關于幾種光伏、風光互補發電系統介紹 (佛山科學技術學院機電與信息工程學院, 佛山市貝瑞爾電氣科技有限公司) 一、 家庭光
知識點:光伏系統并網技術要求
前面已做過幾個MW級的光伏并網電站設計,但并網接入部分不在總包工程內,設計和施工都是業主另行委托的。但最近一個10MWp項目將該部分放到總包合同內了,由于我以前是做供配電,這部分內容都是電力設計院范圍,接觸不到,請高手不惜賜教。項目概況:總容量10MWp,直流系統經逆變后接入10臺升壓變,升至10KV匯總后一根電纜接入0.5km遠的110KV變電站10KV側。接入系統評審意見:繼電保護,要求10KV線路配置光纖電流縱差保護及相應的后備保護,通道為專用纖芯 系統調度自動化,要求遠動信息送至中調,轉發地調;電量計量設考核點和關口點,電能信息送至中調,設置A類電能質量在線監測裝置,配置電力調度數據網及安全防護設備等。 系統通信,架設12芯ADSS光纜、配置155Mbit/s容量SDH光傳輸設備,接入電力通信網,配置至中調PCM終端設備。我對上述內容不太熟悉,有誰給指點一下,或給點參考資料,先謝謝了。該部分內容擬委托當地電力設計單位設計,但因為要配合,所以我也要學習了解。請高人指點啦。[
光伏并網,為什么用昂立的繼電保護測試儀測試出線側的微機裝置,測出的三相電流與電壓的相位關系以及動作區、不動作區是什么?求高手解答
問題如圖中所示。。
光伏并網,并網柜的開關接線要求 刀閘,計量CT,斷路器,這三個有無順序要求的,說是順序要求可能會影響并網時候市電停電的次數;
光伏逆變器為低壓400V并網, 市電側的接地方式是 TN-S系統。 逆變器的交流出線端為 A,B,C,N, PE, 其中的PE排一般情況是連接到低壓柜的PE排。 請教下, 如果我的逆變器里低壓配電間遠的話, 能不能直接將PE端直接連到就近接地導體上, 比如屋頂的接地排啥的。 有沒有逆變器廠家的工程師幫忙解下惑。
剛進到一個光伏電站的設計公司,對這直流配電柜、低壓、中壓、高壓開關柜、PT柜不是很了解,他們在并網光伏電站中的具體作用和安裝在哪個環節不是很清楚,望高人指教一下,謝謝!
圖紙簡介: 光伏電站高壓并網接入圖紙,系統并網方式,供參考學習 投稿網友: braveheart1h 上傳時間: 2013-08-14
2改進的光伏發電系統并網控制技術
目前在看一些光伏項目的圖紙中,遇到幾個問題,煩請高手不吝賜教下,謝謝1.光伏系統中的逆變器容量與升壓變壓器容量的配比問題。比如說,光伏陣列的總輸出功率是549.1kWp,逆變器的容量則選擇500kWp,升壓變壓器的容量卻只有500kVA,請問下升壓變壓器的容量這樣選擇是否有合理呢?如圖1即使按1:1的關系來選擇的話,那不是升壓變壓器的容量應該選擇500/0.8(功率因數)=625kVA,則選擇630KVA的變壓器嗎?2.升壓變壓器為什么用二分裂變壓器呢?這樣的變壓器有什么特殊的作用嗎?能否直接用一臺單繞組變壓器呢?如下圖2和圖3。謝謝指點
如圖,一個農村小容量光伏發電30KW問題:當用戶用電沒有負載或負載太少的情況下,光伏發出來的電是否可以從普通的變壓器倒供從原變壓器0.4KV側升壓10KV往高壓送電?在我的認知當中是不可以,需然變壓器理論都可以升壓,但在倒升壓的時候初級繞組和次級繞組的比例不對,由次級繞組變初級繞組,線徑及匝數均不對,應該是不能倒供送電。請問各路師傅高人解答,謝謝!
光伏并網發電系統可以將太陽能電池陣列輸出的直流電轉換為振幅,頻率和相位與電網電壓相同的交流電,實現與電網的連接以及電能向電網的傳輸。這種發電系統的靈活性在于,當日照強烈時,光伏發電系統將提供交流負載,同時將多余的電能發送到電網中。當日照不足時,即太陽能電池陣列無法為負載提供足夠的功率。它還可以從電網獲得電能,以向負載供電。
知識點:光伏電站
裝機容量:363.66kW 并網形式:0.4kV低壓并網,自發自用,余電上網。 其他請看主接線圖與系統圖,摘自我司收到的院方圖紙。