DK-B201產品是太陽能電池板浪涌保護接線盒,產品嚴格按ISO9001的質量保證體系和Q/DK03—2010企業標準進行生產和檢測,產品符合IEC61644相關標準。DK-B201太陽能電池板浪涌保護接線盒采用耐高溫塑料,密封性好、外形美觀,應用于太陽能電池板,具有安裝接線方便,具有防塵、防腐蝕、阻燃等功能。本SPD使用于太陽能電池板生產廠家的配套組件,能防止雷擊等因素產生的感應過電壓、過電流現象和其它瞬間浪涌電壓對電池板造成的永久性損壞等危害。[ 本帖最后由 dikai2011 于 2012-1-15 11:51 編輯 ]
DIN0126.5-2008光伏組件接線盒
在防暴盒內,我使用凱裝電纜接線,電纜太硬,接線端子太小,加之端子材料端子為塑料栽螺栓,四個螺栓為十字形,不用接線端子,電纜的芯線直接連接可否?
如題、是按照BS設計 不是很懂
室外草坪燈、庭院燈、高桿燈、埋地射燈這種有預埋基礎或者燈具預埋桶的,就直接在里面接線,不需要接線盒;然后像一些插地射燈接線需要變徑就需要接線盒,還有電線分支處也需要。我這樣的理解對嗎?
知識點:接線盒
各位大神們,大家好!請教大家一個問題,在很多大型光伏電站中匯流箱的通訊中,大都采用RS485,但RS485的接線方式各有不同,如下:1、手拉手串聯接線方式2、星型接線3、分叉連接 如下圖所示:
大家好,關于電纜穿管多少米就要裝中間接線盒的問題,小弟今天在晚上搜到有人這么說:規范要求:直管30米須加一個接線盒,一個彎時20米須加一個接線盒,兩個彎時15米須加一個接線盒,三個彎時8米加一個接線盒。在設計手冊上也看到了這個說法,但是就是不知道是哪本規范做出的規定。煩請知道的大神告知是哪本規范有這個 謝謝~!!
1、是不是所有類型的燈具、開關、插座,每一個都要有一個接線盒?2、配管配線中,水平敷設時:線路無彎時,每30米增加一個接線盒;線路有1個彎時,每20米增加一個接線盒;線路有2個彎時,每15米增加一個接線盒;線路有3個彎時,每8米增加一個接線盒; 垂直敷設時:導線截面50mm2及以下,每30米增加一個接線盒;導線截面70-95mm2,每20米增加一個接線盒;導線截面120-240mm2,每18米增加一個接線盒。 請問:水平轉垂直時,比如說沿頂棚上敷設過來一根電線,順墻下去接一個插座,此時這個彎在算接線盒時算不算一個彎?3、什么是接線端子,什么是無端子外部接線,它們與電纜頭三者之間的區別是什么,什么情況下用接線端子,什么情況下用無端子外部接線?工程量又如何計算,是一根(可能多芯)電線一頭一個接線端子或一個無端子外部接線?
地插的價格較貴,在現場大量需求的情況下單從經濟成本考慮布接線盒。那么地插和接線盒到底有什么本質區別,適用于何種狀況,請教各位了,小弟是菜鳥:'(
外殼通常由鋁合金制成,為了使其具有更好的耐火性和耐腐蝕性,經常將鋁合金噴涂在其
電機接線盒進線處,用軟管接入的時候,有點間隙。用什么材料密封比較好? 是不是用防火泥啥的?
隨著國家對家庭分布式光伏的大力扶持,分布式裝機量在2020年預計達到60GW,將超過集中式光伏電站。因此,越來越多的普通大眾開始接觸光伏。但是很多人對光伏以及電工方面卻缺乏
我看見有些圖紙就很簡單,接線盒就搞定了,有些燈啊開關啊都畫起來了線路看起來也很復雜。為什么會這樣畫呢?什么時候該都畫,什么時候就畫接線盒呢?
發了關于接線盒工程量這個問題的帖子,有幾貼,可是一直都沒有人能解答,回答總是圍繞了接線盒中間增加接線盒回答.希望這次能得到回答!
有沒有誰注意到:比如0.37kw的電機,電機的接線盒最大可以接多大截面的電纜? 因為線路長需要放大截面,又怕接線盒接不上.
前幾天見到了個電機接線方式 YY/Y/Y 功率160/55/30 轉速 1460/990/740 電流 304/112/59.7/9個抽頭出來 U1 V1 W1 U2 V2 W2 U3 V3 W3 U1 V1 W1 之間直阻 都再 57毫歐 U2 V2 W2 之間直阻 都再 99毫歐U3 V3 W3 之間直阻 都再 28毫歐U1U3 V1V3 W1W3 之間直阻 都再 14毫歐U1V3 U1W3 V1U3 V1W3 W1U3 W1V2 之間直阻 都再 42毫歐160KW時候 U1V1W1 短接 U2V2W2 接ABC U3V3W3懸空 4極55KW時候 U1V2W1接ABC U2V2W2 懸空 U3V3W3懸空 6極30KW時候 U3V3W3接ABC U2V2W2 懸空 U1V1W1懸空 8極沒看明白什么意思 望高手解答
吊頂天花內一個開關控制多盞燈時,一般在燈頭接線盒內分成多組燈頭引線到各個燈上,請問在燈頭接線盒內各根電線如何分開與連接,難道是剝開電線把他們纏繞在一起,然后包電工膠布
傳統的電纜防水方法是采用防水膠帶,但時間久了會有水滲進去!!現在有一款新的電纜防水接線盒可以替代老的方法,現就新產品的使用說明貼出來,大家共同分享!!!!WJB-F2的安裝!!!
普通的三相異步電動機 接線盒除了能起保護安全防止灰塵作用以外 能起到滅弧的作用么?也就是說在有人監護的情況下 能否在接線盒不裝的情況下試機 會造成拉弧么?