一點變電設計,主要還是電廠電氣設計。現在對鐵路電氣設計有興趣,不知道這里的朋友有這方面的經驗嗎?

  • 關于建筑電氣設計的問題

    畢業后在設計院做了有半年建筑電氣設計了,對于這半年來,有太多想說的,我們設計院是個新開的,我剛來時老板正招人,不管什么樣的都要了,所有現在我們院大部分都是剛畢業的學生,且有些素質還不是太高,不管什么樣的都能做設計,對設計這一行又重新理解了一下。來半年了,從什么都不會,到現在畫了幾個小區十幾棟多層住宅,自我感覺進步還行,沒有老師教,都是自學的阿,偶爾老板找來一個搞水電的師傅客串一下,幫我審審圖,還算過得去,現在正努力學火災自動報警,和高層的畫法。發現其實設計不能叫設計,抄圖就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是換湯不換料。感覺沒什么技術含量。一直困惑我的一個問題是(又不敢問老板),在設計院做建筑電氣設計,一平方能給多錢阿???老板光說提成年底一塊給,自己心里也沒譜。希望有譜的師傅給說說,我最關心的,一平方多錢的問題

  • 某五層丙類倉庫消防電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某五層丙類倉庫消防電氣設計施工圖,共有12張圖紙,圖紙內容包括設計說明,平面圖,系統圖及配電室,泵房詳圖等,希望對大家有幫助。 投稿網友: gstsos 上傳時間: 2014-05-20

  • 消防水池及泵房-電氣設計圖紙

    (依據最新《建筑設計防火規范》及》及《消防給水及消火栓系統技術規規范》)

  • 工業企業中消防設備的電氣設計

    工業企業中消防設備的電氣設計

        1 電氣消防工程設計及施工的重要性     電氣消防設計是電氣設計的重要環節,正確設計電氣火災防范圖紙,是確保建筑物使用者生命、財產安全的重要防線。近年來,電氣火災頻發,20世紀80年代以前,火災年平均造成的損失低于3.5億元,1993年以后,由火災造成的經濟損失年平均值約十幾億元。由此,電氣消防工程的重要性不言而喻。火災發生后,火勢的蔓延速度非常迅速,在此情況下,僅依靠消防人員的救援常常無法保障相關人員的生命及財產安全。因此,設計單位對建筑電氣設計中的消防設計應更加深人,針對現行國家標準,設計人員必須充分理解規程、規范對電氣消防設計的要求,采用技術經濟合理、安全可靠的建設方案及相應措施。     2 建筑電氣消防設計的主要內容     2.1 設計火災自動報警系統    &

  • 某四層的消防站電氣設計全套施工圖

    圖紙簡介: 本工程為為四層的消防站,電氣設計,圖紙內容包括:電氣設計說明,強弱電及火災自動報警系統平面圖,系統圖,防雷接地設計。 投稿網友: kokohuang 上傳時間: 2014-07-31 <

點擊加載更多

消防電氣設計

消防電氣設計專題,為您提供消防電氣設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電氣設計 相關的專業交流討論,更多消防電氣設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产视频一二区| 手机在线播放成人亚洲影院电影 | 亚洲精品在线看| 日本高清视频网站www| 99久久精品免费| 香港一级淫片| 国产亚洲综合在线| 影音先锋欧美资源| 免费毛片视频| 99久久精品国产自免费| 色吧综合网| 二级黄的全免费视频| 亚洲日本va| 久久人人澡人人爽人人爱| 亚洲不卡视频在线观看| 青草欧美| 成人免费在线| 亚洲综合成人网| 免费在线色视频| 91久久澡人人爽人人添| 香蕉eeww99国产在线观看| 国产在线精品人成导航| 国产不卡视频在线| 日本成人在线免费| 国产成人精品午夜二三区| 伊人色综合久久天天爱| 免费污视频在线观看| 99热国产这里只有精品| 亚洲精品性夜夜夜| 久久精品黄色| 91香蕉国产亚洲一区二区三区| 午夜亚洲国产精品福利| 精品牛牛影视久久精品| 亚洲看片网站| 亚洲国产一级毛片| 久青草视频在线观看| 777色淫网站女女免费| 亚洲精品电影网| 免费一级大黄特色大片| 成年人免费网站在线观看| 亚洲视频色图|